« Ответ #30 : 24 Декабрь 2012, 15:47:15 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Я не являюсь ярым сторонником ДСТУ.
Расскажу в кратце.
Некоторое время назад использовали при монтаже ленты "Викар". Так вот, более лучшая адгезия происходит, если проем промазать мастикой(поставляется ими). Проводили монтаж при минус 10. Мастика должна быть, естественно, не минусовой температуры. Подготавливать проем, за исключением уборки от пыли и снега, не нужно (ну и чтобы мокрый небыл). Думаю, что и при температуре ниже, можно было бы провести работы.
Только о монтажниках подумать и обеспечить их, как минимум теплым чаем.

Это я все к тому, что при определенных условиях, с использованием необходимых материалов, монтаж провести можно без проблем.
Сами монтаж ниже чем -10 не проводим.
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #31 : 24 Декабрь 2012, 15:55:06 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Цитата: mayer от 24 Декабрь 2012, 15:47:15


Это я все к тому, что при определенных условиях, с использованием необходимых материалов, монтаж провести можно без проблем.
Сами монтаж ниже чем -10 не проводим.
Да не совсем.

Вот условие этих мастик и чудес на свете не бывает.

Время улетучивания растворителя из состава герметика зависит от нанесенного слоя и климатических условий, к примеру, двухмиллиметровый слой герметика при температуре окружающей среды +20ºС приобретает свои рабочие характеристики через 24 часа, а при температуре -10ºС через 3 суток.

Вы уважаемый Игорь Анатольевич  трое суток людей(заказчика) на морозе изволили держать ? И каким образом ВЫ прогревали сам проём для нанесения этой мостики ?  Для подготовки проёма 2мм слоя недостаточно.    А если нам надо 1см , то в таком случае необходимо ждать полторы недели  Зрелища

Извините меня , но это профанация
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2012, 16:01:15 от MASTERR »
PVC1
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+50

Сообщений: 246
Поблагодарили 126 раз
Откуда (Город): kiev


« Ответ #32 : 24 Декабрь 2012, 16:07:06 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://www.uralsnab.net/images/stories/ekran1.jpg
вот Вам решение для такого монтажа. Надувной экран. И будет Вам счастье )))
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #33 : 24 Декабрь 2012, 16:16:26 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Да нет, все не так. Никакой специальной подготовки проема не нужно, хотя эти рекомендации есть всегда.(потому и указал, что не являюсь сторонником ДСТУ)
Тонким слоем кистью прошли по проему(эту мастику можно разбавлять до жидкого? состояния) и наклеили ленты. А вот полностью свои рабочие характеристики, действительно она примет через несколько суток. Но этоже не означает, что ей нельзя работать. Правильно?
Какие трое суток. Целый день и отдыхать. Скажу честно, претензий к монтажу от клиента нет.
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #34 : 24 Декабрь 2012, 16:18:03 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Надувной экран находится в одной опере с лентами Трио Илбрук.  Уже наблюдаю , как этот экран  весело улетает при порыве ветра 10-20 м,с. А что там у нас с распорными балками ? И как прикажите обработать внешний шов окна после установки?      Коллеги  , просил поделиться практическими знаниями ,а не космическими иллюзиями.

MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #35 : 24 Декабрь 2012, 16:20:50 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Цитата: mayer от 24 Декабрь 2012, 16:16:26
Да нет, все не так. Никакой специальной подготовки проема не нужно, хотя эти рекомендации есть всегда.(потому и указал, что не являюсь сторонником ДСТУ)
Тонким слоем кистью прошли по проему
Какая кисть тогда ? Нам нужно подготовить проём , который имеет впадины с глубиной от 5мм и шириной от 5мм. Как Ваше предложение решает задачу ? В ДСТУ условий нет. Есть только условие о подготовке проёма.  Как подготовить проём ?
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #36 : 24 Декабрь 2012, 16:22:42 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


основная проблема проведения мокрых строительных работ при минусовых температурах является влага, а вернее вода. проблема в том, что при температуре меньше 0градусов по Цельсию вода начинает переходить из жидкого состояния в твёрдое, т.е. лёд. при этом объём самой смеси увеличивается и влага не испаряется из смеси. поэтому и не происходит сцепления между материалами и т.д. и т.п. поэтому существуют всякие добавки и присадки которые добавляют в воду. эти смеси увеличивают скажем так нижний предел замерзания воды. одним из самых старейших способов строительства в зимний период было добавление в воду обыкновенной поваренной соли
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #37 : 24 Декабрь 2012, 16:25:01 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


что касается подготовки, вернее необходимости прогреть проём, то теоретически это можно сделать инфракрасными лампами типа УФО. но это просто мысли вслух  Снимаю шляпу
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #38 : 24 Декабрь 2012, 16:27:07 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Цитата: MASTERR от 24 Декабрь 2012, 16:20:50
Какая кисть тогда ? Нам нужно подготовить проём , который имеет впадины с глубиной от 5мм и шириной от 5мм. Как Ваше предложение решает задачу ? В ДСТУ условий нет. Есть только условие о подготовке проёма.  Как подготовить проём ?


Вот потому и указал, что никакой подготовки мы не делали. Хотя если посмотреть с другой стороны, то нанесение праймера и есть подготовка, только без выравнивания впадин. Лента не просто клеелась, но и вкатывалась роликом. Кисть обычная малярная.
PVC1
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+50

Сообщений: 246
Поблагодарили 126 раз
Откуда (Город): kiev


« Ответ #39 : 24 Декабрь 2012, 16:28:04 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


На сколько я знаю с такими экранами в России уже давно работают.
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #40 : 24 Декабрь 2012, 16:28:17 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Отлично. ivan ivanovich  Вы как приверженец ДСТу поделитесь пожалуйста пропорциями   соли. Сколько потребуется времени для этого метода и т.д  Может фото покажите таких проёмов ,желательно в зимнее время ?

Записываю в свой самоучитель. Снимаю шляпу    
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #41 : 24 Декабрь 2012, 16:28:58 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Цитата: PVC1 от 24 Декабрь 2012, 16:28:04
На сколько я знаю с такими экранами в России уже давно работают.
Да и давно летают  Подмигивающий
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #42 : 24 Декабрь 2012, 16:30:21 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Цитата: mayer от 24 Декабрь 2012, 16:27:07
Цитата: MASTERR от 24 Декабрь 2012, 16:20:50
Какая кисть тогда ? Нам нужно подготовить проём , который имеет впадины с глубиной от 5мм и шириной от 5мм. Как Ваше предложение решает задачу ? В ДСТУ условий нет. Есть только условие о подготовке проёма.  Как подготовить проём ?


Вот потому и указал, что никакой подготовки мы не делали.
Тогда как Ваш пост подходит под подготовку , если максимум что Вы сделали - это только грунтовка.
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Оценка сообщения: +3
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса

I still go back


WWW
« Ответ #43 : 24 Декабрь 2012, 16:33:06 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Экраны и нас присутствуют, вот кто им будет пользоваться. Имхо) Разве, что из под палки. Курю

* Тепловой экран.rar (607.66 Кб - загружено 37 раз.)


Сообщение оценили: PVC1
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #44 : 24 Декабрь 2012, 16:35:08 » Re: ДСТУ Б В.2.6-79:2009 Швы монтажные


Цитата: MASTERR от 24 Декабрь 2012, 16:30:21
...если максимум что Вы сделали - это только грунтовка.

Только для лучшей адгезии. Все, не более.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC