СЕРВИС
Клуб Okna.ua
активист
Компетенцияbeta:
Сообщений: 247
Поблагодарили 57 раз
Откуда (Город): КИЕВ
|
|
« Ответ #30 : 23 Декабрь 2009, 14:56:35 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
Коллеги, конечно же в этой беде больше "виновата" колонка а не окна. Но что мешает НАМ, именно НАМ, оконщикам, предупреждать людей о том, что после установки м/п окон вентиляция в помещении серьезно изменится? Что мешает предлагать решения данной проблемы, с которой может справиться например фурнитура? Приточные клапана-еще один вариант решения, причем в некоторых странах законодательно узаконенный....Я не говорю о том что окна-зло, я говорю о том, что необходимо предоставлять заказчику полную информацию, и о возможных проблемах тоже. А пристегиваться в машине или нет - личное дело каждого, но предупреждены все......
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #31 : 23 Декабрь 2009, 15:03:39 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
или замена котла с открытой камерой сгорания на котёл с закрытой камерой.
Дороговато это. Жизнь дороже. Я у себя в офисе сделал так:
|
|
|
|
Pashaplast
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 721
Поблагодарили 605 раз
Откуда (Город): ПЕРВАЯ СТОЛИЦА
Чтобы делать добро, надо прежде всего им обладать.
|
|
« Ответ #32 : 23 Декабрь 2009, 15:13:00 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
Согласен. Жизнь дороже. Я имел в виду тех людей которые поднатужились что бы хотя бы себе окна поставить. Сколько котелок стоит, а сколько вытяжка?
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #33 : 23 Декабрь 2009, 15:29:52 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
Я, собственно, делал это несколько лет назад и на кредитные деньги. Трудно... Сейчас живу в доме со старыми рассохшимися окнами и печным отоплением. Надеюсь в 2010-м заменить всё в комплексе. Ну а заказчиков со скромным бюджетом всё-же нужно информировать. Существуют и отечественные парапетные котлы, ну и, естественно, экономия на функциональности окон в помещениях, где установлены газовые приборы, недопустима.
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #34 : 23 Декабрь 2009, 18:38:55 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
в помещении где стоит котел-кроме форточки обязательно должен быть вентиляционный канал. проверка которого а также проверка дымовой шахты должна проводится не реже 1 раза в год. именно вентканал обеспечивает выход угарного и других газов наружу. естественно при наличии притока воздуха. именно потому в дверях в котельной должны быть просверлены отверстия(если есть порог). при постройке дома надо учитывать такое понятие как приточная вентиляция. очень часто на зиму хозяева заклеивают вентканал что категорически запрещено. а парапетные котлы (особенно отечественные) совсем не являются безобидными. огонь в них задувается гораздо чаще чем в дымоходных котлах(прошу не путать с турбированными котлами). форточка в котельной должна служить для проветривания лишь во время утечки газа.
|
|
|
|
Vlad
Гость
|
|
« Ответ #35 : 23 Декабрь 2009, 18:43:29 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
На днях к нам в квартиру приходил печник - тягу проверить в дымоходе. Посмотрел котел, отодвинул штору на кухне, увидел м/п окно, минут 5 лекцию читал о приточной вентиляции. Говорит, их всех выгнали по своим участкам, разъяснительную работу проводить (особенно с теми у кого окна герметичные), т.к. участились случаи отравления угарным газом.
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #36 : 23 Декабрь 2009, 18:51:38 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
нет притока-нет вытока. при строительстве часного дома проблем же никаких сделать приточную. вентиляцию. но все почему-то все спихивают на форточку. но у не другая цель.
|
|
|
|
Pashaplast
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 721
Поблагодарили 605 раз
Откуда (Город): ПЕРВАЯ СТОЛИЦА
Чтобы делать добро, надо прежде всего им обладать.
|
|
« Ответ #37 : 23 Декабрь 2009, 19:07:54 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
На днях к нам в квартиру приходил печник - тягу проверить в дымоходе. Посмотрел котел, отодвинул штору на кухне, увидел м/п окно, минут 5 лекцию читал о приточной вентиляции. Говорит, их всех выгнали по своим участкам, разъяснительную работу проводить (особенно с теми у кого окна герметичные), т.к. участились случаи отравления угарным газом.
У Вас хоть в дом зашел, а у нас не заходя в дом просто берет 20ку дает подписать какую то писюльку и уходит
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #38 : 23 Декабрь 2009, 19:44:02 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
парапетные котлы (особенно отечественные) совсем не являются безобидными. огонь в них задувается гораздо чаще чем в дымоходных котлах(прошу не путать с турбированными котлами). форточка в котельной должна служить для проветривания лишь во время утечки газа.
Не согласен, Вы путаете задувание пламени и попадание в помещение природного газа (должна сработать термопара) с выделением угарного газа в процессе горения. И то, и то - плохо, но в парапетных газовых приборах второе практически невозможно.
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #39 : 23 Декабрь 2009, 19:52:22 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
срабатывает не термопара а биметаллическая пластина которая при остывании перестает нажимать на шариковый клапан. в результате происходит перекрытие газа. датчик термопары остывает медленнее. и я не говорил про попадание угарного газа в помещение. просто парапетные котлы гораздо чаще задуваются ветром.
|
|
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2009, 13:08:22 от ok »
|
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #40 : 23 Декабрь 2009, 19:54:11 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
срабатывает не термопара а биметаллическая пластина которая при остывании перестает нажимать на шариковый клапан. в результате происходит перекрытие газа. датчик термопары остывает медленнее. и я не говорил про попадание угарного газа в помещение. просто парапетные котлы гораздо чаща задуваются ветром.
Это редко приводит к отравлению, скорее к взрыву, но это уже при конкретно неисправном котле.
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #41 : 23 Декабрь 2009, 19:58:30 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
я не за отравление говорил. просто если нет возможности поставить дымоходный котел-я бы предпочел турбированный. наши отечественные парапетные котлы далековаты от совершенства.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #42 : 23 Декабрь 2009, 20:00:44 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
Это да.
|
|
|
|
Валентин81
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 575
Поблагодарили 132 раза
Откуда (Город): Київ
Безвыходных ситуаций не бывает!
|
|
« Ответ #43 : 23 Декабрь 2009, 20:45:16 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
На днях к нам в квартиру приходил печник - тягу проверить в дымоходе. Посмотрел котел, отодвинул штору на кухне, увидел м/п окно, минут 5 лекцию читал о приточной вентиляции. Говорит, их всех выгнали по своим участкам, разъяснительную работу проводить (особенно с теми у кого окна герметичные), т.к. участились случаи отравления угарным газом.
А если у печника спросить: какие у него окна стоят? Думаю не с форточками. Все равно, с форточкой или п/о. Форточку постоянно открытой никто держать не будет (особенно в прошлый четверг).
|
|
|
|
anatol
Гость
|
|
« Ответ #44 : 23 Декабрь 2009, 20:54:59 » Re: Внимание!!! Угарный газ и металлопластиковые окна!!!
|
|
так створка и есть форточка. даже лучше. площадь больше. приточная вентиляция должна быть.
|
|
|
|