Для попередніх розрахунків не потрібна ані ліцензія ані патент ані що інше. Це елементарні дії, до яких повинен вдаватися виробник вікон щоб виготовляти якісну продукцію що відповідає вимогам діючих стандартів.

А от після того як вступить у дію новий ДСТУ-настанова, потрібно буде отримати ліцензію на право конструювання несучих та огороджуючих конструкцій. За своєю сутністю, робота не зміниться, все ті-ж розрахунки все тих-же вікон, але оформлювати вже цю роботу доведеться трохи інакше. Тоді потрібно буде розробляти проектно-конструкторську документацію згідно вимог нового стандарту.

З чого було взято що потрібно буде отримувати ліцензію на весь перелік проектних робіт за лінійкою 2.03? З довіднику Стеля?
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2010, 16:54:52 от VikVal »
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #76 : 12 Декабрь 2010, 16:55:31 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:23:16
...
Показники опору вітровим навантаженням, а саме ці показники наразі є каменем спотикання, регламентуються стандартами. Вимоги стандартів до показників опору вітровим навантаженням є не константними а змінними величинами, залежними від цілого ряду зовнішніх умов. Тобто зі зміною зовнішніх умов, змінюються й вимоги стандартів. Заперечення до цього ствердження будуть?

Для того щоб виготовити вікно, яке-б відповідало всім вимогам стандартів, у певних конкретних умовах експлуатації, потрібно провести попередній розрахунок для того щоб по-перше, визначити значення вимог стандартів для цих певних конкретних умов експлуатації і по-друге, для того щоб упевнитись що майбутнє вікно відповідатиме вимогам стандартів для певних конкретних умов експлуатації. Погодьтесь, що армувіання для вікна 1400х1400, яке виготовляється для сертифікаційних випробувань потрібне одне армування у імпості, а для вікна 2800х1800, що буде встановлено на п'янадцятому поверсі звичайної шістнадцятиповерхової "свічки", скажімо у Маріуполі, потрібне зовсім інше армування у імпості. Чи станете сперечатися з цього приводу?
...

И кто подтвердит (или опровергнет) данное соответствие (или не соответствие)?

Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:23:16
Тож віконник ПОВИНЕН вміти розраховувати і навантаження і опір навантаженням.
....

НЕ ПОВИНЕН. По крайней мере до тех пор пока не получит соответствующую лицензию на проектирование. (я имею ввиду официальное оформление договоров и прочего).
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #77 : 12 Декабрь 2010, 16:57:38 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Хоч якось аргументуйте свою позицію.

У стандартах чітко вказано що під впливом вітрових навантажень вигин профілю не повинен перевищувати 1/200 довжини профілю за умови довжини до 3000мм та 1/300, якщо профіль довший за 3000мм але не більше 8мм на склопакет. Як Ви визначите вигин якщо не рахуватимете?

« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2010, 17:03:36 от VikVal »
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #78 : 12 Декабрь 2010, 17:25:42 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:49:34
А от після того як вступить у дію новий ДСТУ-настанова, потрібно буде отримати ліцензію на право конструювання несучих та огороджуючих конструкцій.
Одним все добавляется и добавляется что нужно сделать, и какую еще лицензию получить, а вот другим как ничего не надо было делать, так ничего и не добавится.  Начинает напрашиваться вопрос, быть фанатом или партриотом  и биться головой об стену, или как большинстве рубить бабло!?
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #79 : 12 Декабрь 2010, 17:26:18 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:49:34
Для попередніх розрахунків не потрібна ані ліцензія ані патент ані що інше. Це елементарні дії, до яких повинен вдаватися виробник вікон щоб виготовляти якісну продукцію що відповідає вимогам діючих стандартів.

Ну посчитали, а дальше что? Идем к проектантам и они считают ...

Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:49:34
...
З чого було взято що потрібно буде отримувати ліцензію на весь перелік проектних робіт за лінійкою 2.03? З довіднику Стеля?

Потому как архитектурная часть проекта - это основание для конструкторской. Прежде чем расчитывать тощину армира в импосте надо решить будет ли там импост вообще (может штульп а может одна ну очень большая створка и тд.). Часть проекта которая маркируется К(М,Ж,Д...) это конкретизированная реализация проектных частей АР и Т. На АР этапе разрабатывается общая архитектурно - планировочная часть проекта с внешним видом фасада расположения и конструкции окон и дверей, лесниц, помещений и пр. После этого выдается задание на на конструкторскую проработку проекта.
Поэтому имея только конструкторскую лицензию Вам прийдется обращатся к сторонним проектантам за разработкой АР части.
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #80 : 12 Декабрь 2010, 17:30:55 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Поддерживаю пост 71. Давайте дальше углубимся, как можно утвердить проект замены окна, без подпись на нем архитектора района? Или оконщик должен стать еще и архитектором района? Я уверен что на счет согласование архитектурного стиля окна с архитектурным планом района вряд ли кто то из оконщиков берет на себя. Почему проект окна (получение лицензии и т.д. ) должно ложиться на оконщика?
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #81 : 12 Декабрь 2010, 17:33:50 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Я відверто втомився ходити за колом, повторювати свої аргументи та пояснювати свою позицію з цього питання. Тим паче що контр аргументів зі сторони опнентів не видно, лише заперечення наочних фактів та небажання зробити хоч щось на користь віконній галузі. Нічого особистого.

Мене дивує чому виробники алюмінієвих вікон та фасадів не вважають зайвим розраховувати свої конструкції, а деякі ПВХ-шники аж пищать, нехочуть рахувати. Мабуть вважають себе хитрішими за інших. Також нічого особистого.

На цьому я припиняю писати у цій темі, принаймні до того часу, як з'явиться бодай якась аргументація опонуючої сторони. Сподіваюся що мені вдалося висловити свою позицію достатньо чітко, детально та у зрозумілій формі.

Дуже б хотілося прочитати думку та коментарі авторів обговорюваного стандарту.

Зі щирою повагою, Віктор.
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #82 : 12 Декабрь 2010, 17:36:45 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:57:38
Хоч якось аргументуйте свою позицію.

У стандартах чітко вказано що під впливом вітрових навантажень вигин профілю не повинен перевищувати 1/200 довжини профілю за умови довжини до 3000мм та 1/300, якщо профіль довший за 3000мм але не більше 8мм на склопакет. Як Ви визначите вигин якщо не рахуватимете?


Прочитайте ответ №45 в этой ветке. Поймите наконец, что произвести расчет конструкции и "та вказати в угоді показник моменту інерції армування що буде встановлене у Ваших конструкціях" - это две большие разницы.
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #83 : 12 Декабрь 2010, 17:40:17 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: Olegp от 12 Декабрь 2010, 17:36:45
Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:57:38
Хоч якось аргументуйте свою позицію.

У стандартах чітко вказано що під впливом вітрових навантажень вигин профілю не повинен перевищувати 1/200 довжини профілю за умови довжини до 3000мм та 1/300, якщо профіль довший за 3000мм але не більше 8мм на склопакет. Як Ви визначите вигин якщо не рахуватимете?


Прочитайте ответ №45 в этой ветке. Поймите наконец, что произвести расчет конструкции и "та вказати в угоді показник моменту інерції армування що буде встановлене у Ваших конструкціях" - это две большие разницы.


Поясніть, яка різниця де вказувати, адже діючий стандарт вимагає вказувати його у паспорті на виріб, то що змінить те що його буде вказано ще й в угоді?  Мегафон
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #84 : 12 Декабрь 2010, 17:45:17 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 17:33:50

Мене дивує чому виробники алюмінієвих вікон та фасадів не вважають зайвим розраховувати свої конструкції, а деякі ПВХ-шники аж пищать, нехочуть рахувати. Мабуть вважають себе хитрішими за інших. Також нічого особистого.


Почему не считают, считают и оформляют при необходимости проекты, только делают это не "в гараже", а в проектных организациях. Точно так же как и фасадчики (я сомневаюсь, что любой мало мальски серьезный фасад был выполнен без соответствующего проектного сопровождения).
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #85 : 12 Декабрь 2010, 17:47:43 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 17:33:50
Мене дивує чому виробники алюмінієвих вікон та фасадів не вважають зайвим розраховувати свої конструкції, а деякі ПВХ-шники аж пищать, нехочуть рахувати. Мабуть вважають себе хитрішими за інших. Також нічого особистого.
Виктор Валерьевич, Вы должны знать что когда обращаются к алюминщику для того чтобы он сделал фасад например какого то торгового центра, то ему дают утвержденный проект фасада, со всеми разрешениями а он уже рассчитывает какую стойку, ригель и какой стеклопакет поставить. У большинства алюминищиков проектные работы это отдельный и материально весомый кусок работы. Поэтому сделать проект и рассчитать как этот проект реализовать -это совсем разные вещи!
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #86 : 12 Декабрь 2010, 18:01:38 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 17:40:17

Поясніть, яка різниця де вказувати, адже діючий стандарт вимагає вказувати його у паспорті на виріб, то що змінить те що його буде вказано ще й в угоді?  Мегафон


Потому, что заполняя паспорт я могу сослаться на сертификат соответствия (и не важно, что в окошке стоит усиленный армир и поставил я его туда на основании расчетов, об этом никто не знает), а если я это укажу в договоре, так как к этому призываете Вы, то это ...  (и далее в пятый раз по тексту)
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Оценка сообщения: +2
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #87 : 12 Декабрь 2010, 18:05:30 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: PVC от 12 Декабрь 2010, 17:47:43
Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 17:33:50
Мене дивує чому виробники алюмінієвих вікон та фасадів не вважають зайвим розраховувати свої конструкції, а деякі ПВХ-шники аж пищать, нехочуть рахувати. Мабуть вважають себе хитрішими за інших. Також нічого особистого.
Виктор Валерьевич, Вы должны знать что когда обращаются к алюминщику для того чтобы он сделал фасад например какого то торгового центра, то ему дают утвержденный проект фасада, со всеми разрешениями а он уже рассчитывает какую стойку, ригель и какой стеклопакет поставить. У большинства алюминищиков проектные работы это отдельный и материально весомый кусок работы. Поэтому сделать проект и рассчитать как этот проект реализовать -это совсем разные вещи!


Хто чи що заважає виробникам вікон з ПВХ поставити роботу на тих самих засадах що й алюмінійники? Адже і ті і ті знаходяться у одному правовому полі. Ніхто і ніщо - виключно власне небажання.


Сообщение оценили: Kamdill
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз

« Ответ #88 : 12 Декабрь 2010, 18:13:13 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 18:05:30
...
Хто чи що заважає виробникам вікон з ПВХ поставити роботу на тих самих засадах що й алюмінійники? Адже і ті і ті знаходяться у одному правовому полі. Ніхто і ніщо - виключно власне небажання.

Очень сильно сомневаюсь, что алюминщики сильно заморачиваются с расчетами когда речь идет о конструкциях  с которыми обычно имеют дело ПВХшники (в смысле геометрических размеров).
GreyM
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+360

Оценка сообщения: +11.5
Сообщений: 5681
Поблагодарили 1146 раз
Откуда (Город): Киев

Пессимист - это хорошо информированный оптимист


« Ответ #89 : 12 Декабрь 2010, 18:58:27 » Re: обговорення ДСТУ Н-Б.В.2.6-146:2010


Цитата: Olegp от 12 Декабрь 2010, 17:26:18
Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:49:34
Для попередніх розрахунків не потрібна ані ліцензія ані патент ані що інше. Це елементарні дії, до яких повинен вдаватися виробник вікон щоб виготовляти якісну продукцію що відповідає вимогам діючих стандартів.

Ну посчитали, а дальше что? Идем к проектантам и они считают ...

Цитата: VikVal от 12 Декабрь 2010, 16:49:34
...
З чого було взято що потрібно буде отримувати ліцензію на весь перелік проектних робіт за лінійкою 2.03? З довіднику Стеля?

Потому как архитектурная часть проекта - это основание для конструкторской. Прежде чем расчитывать тощину армира в импосте надо решить будет ли там импост вообще (может штульп а может одна ну очень большая створка и тд.). Часть проекта которая маркируется К(М,Ж,Д...) это конкретизированная реализация проектных частей АР и Т. На АР этапе разрабатывается общая архитектурно - планировочная часть проекта с внешним видом фасада расположения и конструкции окон и дверей, лесниц, помещений и пр. После этого выдается задание на на конструкторскую проработку проекта.
Поэтому имея только конструкторскую лицензию Вам прийдется обращатся к сторонним проектантам за разработкой АР части.


Мы, наконец-то разобрались, как должны продаваться и изготавливаться окна. Конструктора на производстве и дилерские структуры - это совершенно лишние субъекты, которые давно пора исключить из пищевой цепочки, т.к. их роль сугубо паразитная. Проектная организация плюс завод производитель плюс монтажники - это полный и замкнутый цикл для замены окон. Замены с сохранением всех требований действующих стандартов.
В этом случае мы можем получить две схемы - первая - при заводах изготовителях появляются полноценные конструкторско-проектные бюро, которые выполняют весь перечень просчетов. Вторая схема - заказчик идет в стороннее проектное бюро, которое разрабатывает и просчитывает и с этими расчетами заказчик дальше обращается к изготовителю и монтажным организациям. В таком случае заказчик получает увеличение стоимости изделия при просчетах окон проектными бюро, но, в то же время, уходит из общей суммы та часть, которая попадала на долю посредников - отделы продаж заводов и дилеров.
Что касается согласования архитектурных решений при замене окон во вторичном жилом фонде, то если не менять разбивку окна на световые проемы и придерживаться существующей схемы деления окон, то отпадает необходимость в этой части, что, соответственно, снижает общую сумму затрат на окно. Да еще к этому мы получаем огромный плюс -  исчезнет такое уродливое и надоевшее всем явление, как фасады, застекленные по принципу "кто во что горазд" и дома будут в одном архитектурном стиле.
Давно пора навести в этом вопросе порядок, вроде бы в новостроях дело сдвинулось с мертвой точки - в некоторых домах запрещено менять схему остекления без согласования с застройщиком. А уж если она нарушает общий архитектурный ансамбль, то получить такое разрешение становится в принципе невозможным. Как всегда - ИМХО.  Курю


Сообщение оценили: Kamdill, VikVal, mayer, Djentelmen
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC