Вход
 
Страниц: 1 ... 7 8 [9]
 
Тема: 

Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)

 (Прочитано 31472 раз)
Baltim
Гость
« Ответ #120 : 26 Февраль 2015, 21:57:50 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


по ДБН В.1.2-2-2006 Коэффициент  надежности  по  предельному  расчетному  значению  ветровой нагрузки  определяется по таблице, у Вас оно 1.14, (п.9.14),  а по старому СниП 2.01.07-85 коэф. равен 1,4.
Я из Казахстана, у нас до сих пор действует СниП 2.01.07-85, и расчеты из за коэф. получается завышенными (мне кажется).
Интересно что значить период повторяемости Т? (по ДБН В.1.2-2-2006)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #121 : 26 Февраль 2015, 22:39:58 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Цитата: Baltim от 26 Февраль 2015, 21:54:08
Руслан, формула изложенная выше и формула в приложении они идентичны или один для пластика а другой для аллюмин.?


Нет формулы разные. Используемая формула (на сайте окна юа) для трапециевидной нагрузки, это для оконных конструкций. А формула (в другом расчете) для прямоугольной нагрузки (для фасадных конструкций). Но это так кардинально на результат не влияет, разница в том, что где момент инерции 709см4 получился посчитан цельный стеклопакет на всю высоту 5000мм, соответственно требования к конструкции увеличиваются.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #122 : 26 Февраль 2015, 23:22:38 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Цитата: Baltim от 26 Февраль 2015, 21:57:50
Я из Казахстана, у нас до сих пор действует СниП 2.01.07-85, и расчеты из за коэф. получается завышенными (мне кажется).


А разве у Вас не актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011) действует? Там коэффициент надежности (1,4) при расчете профиля на жесткость (на прогиб) не учитывается (см. п.4.2)

Цитата: Baltim от 26 Февраль 2015, 21:57:50
Интересно что значить период повторяемости Т? (по ДБН В.1.2-2-2006)


Это срок эксплуатации зданий, для жилых и общественных зданий равен 100лет (см. приложение В).
Baltim
Гость
« Ответ #123 : 27 Февраль 2015, 13:25:16 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Точно, у меня старая инфа, но по СП 20.13330.2011(п. 4.2) при расчете по предельным состояниям 1-й группы Коэффициент надежности по ветровой нагрузке = 1,4 (п.11.1.12).
при расчете по предельным состояниям 2-й группы - принимаются равными единице.  А по какой группе выбирать?

И если по 2 ой группе  как я понимаю при одинаковых прочих условиях (ветр. район, высота здания и т.д.), один и тот же армир. может пройти по расчетам в Казахстане, а в Украине нет?
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #124 : 27 Февраль 2015, 20:09:15 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Цитата: Baltim от 27 Февраль 2015, 13:25:16
И если по 2 ой группе  как я понимаю при одинаковых прочих условиях (ветр. район, высота здания и т.д.), один и тот же армир. может пройти по расчетам в Казахстане, а в Украине нет?


Да по второй группе. Я даже больше скажу, армировка по расчетам в Киеве может пройти, а в Виннице уже нет. И расстояние между городами всего-то 200км, а Вы про Казахстан говорите, который за 3-4тыс.км. от Украины.
Baltim
Гость
« Ответ #125 : 27 Февраль 2015, 21:01:33 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)




Jx = ( W x L^4 x B / 1920 x E x f ) x ( 25 – 40 x ( B/L )^2 + 16 x ( B/L )^4)

где
W – расчётное давление ветра, Па
B – ширина эпюры нагружения, см
L – длина профиля, см
E – модуль упругости Е = 21000 кН/см^2 (для стали)
f – максимально допустимая деформация, см (f = L/300)
Для стеклопакета высотой более 240 см, f = 0,8 см
1920 = const – постоянная величина

[/quote]


Спасибо!
Еще один вопрос по формуле в сравнении расчетов, максимально допустимая деформация у вас f=1,67см, хотя длина верхней стороны от горизонтального импоста состовляет 300см. А для стеклопакета высотой более 240 см, f = 0,8 см.





* Сравнение расчетов.jpg (242.42 Кб, 1450x1135 - просмотрено 650 раз.)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #126 : 27 Февраль 2015, 22:26:48 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Цитата: Baltim от 27 Февраль 2015, 21:01:33
Еще один вопрос по формуле в сравнении расчетов, максимально допустимая деформация у вас f=1,67см, хотя длина верхней стороны от горизонтального импоста состовляет 300см. А для стеклопакета высотой более 240 см, f = 0,8 см.


Внимательно читайте исходные данные, там написано, что максимальная высота заполнения 2м.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #127 : 27 Февраль 2015, 22:34:43 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Вот как бы поменялся результат со стеклопакетом 3м высоты (см. вложение).



* Statika_Report.png (91.68 Кб, 794x1123 - просмотрено 651 раз.)
Baltim
Гость
« Ответ #128 : 28 Февраль 2015, 16:17:23 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Ох, виноват, не читал.
А что это за программа? И какие еще расчеты она умеет делать?
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #129 : 28 Февраль 2015, 16:49:48 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Цитата: Baltim от 28 Февраль 2015, 16:17:23
А что это за программа? И какие еще расчеты она умеет делать?


Ответил в личку.
Baltim
Гость
« Ответ #130 : 09 Август 2016, 07:31:10 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)


Цитата: Ruslan_R от 17 Январь 2013, 23:46:03
Начнем с матчасти.

П.1. Распределение давления воздушного потока, действующего в качестве равномерно распределённой нагрузки на окно, осуществляется через биссектрису угла в соответствии с рис. (см. ниже вложенный файл) . При распределении нагрузок под углом 45° в квадрате образуются четыре треугольные площади сбора нагрузки, а в прямоугольнике – две треугольные и две трапециевидные. Для определения размера "В" треугольной или трапециевидной нагрузки делится пополам самая короткая сторона. При этом нагрузка на рассчитываемые элементы приходит с обеих соприкасающихся поверхностей.

П.2. Элемент (вертикальный импост) окна, рассчитываемый на действие ветровой нагрузки, рассматривается как шарнирно опёртая балка на двух опорах, нагруженная равномерно распределённой нагрузкой.

Вычисление требуемого момента инерции производится по формуле:

Jx = ( W x L^4 x B / 1920 x E x f ) x ( 25 – 40 x ( B/L )^2 + 16 x ( B/L )^4)

где
W – расчётное давление ветра, Па
B – ширина эпюры нагружения, см
L – длина профиля, см
E – модуль упругости Е = 21000 кН/см^2 (для стали)
f – максимально допустимая деформация, см (f = L/300)
Для стеклопакета высотой более 240 см, f = 0,8 см
1920 = const – постоянная величина

П.3. Момент инерции, вычисляемый по формуле, должен быть определён раздельно для каждой области нагрузки. Области нагрузки, расположенные справа и слева, не должны складываться. Моменты инерции рассчитываются отдельно для каждой из составляющих, и только потом суммируются.



Запутался
W – расчётное давление ветра, Па
К чему она ровна?
1 вариант
W=Wo• γt • k • Cx
Здесь Wo по карте районирования.
2 вариант
Но здесь на 8 стр (Ответ  108), приводится значения W давления ветра в зависимости от высоты конструкции без учета ветрового района.

Страниц: 1 ... 7 8 [9]
 