Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.

 (Прочитано 21537 раз)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #45 : 29 Июль 2012, 17:35:46 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: kessler от 29 Июль 2012, 17:29:35
А почему такая маленькая цифра по профилю ? Что это за зверь? Я ниже 0,7 не встречал.


Взял знаменитую профильную систему  Улыбка  [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
REHAU Euro-Design 60
SV berez68
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+510

Сообщений: 661
Поблагодарили 783 раза
Откуда (Город): Одесса

То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим


« Ответ #46 : 29 Июль 2012, 17:57:51 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: Rosfed от 29 Июль 2012, 17:35:46
...Взял знаменитую профильную систему  Улыбка
 
Это Вы ещё хорошо взяли...    [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
С армированием 0.56 декларируют.

Но дело не в "знаменитой" системе. Дело совсем в другой системе. Рот на замке
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #47 : 29 Июль 2012, 18:24:08 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Даа,не принял во внимание экономсерий. Снимаю шляпу
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #48 : 29 Июль 2012, 19:40:12 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: kessler от 29 Июль 2012, 18:24:08
Даа,не принял во внимание экономсерий. Снимаю шляпу


Хотите сказать что Ваши заказчики покупают только 5-ти камерные системы?  Шокирован
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #49 : 29 Июль 2012, 20:34:29 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


А вот интересно, декларируемые другими трёхкамерками 0,7-0,8 - это у них нанотехнология особая или банальное враньё? Потому, как ИМХО ну неоткуда там взяться такой разнице.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #50 : 29 Июль 2012, 20:58:40 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: Алік от 29 Июль 2012, 20:34:29
А вот интересно, декларируемые другими трёхкамерками 0,7-0,8 - это у них нанотехнология особая или банальное враньё? Потому, как ИМХО ну неоткуда там взяться такой разнице.


Выше уже говорил, без армировки вполне возможно  Улыбка
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #51 : 29 Июль 2012, 21:29:09 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Ну, так и Е60 без армировки
Цитата: SV berez68 от 29 Июль 2012, 17:57:51
     [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
С армированием 0.56 декларируют.

Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #52 : 29 Июль 2012, 22:17:47 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: Алік от 29 Июль 2012, 21:29:09
Ну, так и Е60 без армировки
Цитата: SV berez68 от 29 Июль 2012, 17:57:51
    [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
С армированием 0.56 декларируют.




Ну тогда списываем 3-х камерную профильную систему Е60 как не пригодную. Можно было бы ее спасти стеклопакетом 4-12Ar-4-12Ar-4і (36мм), но в Е60 максимум 32мм идет.

Стоп. Рано списал. Есть же еще стеклопакет 4і-10-4-10-4і (Rстеклопакета=0,93). Этот стеклопакет вполне спасает систему  Улыбка
« Последнее редактирование: 29 Июль 2012, 22:23:33 от Rosfed »
SV berez68
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+510

Сообщений: 661
Поблагодарили 783 раза
Откуда (Город): Одесса

То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим


« Ответ #53 : 29 Июль 2012, 22:52:24 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


    Даже представить сложно...Это с какого ж бодуна в подобную серию предложить такой пакет. Осчастливлен Вы щас туда ещё и криптону качнете, но на другие профиля не глянете. Кстати, а, что там у нас с алюминием? Как алюминщики считают сопротивление теплопередаче? Смеющийся
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #54 : 29 Июль 2012, 23:37:32 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: SV berez68 от 29 Июль 2012, 22:52:24
Кстати, а, что там у нас с алюминием? Как алюминщики считают сопротивление теплопередаче? Смеющийся


С алюминием все нормально. Рассмотрим например профильную систему Reynaers (у них хорошая линейка серий  Улыбка).

Приведенное сопротивление теплопередачи профиля для Reynaers CS68 равно R=0.55 м2·°К/Вт
Рис. 1

Приведенное сопротивление теплопередачи профиля для Reynaers CS77 равно R=0.625 м2·°К/Вт
Рис. 2

Приведенное сопротивление теплопередачи профиля для Reynaers CS86 равно R=0.68 м2·°К/Вт
Рис. 3

Приведенное сопротивление теплопередачи профиля для Reynaers CS104 равно R=1.14 м2·°К/Вт
Рис. 4


* 1.jpeg (20.41 Кб, 450x247 - просмотрено 208 раз.)

* 2.jpeg (22.79 Кб, 450x258 - просмотрено 211 раз.)

* 3.jpeg (61.79 Кб, 449x261 - просмотрено 212 раз.)

* 4.jpeg (124.03 Кб, 451x694 - просмотрено 213 раз.)
« Последнее редактирование: 02 Август 2012, 12:29:41 от nock »
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #55 : 29 Июль 2012, 23:43:36 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


И не забываем о некоторых нюансах...


* Vilaterm.png (79.82 Кб, 574x480 - просмотрено 223 раз.)
« Последнее редактирование: 02 Август 2012, 12:23:34 от nock »
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #56 : 29 Июль 2012, 23:48:39 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Этот так чтобы развеять сомнения лицам считающим алюминий холоднее ПВХ.
SV berez68
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+510

Сообщений: 661
Поблагодарили 783 раза
Откуда (Город): Одесса

То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим


« Ответ #57 : 30 Июль 2012, 07:59:36 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


  Но мы то знали Подмигивающий  , что алюминий это не только три- четыре киллограмма ценного диетическогоцветного мясаметалла, но и материал для светопрозрачных систем !!  Показывает язык
  Шучу. Алюминий и ПВХ не конкуренты. Они просто должны занимать каждый свою нишу.
  А тема вон сколько вопросов зацепила на которые вроде как все "априори" знали ответы. ОКАЗАЛОСЬ ТОЛКОМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ. Или это только мы(учавствующие в теме) не знаем как "не на вскидку" необходимо поступать при возникновении вопроса по сопротивлению теплопередаче ОКНА?
« Последнее редактирование: 30 Июль 2012, 08:01:47 от SV berez68 »
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #58 : 30 Июль 2012, 12:40:46 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: SV berez68 от 29 Июль 2012, 22:52:24
........Это с какого ж бодуна в подобную серию предложить такой пакет. .....


У меня клиент если просит самое теплое окно при небольших затратах, то я ему продаю двухкамерный энергопакет с аргоном в трехкамерном профиле. Думаю, что оптимальный вариант.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #59 : 30 Июль 2012, 13:09:53 » Re: Расчёт приведённого сопротивления теплопередачи оконных конструкций.


Цитата: Gray от 30 Июль 2012, 12:40:46
У меня клиент если просит самое теплое окно при небольших затратах, то я ему продаю двухкамерный энергопакет с аргоном в трехкамерном профиле. Думаю, что оптимальный вариант.


Для вашей 4-й климатической зоны и 3-й, 2-й зон - это проходит, а вот для 1-й климатической зоны уже нет.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC