негерметичная рама на лоджии

 (Прочитано 23026 раз)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #15 : 26 Ноябрь 2014, 16:59:42 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 15:39:24


 Такое впечатление,что там вообще нет никакого крепежа,просто пустота, так как когда ветер сильный,весь сквозняк гуляет по всему профилю рамы.
Вот что ещё заметил . Вы полоску бумаги можете  просунуть только в тех местах , где нет открывания створки ?  Только в глухих частях ?   Вот на фото , жёлтая стрелочка указывает на присутствие механического соединителя . Так должно быть и там , где сейчас мы не можем увидеть это (в глухих частях ,например там где сендвич  вместо стеклопакета или там где есть стеклопакет без открывания)  Вот попробуйте просунуть бумагу там , где зелёная стрелка (глухая часть ) и там где синяя (с открыванием) И скажите мне , я прав или нет.  


*  мексоеда.jpg (815.44 Кб, 1200x1600 - просмотрено 309 раз.)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Оценка сообщения: +1
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #16 : 26 Ноябрь 2014, 17:05:09 » Re: негерметичная рама на лоджии


Конструкция сделана не верно.

1. Статический соединитель.

Конструкция должна была быть сделана из 5 отдельных рам - соответственно должно было быть 4 статических соединителя.

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


2. Вариант усиления вертикального импоста.

Конструкция из 3 отдельных рам - соответственно должно было быть 2 статических соединителя + 2 накладных наружных усилителя (устанавливаются снаружи на вертикальный импост).

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


3. Компенсационные узлы.

Для ПВХ конструкций из цветного (ламинированного) профиля компенсационный узел устанавливается через каждые 2500мм длины/высоты изделия.

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


Вариант компенсационного узла для Вашего случая:

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


P.S. Для Вашего случая необходимо было установить вместо 2-х статических соединителей - 2 компенсационных соединителя + 2 наружных накладных усилителя.



Сообщение оценили: AkFaPen
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #17 : 26 Ноябрь 2014, 17:13:50 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 26 Ноябрь 2014, 16:59:42
Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 15:39:24


 Такое впечатление,что там вообще нет никакого крепежа,просто пустота, так как когда ветер сильный,весь сквозняк гуляет по всему профилю рамы.
Вот что ещё заметил . Вы полоску бумаги можете  просунуть только в тех местах , где нет открывания створки ?  Только в глухих частях ?   Вот на фото , жёлтая стрелочка указывает на присутствие механического соединителя . Так должно быть и там , где сейчас мы не можем увидеть это (в глухих частях ,например там где сендвич  вместо стеклопакета или там где есть стеклопакет без открывания)  Вот попробуйте просунуть бумагу там , где зелёная стрелка (глухая часть ) и там где синяя (с открыванием) И скажите мне , я прав или нет.  


Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля


* 261120141759.jpg (189.88 Кб, 1200x1600 - просмотрено 307 раз.)

* 261120141760.jpg (101.59 Кб, 1200x1600 - просмотрено 306 раз.)

* 261120141761.jpg (179.74 Кб, 1200x1600 - просмотрено 303 раз.)
AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+60

Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent


« Ответ #18 : 26 Ноябрь 2014, 17:14:43 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 16:51:03
Цитата: AkFaPen от 26 Ноябрь 2014, 16:35:35
я думаю что там  два H образных 24 мм  соединителя  (по ширине прикинул)   и это не компенсационное соединение  Грустный




Да похоже что Н-образный,поэтому свободно проходит полоса бумаги. а сами импосты не могут быть короткими в нашем случае? зазор щелей от1до2мм . Возможно ли будет затянуть все это дело ? ( путем демонтажа рамы ) или же требовать с них новые импосты? Как выйти из данной ситуации с наименьшим ущербом для самой рамы, и какие еще сюрпризы можно ожидать после переделки?

да нет .это не имеет отношения к импостам . компенсационное соединение это соединение компенсирующие расширение рамы на пару мм (так как пластик расширяется особенно цветной )
короткие импосты  это на вряд ли (нужно измерить ) просто как сказали форумчане выше не очень внимательная работа  (да и спроектировано= задумано  не очень )
после переделки щелей не будет .главное что бы не были ещё скрытые от нас дефекты .
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #19 : 26 Ноябрь 2014, 17:20:57 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: Ruslan_R от 26 Ноябрь 2014, 17:05:09
Конструкция сделана не верно.

1. Статический соединитель.

Конструкция должна была быть сделана из 5 отдельных рам - соответственно должно было быть 4 статических соединителя.

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


2. Вариант усиления вертикального импоста.

Конструкция из 3 отдельных рам - соответственно должно было быть 2 статических соединителя + 2 накладных наружных усилителя (устанавливаются снаружи на вертикальный импост).

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


3. Компенсационные узлы.

Для ПВХ конструкций из цветного (ламинированного) профиля компенсационный узел устанавливается через каждые 2500мм длины/высоты изделия.

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


Вариант компенсационного узла для Вашего случая:

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]


P.S. Для Вашего случая необходимо было установить вместо 2-х статических соединителей - 2 компенсационных соединителя + 2 наружных накладных усилителя.




Спасибо за разъяснение!!! В пятницу должны приехать "спецы" с завода. Подскажите как нам быть,может стоит вызвать независимого эксперта, и на месте составить акт.И вообще не соглашаться на демонтаж,а требовать замену всей конструкции?
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2014, 17:27:50 » Re: негерметичная рама на лоджии


Да и вообще кто занимается ПВХ конструкциями. В данной конструкции, в боковых конструкциях горизонтальный импост цельный. Скорее всего этим преследовалась цель сделать конструкцию жестче. Но. В таком случае нижний вертикальный импост не может полноценно работать (я про линейное температурное расширение), так как верхние стеклопакеты постоянно на него давят своим весом. Так делать нельзя.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #21 : 26 Ноябрь 2014, 17:29:53 » Re: негерметичная рама на лоджии


Кстати может поэтому там такие зазоры и получаются?
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #22 : 26 Ноябрь 2014, 17:29:57 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 17:13:50


Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля
Ну вот , что и следовало доказать . Значит там где зелёная стрелка (в глухой части ) просто напросто нет мех.соединителя. Стоят там левые уголки.  Значит когда придут мастера , попросите их снять штапик в глухой части и вы сравните способ соединения . ИМХО с экономили на мех.соеде , но 100% может дать только вскрытие. Вот поэтому конструкции в районе креста и не стянуты . Должно быть так как на чертеже  .В узле присутствуют два механических соединителя. Таким образом бумага туда (а темболее рулон ) не пролезет .


*  соединение.jpg (52.15 Кб, 479x507 - просмотрено 299 раз.)
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #23 : 26 Ноябрь 2014, 17:33:43 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 26 Ноябрь 2014, 17:29:57
Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 17:13:50


Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля
Ну вот , что и следовало доказать . Значит там где зелёная стрелка (в глухой части ) просто напросто нет мех.соединителя. Стоят там левые уголки.  Значит когда придут мастера , попросите их снять штапик в глухой части и вы сравните способ соединения . ИМХО с экономили на мех.соеде , но 100% может дать только вскрытие. Вот поэтому конструкции в районе креста и не стянуты . Должно быть так как на чертеже  .В узле присутствуют два механических соединителя. Таким образом бумага туда (а темболее рулон ) не пролезет .
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #24 : 26 Ноябрь 2014, 17:36:09 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 26 Ноябрь 2014, 17:29:57
Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 17:13:50


Я вам фото сделала : где синяя стрелка бумага заходит на 3см, а где зеленая стрелка даже бумаги не хватает, зайдет целый рулон полоски,на всю длину профиля
Ну вот , что и следовало доказать . Значит там где зелёная стрелка (в глухой части ) просто напросто нет мех.соединителя. Стоят там левые уголки.  Значит когда придут мастера , попросите их снять штапик в глухой части и вы сравните способ соединения . ИМХО с экономили на мех.соеде , но 100% может дать только вскрытие. Вот поэтому конструкции в районе креста и не стянуты . Должно быть так как на чертеже  .В узле присутствуют два механических соединителя. Таким образом бумага туда (а темболее рулон ) не пролезет .
[/

Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #25 : 26 Ноябрь 2014, 17:38:44 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 17:36:09
Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках


 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
https://www.youtube.com/watch?v=q1o90IlAnxM
  Улыбка
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #26 : 26 Ноябрь 2014, 17:51:39 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: Ruslan_R от 26 Ноябрь 2014, 17:38:44
Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 17:36:09
Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках


 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
https://www.youtube.com/watch?v=q1o90IlAnxM
  Улыбка


 будем бороться Злой
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #27 : 26 Ноябрь 2014, 17:56:07 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 17:36:09


Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
 Для начала убедиться ( я про импоста )  Договор есть - это хорошо . Тут много тем есть на форуме про договора и как они составлены.  Замечания вы записали . Задавайте вопросы мастерам . Дальше будет видно . Может согласятся переделать по любовно ...   Если нет , то узнайте  авторизован ли этот производитель у Рехау , если да можно будет позвонить на горячую и подробно описать возникшую  проблему .  Если там ничего , то смотрите уже по обстоятельствам , возможно консультация юриста будет необходима и т.д   Тут коллеги вам в кратце указали на ошибки - это уже не мало для начала .

Р.s как минимум на оконном эксперте вы с экономили  Подмигивающий ну и нам на ....   зачтётся  Снимаю шляпу
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2014, 17:58:08 от MASTERR »
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #28 : 26 Ноябрь 2014, 17:57:35 » Re: негерметичная рама на лоджии


А зазоров летом не было. Правда?
мариям
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 37
Поблагодарили 9 раз
Откуда (Город): запорожье


« Ответ #29 : 26 Ноябрь 2014, 18:07:50 » Re: негерметичная рама на лоджии


Цитата: MASTERR от 26 Ноябрь 2014, 17:56:07
Цитата: мариям от 26 Ноябрь 2014, 17:36:09


Что же нам теперь делать?Раму поставили летом,стоимость накрутили по полной 26000грн. договор на руках
 Для начала убедиться ( я про импоста )  Договор есть - это хорошо . Тут много тем есть на форуме про договора и как они составлены.  Замечания вы записали . Задавайте вопросы мастерам . Дальше будет видно . Может согласятся переделать по любовно ...   Если нет , то узнайте  авторизован ли этот производитель у Рехау , если да можно будет позвонить на горячую и подробно описать возникшую  проблему .  Если там ничего , то смотрите уже по обстоятельствам , возможно консультация юриста будет необходима и т.д   Тут коллеги вам в кратце указали на ошибки - это уже не мало для начала .

Р.s как минимум на оконном эксперте вы с экономили  Подмигивающий ну и нам на ....   зачтётся  Снимаю шляпу

ДАааааа, попали мы! Спасибо вам огромное за подробные разъяснения.Конечно это очень много и значимо. Будем включать мозги и действовать,с использованием всей этот информацией. Роза Улыбка
Страниц: 1 [2] 3 4 5
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC