« Ответ #45 : 26 Ноябрь 2014, 21:20:51 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: AkFaPen от 26 Ноябрь 2014, 20:07:03
Цитата: ramzet от 26 Ноябрь 2014, 19:13:19
там Н-ка и гриб, как с металом есть или нету немогу сказать.
предложу свой вариант: срезаем импосты там где будет доступ к шурупу, резаные заменяем, целые оставляем. проходим все импосты либо стизом либо еще чем то чтобы на жаре и холоде неотклеилось. на тех что резали импостах ставим другие соединители.
ремонт на балконе целый.
роботы на тысячи 2, не думаю что им интересно до суда дело доводить
насчет штапика - знаю многие страдают плохой прирезкой круглого штапика



я думаю что нет необходимости срезать импоста. все можно разобрать .
   тут просто одни  импосты(верхние)   соединили  шурупом (через профиль рамы снизу в верх )  а второй что натопив  ( те что внизу ) =ничем . ситуация была ты легче если соединители были бы не скрытыми (а с "ушками" тогда из можно было хотя бы подтянуть )
вообщем халтура .
удачи  Улыбка


Ну щели одинаковые, Поетому думаю что скручены оба импоста и верх и низ.
ну я предложил вариант решение с наименьшим попаданием на переделки и ремонты.
Ну да, халтура.
Это лучше чем шпаклепать силиконом Улыбка
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #46 : 26 Ноябрь 2014, 21:21:15 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 20:50:12
могу ли я использовать все что мне на форуме подсказали и схемы мех. соединителей, я все сгруппирую ,отпечатаю на отдельные листы,и в пятницу им предъявлю.
  Конечно , да.  А откуда взяли мы , местные жители форума ?  Так с   [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
папки
REHAU  Подмигивающий  В мире интернета , почти всё доступно , было бы желание в этом разобраться .
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #47 : 26 Ноябрь 2014, 21:30:01 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 26 Ноябрь 2014, 21:21:15
Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 20:50:12
могу ли я использовать все что мне на форуме подсказали и схемы мех. соединителей, я все сгруппирую ,отпечатаю на отдельные листы,и в пятницу им предъявлю.
  Конечно , да.  А откуда взяли мы , местные жители форума ?  Так с   [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
папки
REHAU  Подмигивающий  В мире интернета , почти всё доступно , было бы желание в этом разобраться .

ок! Спасибо. Подмигивающий Роза
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #48 : 27 Ноябрь 2014, 12:10:10 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 26 Ноябрь 2014, 21:21:15
Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 20:50:12
могу ли я использовать все что мне на форуме подсказали и схемы мех. соединителей, я все сгруппирую ,отпечатаю на отдельные листы,и в пятницу им предъявлю.
  Конечно , да.  А откуда взяли мы , местные жители форума ?  Так с   [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
папки
REHAU  Подмигивающий  В мире интернета , почти всё доступно , было бы желание в этом разобраться .


Здравствуйте! Смотрите что еще нарыла: на фото 1 в отверстие ( красная стрелка) попробовала залить воду,она вышла из соединения импоста ФОТО 2 ( желтая стрелка).  Залила воду во второе отверстие ( зеленая стрелка) вода вышла из дренажного отверстия.
На фото 3 ( синяя стрелка) в соединение импоста,просунула полоску бумаги, и выходит она в дренажные отверстия ФОТО 4 (голубые стрелки)
ЧТО ЭТО ТАКОЕ, И КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? Я так понимаю у нас дренажные отверстия неправильно просверлены? Короче в добавок к мех.соединителям, еще и дренаж.отверстия левые?


* яяя.jpg (209.28 Кб, 1200x1600 - просмотрено 347 раз.)

* иии.jpg (268.19 Кб, 1200x1600 - просмотрено 347 раз.)

* ттт.jpg (179.62 Кб, 1200x1600 - просмотрено 339 раз.)

* vvv.jpg (154.64 Кб, 1600x1200 - просмотрено 340 раз.)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #49 : 27 Ноябрь 2014, 13:16:07 » Re: негерметичная рама на лоджии


Ответ на первое фото

Ну раз вы уже добрались к силикону , тогда покажу вам рекомендации Рехау , которые нарушены в вашем случае.  Смотрите схему , где должен быть расположен герметик , а так-же для себя пометьте правило и им(производителю)  расскажите и покажите.

Вода там в углу затекать никуда не должна , если её много она собирается и уходит вот в те два дренажных отверстия которые просверлены сверлом , а внизу вашего импоста горизонтального , должно быть отверстие с уличной стороны для стёка этой воды как минимум 5мм , хотя нам рекомендуют даже 8мм.


* яяя.jpg (209.28 Кб, 1200x1600 - просмотрено 336 раз.)

* схема_силикона..jpg (33.93 Кб, 328x356 - просмотрено 339 раз.)

* схема_силикона_тех_рекомендация..jpg (11.85 Кб, 188x134 - просмотрено 340 раз.)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #50 : 27 Ноябрь 2014, 13:19:19 » Re: негерметичная рама на лоджии


Ответ на фото 2

Никакая бумага туда пролазить не должна.


* иии.jpg (268.19 Кб, 1200x1600 - просмотрено 338 раз.)
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2014, 13:28:09 от MASTERR »
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #51 : 27 Ноябрь 2014, 13:54:05 » Re: негерметичная рама на лоджии


Ответ на фото 3

То что вы увидели бумагу означает , что точка выбора для сверления выбрана правильно , другое дело , что как писал выше бумага пролазить туда не должна.

Вот схема вашего импоста в разрезе . Красными линиями обозначил схему водоотвода . №1  и № 2   Судя по тому что с уличной стороны на плоскости я не вижу дренажа , то у вас должна быть реализована схема №2 . Проверить можно  заглянув под низ импоста + налить воды в те два дренажных отверстия и посмотреть её путь.  В идеале водоотводные отверстия внутри помещения делаются вот как на моём фото , а правило каким оно должно быть ,  прицепил в этом сообщении.


* vvv.jpg (154.64 Кб, 1600x1200 - просмотрено 308 раз.)

* правило удаления влаги.jpg (13.93 Кб, 391x85 - просмотрено 308 раз.)

* импост_E_70_разрез_схема_водоотвода.jpg (56.53 Кб, 255x277 - просмотрено 312 раз.)

* DSC02284.JPG (3549.52 Кб, 3888x2592 - просмотрено 325 раз.)
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #52 : 27 Ноябрь 2014, 14:54:54 » Re: негерметичная рама на лоджии


ИМХО. пролем - перебор. за такое нужно бить по ручкам. а решение на мой скромный взгляд только одно - полностью поменять конструкцию. т.к. исправлять эти бока целый геморой и не факт, что мы всё знаем и со временем не вылезет новый головняк
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #53 : 27 Ноябрь 2014, 17:47:39 » Re: негерметичная рама на лоджии


Так же можно , проверить плоскость крестообразного соединения . Приложить линейку  , как показано на фото красной линией.   Мех.соеды  скорей всего есть (утверждать , что их нет , как и ранее писал можно только после вскрытия )    в глухих частях , просто собрали топорно , как будто их там нет .  Принцип сборки узла  такой . Одним шурупом 6.3*90 притягивается сразу импост к просверленной точке . Этот же шуруп одновременно фиксирует СРАЗУ два мех.соединителя . Они закреплены, один из них уже находится в импосте , а вот на другой мех.соединитель надевают другой импост , а потом его фиксируют 4 шурупами.  Отверстия сверлят при помощи кондукторов  . Там есть моменты при  сверлении , которые проще показать , ибо на пальцах не пояснишь.   И скорей всего тот импост,  в который вы можете просунуть рулон бумаги ,  как раз и надевается на мех.соед , и если в этом импосте отверстия под 4 фиксирующих его шурупа на мех.соеде  выполнены с неправильным смещением или вообще без смещения , то при сборке этот импост  не может плотно притянуться . Четыре фиксирующих шурупа не должны работать перпендикулярно мехсоединителю . Они подтягивают импост под небольшим углом  который создаётся только при помощи кондуктора. Если эти тонкости не соблюдены то мы получаем   щель в которую можно просунуть рулон бумаги , так как вы попадаете в одну из камер этого импоста .

мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #54 : 27 Ноябрь 2014, 18:05:49 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 27 Ноябрь 2014, 17:47:39
Так же можно , проверить плоскость крестообразного соединения . Приложить линейку  , как показано на фото красной линией.   Мех.соеды  скорей всего есть (утверждать , что их нет , как и ранее писал можно только после вскрытия )    в глухих частях , просто собрали топорно , как будто их там нет .  Принцип сборки узла  такой . Одним шурупом 6.3*90 притягивается сразу импост к просверленной точке . Этот же шуруп одновременно фиксирует СРАЗУ два мех.соединителя . Они закреплены, один из них уже находится в импосте , а вот на другой мех.соединитель надевают другой импост , а потом его фиксируют 4 шурупами.  Отверстия сверлят при помощи кондукторов  . Там есть моменты при  сверлении , которые проще показать , ибо на пальцах не пояснишь.   И скорей всего тот импост,  в который вы можете просунуть рулон бумаги ,  как раз и надевается на мех.соед , и если в этом импосте отверстия под 4 фиксирующих его шурупа на мех.соеде  выполнены с неправильным смещением или вообще без смещения , то при сборке этот импост  не может плотно притянуться . Четыре фиксирующих шурупа не должны работать перпендикулярно мехсоединителю . Они подтягивают импост под небольшим углом  который создаётся только при помощи кондуктора. Если эти тонкости не соблюдены то мы получаем   щель в которую можно просунуть рулон бумаги , так как вы попадаете в одну из камер этого импоста .


Да с вами во всем согласна так все и есть. Сегодня сняли штапики с глухарей и сендвича, и мех.соединители там присутствуют. НО! опять какие-то непонятки : в проеме сендвича  в 4углах дренажные отверстия и они разные .Просунула проволку через дренаж. в открытой створки и налила воду ,вода прошла через проволку и через дренажные отверстия в верху проема сендвича. вот фото :


* IMG_0159.JPG (358.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 297 раз.)

* IMG_0159.JPG (358.8 Кб, 1024x768 - просмотрено 292 раз.)

* IMG_0156.JPG (195.18 Кб, 1024x768 - просмотрено 297 раз.)

* IMG_0155.JPG (256.18 Кб, 1024x768 - просмотрено 296 раз.)

* IMG_0153.JPG (221.13 Кб, 768x1024 - просмотрено 300 раз.)

* IMG_0157.JPG (254.05 Кб, 1024x768 - просмотрено 293 раз.)

* IMG_0158.JPG (349.06 Кб, 1024x768 - просмотрено 294 раз.)

* kkk.jpg (200.14 Кб, 1024x768 - просмотрено 288 раз.)

* IMG_0156.JPG (195.18 Кб, 1024x768 - просмотрено 300 раз.)

* IMG_0160.JPG (307.38 Кб, 1024x768 - просмотрено 296 раз.)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #55 : 27 Ноябрь 2014, 18:23:34 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 27 Ноябрь 2014, 18:05:49


 НО! опять какие-то непонятки : в проеме сендвича  в 4углах дренажные отверстия и они разные .Просунула проволку через дренаж. в открытой створки и налила воду ,вода прошла через проволку и через дренажные отверстия в верху проема сендвича. вот фото :
Там где  сендвич , сверху отверстия не сверлят в вашем случае . Сверлят одно отверстие сбоку слева или справа на стоевой . А так конечно вода оттуда течёт ...  Отверстие справа или слева выполняет функцию в данном случае не как дренаж для отвода воды , а как компенсатор выравнивания давления  . В народе просто -вентиляционные отверстия .
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2014, 18:25:47 от MASTERR »
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #56 : 27 Ноябрь 2014, 19:01:51 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 27 Ноябрь 2014, 17:47:39
Так же можно , проверить плоскость крестообразного соединения . Приложить линейку  , как показано на фото красной линией.   Мех.соеды  скорей всего есть (утверждать , что их нет , как и ранее писал можно только после вскрытия )    в глухих частях , просто собрали топорно , как будто их там нет .  Принцип сборки узла  такой . Одним шурупом 6.3*90 притягивается сразу импост к просверленной точке . Этот же шуруп одновременно фиксирует СРАЗУ два мех.соединителя . Они закреплены, один из них уже находится в импосте , а вот на другой мех.соединитель надевают другой импост , а потом его фиксируют 4 шурупами.  Отверстия сверлят при помощи кондукторов  . Там есть моменты при  сверлении , которые проще показать , ибо на пальцах не пояснишь.   И скорей всего тот импост,  в который вы можете просунуть рулон бумаги ,  как раз и надевается на мех.соед , и если в этом импосте отверстия под 4 фиксирующих его шурупа на мех.соеде  выполнены с неправильным смещением или вообще без смещения , то при сборке этот импост  не может плотно притянуться . Четыре фиксирующих шурупа не должны работать перпендикулярно мехсоединителю . Они подтягивают импост под небольшим углом  который создаётся только при помощи кондуктора. Если эти тонкости не соблюдены то мы получаем   щель в которую можно просунуть рулон бумаги , так как вы попадаете в одну из камер этого импоста .


Вот фото крестовины с снятым сендвичем, и как я понимаю в вертикальных импастах мех.соединения есть , и эти вертикальные импосты одеты на мех.соед. Так как видны саморезы на импостах. Так вот вопрос??? Каким образом вертикальные импосты прикреплены к горизонтальному импосту? Саморезы ,хотя бы на одном из вертикальных импостов, были бы в друм месте.


* проверить плоскость крестообразного соединения.jpg (853 Кб, 1200x1600 - просмотрено 284 раз.)

* щщщ.jpg (158.41 Кб, 1024x691 - просмотрено 282 раз.)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #57 : 27 Ноябрь 2014, 19:07:15 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 27 Ноябрь 2014, 19:01:51

Вот фото крестовины с снятым сендвичем, и как я понимаю в вертикальных импастах мех.соединения есть , и эти вертикальные импосты одеты на мех.соед. Так как видны саморезы на импостах. Так вот вопрос??? Каким образом вертикальные импосты прикреплены к горизонтальному импосту? Саморезы ,хотя бы на одном из вертикальных импостов, были бы в друм месте.
 Прикреплены они правильно  , просто безруко .  Я вам линию красную нарисовал , что бы вы приложили туда длинную линейку и посмотрели плоскость .
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #58 : 27 Ноябрь 2014, 19:14:51 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 27 Ноябрь 2014, 19:07:15
Цитата: мариям от 27 Ноябрь 2014, 19:01:51

Вот фото крестовины с снятым сендвичем, и как я понимаю в вертикальных импастах мех.соединения есть , и эти вертикальные импосты одеты на мех.соед. Так как видны саморезы на импостах. Так вот вопрос??? Каким образом вертикальные импосты прикреплены к горизонтальному импосту? Саморезы ,хотя бы на одном из вертикальных импостов, были бы в друм месте.
 Прикреплены они правильно  , просто безруко .  Я вам линию красную нарисовал , что бы вы приложили туда длинную линейку и посмотрели плоскость .


Ок . Все поняла , расхождение действительно наяву! Вот фото


* 271120141783.jpg (150.93 Кб, 1200x1600 - просмотрено 276 раз.)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #59 : 27 Ноябрь 2014, 19:19:49 » Re: негерметичная рама на лоджии


Так до чего договорились ?
Страниц: 1 2 3 [4] 5
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC