« Ответ #15 : 26 Ноябрь 2014, 16:59:42 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Такое впечатление,что там вообще нет никакого крепежа,просто пустота, так как когда ветер сильный,весь сквозняк гуляет по всему профилю рамы.
Вот что ещё заметил . Вы полоску бумаги можете просунуть только в тех местах , где нет открывания створки ? Только в глухих частях ? Вот на фото , жёлтая стрелочка указывает на присутствие механического соединителя . Так должно быть и там , где сейчас мы не можем увидеть это (в глухих частях ,например там где сендвич вместо стеклопакета или там где есть стеклопакет без открывания) Вот попробуйте просунуть бумагу там , где зелёная стрелка (глухая часть ) и там где синяя (с открыванием) И скажите мне , я прав или нет.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta: Оценка сообщения: +1
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #16 : 26 Ноябрь 2014, 17:05:09 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Конструкция сделана не верно. 1. Статический соединитель. Конструкция должна была быть сделана из 5 отдельных рам - соответственно должно было быть 4 статических соединителя. [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] 2. Вариант усиления вертикального импоста. Конструкция из 3 отдельных рам - соответственно должно было быть 2 статических соединителя + 2 накладных наружных усилителя (устанавливаются снаружи на вертикальный импост). [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] 3. Компенсационные узлы. Для ПВХ конструкций из цветного (ламинированного) профиля компенсационный узел устанавливается через каждые 2500мм длины/высоты изделия. [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] Вариант компенсационного узла для Вашего случая: [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] P.S. Для Вашего случая необходимо было установить вместо 2-х статических соединителей - 2 компенсационных соединителя + 2 наружных накладных усилителя.
|
Сообщение оценили: AkFaPen
|
|
|
|
|
|
мариям
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье
|
|
« Ответ #17 : 26 Ноябрь 2014, 17:13:50 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Такое впечатление,что там вообще нет никакого крепежа,просто пустота, так как когда ветер сильный,весь сквозняк гуляет по всему профилю рамы.
Вот что ещё заметил . Вы полоску бумаги можете просунуть только в тех местах , где нет открывания створки ? Только в глухих частях ? Вот на фото , жёлтая стрелочка указывает на присутствие механического соединителя . Так должно быть и там , где сейчас мы не можем увидеть это (в глухих частях ,например там где сендвич вместо стеклопакета или там где есть стеклопакет без открывания) Вот попробуйте просунуть бумагу там , где зелёная стрелка (глухая часть ) и там где синяя (с открыванием) И скажите мне , я прав или нет. Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля
|
|
|
|
AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent
|
|
« Ответ #18 : 26 Ноябрь 2014, 17:14:43 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
я думаю что там два H образных 24 мм соединителя (по ширине прикинул) и это не компенсационное соединение Да похоже что Н-образный,поэтому свободно проходит полоса бумаги. а сами импосты не могут быть короткими в нашем случае? зазор щелей от1до2мм . Возможно ли будет затянуть все это дело ? ( путем демонтажа рамы ) или же требовать с них новые импосты? Как выйти из данной ситуации с наименьшим ущербом для самой рамы, и какие еще сюрпризы можно ожидать после переделки? да нет .это не имеет отношения к импостам . компенсационное соединение это соединение компенсирующие расширение рамы на пару мм (так как пластик расширяется особенно цветной ) короткие импосты это на вряд ли (нужно измерить ) просто как сказали форумчане выше не очень внимательная работа (да и спроектировано= задумано не очень ) после переделки щелей не будет .главное что бы не были ещё скрытые от нас дефекты .
|
|
|
|
мариям
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье
|
|
« Ответ #19 : 26 Ноябрь 2014, 17:20:57 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Конструкция сделана не верно. 1. Статический соединитель. Конструкция должна была быть сделана из 5 отдельных рам - соответственно должно было быть 4 статических соединителя. [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] 2. Вариант усиления вертикального импоста. Конструкция из 3 отдельных рам - соответственно должно было быть 2 статических соединителя + 2 накладных наружных усилителя (устанавливаются снаружи на вертикальный импост). [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] 3. Компенсационные узлы. Для ПВХ конструкций из цветного (ламинированного) профиля компенсационный узел устанавливается через каждые 2500мм длины/высоты изделия. [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] Вариант компенсационного узла для Вашего случая: [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] P.S. Для Вашего случая необходимо было установить вместо 2-х статических соединителей - 2 компенсационных соединителя + 2 наружных накладных усилителя. Спасибо за разъяснение!!! В пятницу должны приехать "спецы" с завода. Подскажите как нам быть,может стоит вызвать независимого эксперта, и на месте составить акт.И вообще не соглашаться на демонтаж,а требовать замену всей конструкции?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2014, 17:27:50 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Да и вообще кто занимается ПВХ конструкциями. В данной конструкции, в боковых конструкциях горизонтальный импост цельный. Скорее всего этим преследовалась цель сделать конструкцию жестче. Но. В таком случае нижний вертикальный импост не может полноценно работать (я про линейное температурное расширение), так как верхние стеклопакеты постоянно на него давят своим весом. Так делать нельзя.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #21 : 26 Ноябрь 2014, 17:29:53 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Кстати может поэтому там такие зазоры и получаются?
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2014, 17:29:57 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля
Ну вот , что и следовало доказать . Значит там где зелёная стрелка (в глухой части ) просто напросто нет мех.соединителя. Стоят там левые уголки. Значит когда придут мастера , попросите их снять штапик в глухой части и вы сравните способ соединения . ИМХО с экономили на мех.соеде , но 100% может дать только вскрытие. Вот поэтому конструкции в районе креста и не стянуты . Должно быть так как на чертеже .В узле присутствуют два механических соединителя. Таким образом бумага туда (а темболее рулон ) не пролезет .
|
|
|
|
мариям
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье
|
|
« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2014, 17:33:43 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля
Ну вот , что и следовало доказать . Значит там где зелёная стрелка (в глухой части ) просто напросто нет мех.соединителя. Стоят там левые уголки. Значит когда придут мастера , попросите их снять штапик в глухой части и вы сравните способ соединения . ИМХО с экономили на мех.соеде , но 100% может дать только вскрытие. Вот поэтому конструкции в районе креста и не стянуты . Должно быть так как на чертеже .В узле присутствуют два механических соединителя. Таким образом бумага туда (а темболее рулон ) не пролезет .
|
|
|
|
мариям
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье
|
|
« Ответ #24 : 26 Ноябрь 2014, 17:36:09 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля
Ну вот , что и следовало доказать . Значит там где зелёная стрелка (в глухой части ) просто напросто нет мех.соединителя. Стоят там левые уголки. Значит когда придут мастера , попросите их снять штапик в глухой части и вы сравните способ соединения . ИМХО с экономили на мех.соеде , но 100% может дать только вскрытие. Вот поэтому конструкции в районе креста и не стянуты . Должно быть так как на чертеже .В узле присутствуют два механических соединителя. Таким образом бумага туда (а темболее рулон ) не пролезет . [/ Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #25 : 26 Ноябрь 2014, 17:38:44 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
[ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] https://www.youtube.com/watch?v=q1o90IlAnxM
|
|
|
|
мариям
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье
|
|
« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2014, 17:51:39 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
[ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] https://www.youtube.com/watch?v=q1o90IlAnxM будем бороться
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2014, 17:56:07 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
Для начала убедиться ( я про импоста ) Договор есть - это хорошо . Тут много тем есть на форуме про договора и как они составлены. Замечания вы записали . Задавайте вопросы мастерам . Дальше будет видно . Может согласятся переделать по любовно ... Если нет , то узнайте авторизован ли этот производитель у Рехау , если да можно будет позвонить на горячую и подробно описать возникшую проблему . Если там ничего , то смотрите уже по обстоятельствам , возможно консультация юриста будет необходима и т.д Тут коллеги вам в кратце указали на ошибки - это уже не мало для начала . Р.s как минимум на оконном эксперте вы с экономили ну и нам на .... зачтётся
|
|
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2014, 17:58:08 от MASTERR »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #28 : 26 Ноябрь 2014, 17:57:35 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
А зазоров летом не было. Правда?
|
|
|
|
мариям
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье
|
|
« Ответ #29 : 26 Ноябрь 2014, 18:07:50 » Re: негерметичная рама на лоджии
|
|
Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
Для начала убедиться ( я про импоста ) Договор есть - это хорошо . Тут много тем есть на форуме про договора и как они составлены. Замечания вы записали . Задавайте вопросы мастерам . Дальше будет видно . Может согласятся переделать по любовно ... Если нет , то узнайте авторизован ли этот производитель у Рехау , если да можно будет позвонить на горячую и подробно описать возникшую проблему . Если там ничего , то смотрите уже по обстоятельствам , возможно консультация юриста будет необходима и т.д Тут коллеги вам в кратце указали на ошибки - это уже не мало для начала . Р.s как минимум на оконном эксперте вы с экономили ну и нам на .... зачтётся ДАааааа, попали мы! Спасибо вам огромное за подробные разъяснения.Конечно это очень много и значимо. Будем включать мозги и действовать,с использованием всей этот информацией.
|
|
|
|