Попробую рассказать, как все на самом деле. Занимаюсь этим вопросом давно и могу проконсультировать.
Процесс теплопередаче в замкнутой воздушой прослойке осуществляется тремя основными путями - теплопроводностью, конвекцией и излучением. Каждое из этих процессов описывается определенными уравнениями, которые я не хочу приводить, но которые описаны во многих учебниках по строительной теплофизике (самый известный - "Строительная теплофизика" проф. Богословского В.Н.). Как Вы понимаете, какие бы ни были характеристики покрытий на стеклах и как бы эти стекла расположены в стеклопакете не были, это не может повлиять ни на что ни в уравнениях теплопроводности, ни в уравнениях конвективного теплообмена - на эти показатели может влиять, например, толщина прослойки, характеристики газов внутри стелопакетов, уровень наружной и внутренней температуры, высота стеклопакета, его наклон, даже немного толщины стекол - но никогда степень черноты поверхностей, то, что обычно называют эмииссивитетом Е. Остается только одно - теплопередача излучением. Придется все-таки привести формулу Стефана-Больцмана, которая определяет тепловой поток в ваттах, которое передается от одной плоской поверхности к другой, параллельной данной (в нашем случае между двумя стеклами):
Q =5,76 х Eпр х ((Т1/100)хх4 - (Т2/100)хх4) х F , Вт
где Т1 и Т2 - абсолютные температуры поверхностей, обменивающихся теплом, в градусах Кельвина; Епр - приведенная степень черноты этих поверхностей (безразмерная величина); F - площади каждой поверхности , м2. Величина Епр определяется по несложной формуле
Епр = 1/ (1/E1 + 1/E2 -1),
где Е1 и Е2 - степени черноты поверхностей. В случае стеклопакета - это степени черноты поверхности соответственно наружного и внутреннего стекла, которые смотрят вовнутрь стеклопакета.
Для чистого стекла Е примерно равно 0,94, для энергосберегающего стекла - в зависимости от характера покрытия -
К-стекла - около 0,12; I - стекла - около 0,04.
Если у Вас хватило внимания дочитать до конца мой краткий опус, Вам будет ясно, что теоретически абсолютно все равно для теплозащиты любого окна, с какой стороны будет размещено энергосберегающее стекло - главное, чтобы покрытие было направлено вовнутрь стеклопакета, поскольку в формуле выше Е1 и Е2 симметричны. НО....
Жизнь сложнее теории. Все дело в том, что уравнение Стефана-Больцмана предполагает, что между стеклами идет обмен только длинноволновым излучением. Физика такая - нагретые поверхности помещения и воздух в помещении нагревает внутреннее стекло, оно излучает на наружное и то в свою очередь излучает тепло наружу. Эта физика абсолютно правильна ночью.
Однако ВСЕГДА на поверхность окна ДНЕМ падает солнечное излучение - оно меньше в пасмурную погоду, зимой и с северной строны - это может быть 50-100 Вт/м2, и больше летом и на южной стороне - 600-800 Вт/м2. Значительная часть этого излучения - в видимом и коротковолновом диапазоне. И тут стекло ведет себя по другому - оно в основном ПРОПУСКАЕТ эту долю энергии солнца. А если на стекле покрытие - то именно стекло с покрытием пропускает меньше, чем прозрачное. Не намного, но меньше!!! И вот тут то весь фокус - если покрытие на наружном стекле, то оно начинает подогреваться несколько больше, чем внутреннее, а если если на внутреннем - то внутреннее подогревается несколько больше наружного.
Что это дает? Днем если покрытие на внутреннем стекле, то происходит дополнительный подогрев помещения от солнца. Если покрытие на наружном стекле - этот подогрев естественно меньше. Поэтому ясно, что в северных странах и на северных фасадах лучше будет располагать покрытие на внутреннем стекле. В южных странах и на южных фасадах - на наружном.
На самом деле этот эффект ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЕН, поскольку он на порядок меньше того коротковолнового тепла, которое проникает в помещение от солнца напрямую и того тепла, которое теряется через описанное выше длинноволновое излучение. И ТО ЗНАЧЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРИДАЕТСЯ СЕГОДНЯ ПОЗИЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНО. Говорю совершенно открыто свое мнение - как вы не крутите стеклопакет с энергосберегающим покрытием, существенного результата это не даст!
Готов выслушать критические замечания в адрес изложенного мною, но прошу соблюдать корректность.
|