Ок. Присоединяйтесь.
Присоединяюсь. К данному вопросу необходимо подходить комплексно, как и упоминалось в теме не однократно.
Рассмотрим конкретный пример (см. цитату ниже):
Насчет микроклимата: как вы предлагаете его поддерживать в квартире с централизованным (нерегулируемым) отоплением, когда при горячих батареях в морозы температура в зале не поднимается выше 17, а в кухне - 15-16°C (если сильные морозы температура падает еще ниже)? А температура внутреннего стекла (в морозы), вот не помню, по-моему была +7 (при минус 10-12 на улице) ((но могу ошибаться)).
Температура центральной части внутреннего стекла в стеклопакете 4-16-4 будет +5,5 градусов (при -12 градусов на улице и +16 градусов в помещении).
Температура внутренней части стены (стена из железобетона 300мм) будет [ гиперссылка скрыта
Зарегистрируйтесь или
Войдите ]
+3,88 градусов
(онлайн программа считает правильно, проверял).
Разбил стену из железобетона 300мм на три части:
- наружная часть (четверть) 50мм (находится в зоне температуры от -8,27 до -6,25 градусов)
- зона установки окна 70мм (находится в зоне температуры от -6,25 до -3,41 градусов) - прошу заметить, что окно стоит в зоне промерзания!
- внутренняя часть стены 180мм (находится в зоне температуры от -3,41 до +3,88 градусов)
Так что мы хотим добиться от стеклопакета, если температура внутренней части стены меньше чем температура внутреннего стекла?
Если, например, внутреннее стекло поменять на энергосберегающее, то при тех же условиях температура внутреннего стекла будет +9,5 градусов (температура стекла увеличится в 1,7 раза). Но температура стены останется та которая и была. Так что особо теплее не станет.
А вот если мы снаружи поставим хотя бы 50мм пенопласта (т.е. утеплим стену), то получается температура внутренней части стены уже [ гиперссылка скрыта
Зарегистрируйтесь или
Войдите ]
+13,65 градусов
(температура стены увеличится более чем в 3,5 раза, хотя реально увеличится больше, так как температура в помещении значительно поднимется).
Если уже вспомнили про нормы, так тут прямая дорога в ЖЕК. По нормам (см. тот же ДБН В.2.6-31:2006) сколько должно быть сопротивление теплопередачи наружных стен (для 2-ой температурной зоны)? Правильно R=2,5 (м^2 * K/Вт). А сейчас сколько? Считаем при теплопроводности железобетона 1,7-2,3 (Вт/м*К), сопротивление теплопередачи стены 300мм толщины равно (300/1000)/2.3=0,13 (м^2 * K/Вт), что в 19 раз ниже нормы! Они если вводят такие нормы, то пусть теперь и утепляют все дома, за свой счет. Эти нормы больше ввелись для новостроек, новостройку с сопротивлением теплопередачи стены меньше чем 2,5 (м^2 * K/Вт), для 2-ой температурной зоны, просто не сдадут в эксплуатацию.