mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #105 : 27 Январь 2013, 20:23:03 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Не понимаю, как могут быть разные стандарты в Германии? Что в одном, что в другом случае основой для расчета есть DIN 1055 л. 4 и DIN 18056.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #106 : 01 Февраль 2013, 18:33:43 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Не понимаю, как могут быть разные стандарты в Германии? Что в одном, что в другом случае основой для расчета есть DIN 1055 л. 4 и DIN 18056.
Стандарты стандартами, но необходимо обращать внимание на ветровую нагрузку в таблице, согласно которой и составлена эта таблица, тогда и не будет расхождений в показателях (цифрах).
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #107 : 01 Февраль 2013, 18:51:04 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Ок! И Veka, и Rehau находятся на територии Германии, карта зон ветровой нагрузки одна. В чем же разница, не могу понять?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #108 : 01 Февраль 2013, 20:13:25 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Ок! И Veka, и Rehau находятся на територии Германии, карта зон ветровой нагрузки одна. В чем же разница, не могу понять?
У них исходные данные по ветровой нагрузке разные (см. ниже файл Rehau_1.png и файл Veka_1.png). В Rehau согласно DIN 1055 ч.4 и DIN 18056. В Veka согласно DIN EN 12210 (это вроде взамен старого стандарта DIN 1055, точно не знаю), дополнительно умноженного на коэффициент запаса К 3=1,5-1,7 (с какого перепугу и откуда он взялся и как подбирается - я не знаю). Достаточно того что они указали согласно какой ветровой нагрузки рассчитаны таблицы. Т.е. разница получается такая: В таблицах Rehau для высоты 0-8м - ветровая нагрузка равна 600Па=0,6кН/м^2 (в таблицах Veka для высоты 0-8м равна 0,65кН/м^2). В таблицах Rehau для высоты 8-20м - ветровая нагрузка равна 960Па=0,96кН/м^2 (в таблицах Veka для высоты 8-20м равна 1,046кН/м^2). В таблицах Rehau для высоты 20-100м - ветровая нагрузка равна 1320Па=1,32кН/м^2 (в таблицах Veka для высоты 20-100м равна 1,44кН/м^2).
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #109 : 01 Февраль 2013, 20:23:12 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Вот:
|
1.jpg (75.25 Кб, 1024x243 - просмотрено 697 раз.)
|
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #110 : 01 Февраль 2013, 20:34:04 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Вот:
В данной теме, нас не интересуют стандарты DIN. Ветровая нагрузка рассчитывается согласно нашего "родного" ДБН В.1.2-2:2006 (версия программы сайта окна.ua это правильно считает). А вот с допустимым прогибом немножко "подгуляла" (см. пост №61 данной темы). А то уже немного ушли от темы вопроса.
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #111 : 15 Февраль 2013, 13:55:06 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Може в програмку додати параметр тиску метеоритного дощу?
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #112 : 15 Февраль 2013, 15:01:20 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Дык дождик дождику рознь. В Китае максимальный камушек был 12.6 кг. Но на Урале не дождик был. Тут для обычного ветра армиром пренебрегают (дорого) , а вы хотите в прогу шпалу с стартовой площадки Байконур заложить Кстати распашные системы не зря применяют там , где гуляет смерч
|
|
|
|
Lala
участник
Компетенцияbeta: +0
Сообщений: 14
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #113 : 10 Декабрь 2014, 12:54:41 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Добрый день! Подскажите дилетанту, почему при расчете нагрузки получилось, что армирующий усилитель с сечением 37х19х1,5 прошел, а с сечением 38х20х1,5 не прошел? Брэнды дают не достоверные характеристики или свойства материалов разные, сталь тоже разная - я правильно понимаю? Заранее благодарна за ответ специалиста.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #114 : 10 Декабрь 2014, 13:46:23 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Брэнды дают не достоверные характеристики...
Именно. В папке переработчика WDS не верные данные (см. вложение - исправил).
|
WDS8.png (125.75 Кб, 1241x1755 - просмотрено 452 раз.)
|
|
|
|
|
|
Lala
участник
Компетенцияbeta: +0
Сообщений: 14
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #115 : 10 Декабрь 2014, 14:38:25 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Спасибо за исправление, а в программе теперь это учтено или нет?
|
|
|
|
Lala
участник
Компетенцияbeta: +0
Сообщений: 14
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): киев
|
|
« Ответ #116 : 10 Декабрь 2014, 15:10:19 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Есть специалист который поможет рассчитать оптимальный вариант окна по теплопроводности, прочности, знающий качество и профилей и пакетов?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #117 : 10 Декабрь 2014, 16:19:30 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Спасибо за исправление, а в программе теперь это учтено или нет?
Вы так не торопитесь, вот автор программы увидит нашу переписку и думаю что исправит.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #118 : 10 Декабрь 2014, 16:22:58 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Есть специалист который поможет рассчитать оптимальный вариант окна по теплопроводности, прочности, знающий качество и профилей и пакетов?
А Вы создайте тему в разделе "Хочу ОКНА!!!". Предоставьте приблизительные размеры окон, конфигурацию и т.д. Там все и расскажут.
|
|
|
|
Baltim
Гость
|
|
« Ответ #119 : 26 Февраль 2015, 21:54:08 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Начнем с матчасти.
П.1. Распределение давления воздушного потока, действующего в качестве равномерно распределённой нагрузки на окно, осуществляется через биссектрису угла в соответствии с рис. (см. ниже вложенный файл) . При распределении нагрузок под углом 45° в квадрате образуются четыре треугольные площади сбора нагрузки, а в прямоугольнике – две треугольные и две трапециевидные. Для определения размера "В" треугольной или трапециевидной нагрузки делится пополам самая короткая сторона. При этом нагрузка на рассчитываемые элементы приходит с обеих соприкасающихся поверхностей.
П.2. Элемент (вертикальный импост) окна, рассчитываемый на действие ветровой нагрузки, рассматривается как шарнирно опёртая балка на двух опорах, нагруженная равномерно распределённой нагрузкой.
Вычисление требуемого момента инерции производится по формуле:
Jx = ( W x L^4 x B / 1920 x E x f ) x ( 25 – 40 x ( B/L )^2 + 16 x ( B/L )^4)
где W – расчётное давление ветра, Па B – ширина эпюры нагружения, см L – длина профиля, см E – модуль упругости Е = 21000 кН/см^2 (для стали) f – максимально допустимая деформация, см (f = L/300) Для стеклопакета высотой более 240 см, f = 0,8 см 1920 = const – постоянная величина
П.3. Момент инерции, вычисляемый по формуле, должен быть определён раздельно для каждой области нагрузки. Области нагрузки, расположенные справа и слева, не должны складываться. Моменты инерции рассчитываются отдельно для каждой из составляющих, и только потом суммируются.
Руслан, формула изложенная выше и формула в приложении они идентичны или один для пластика а другой для аллюмин.?
|
|
|
|