tatyana-45
завсегдатай
   Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 73
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Донецк
|
 |
« Добавлено: 09 Сентябрь 2012, 20:08:18 » откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Холодный балкон. Цель остекления: защита от пыли и копоти, предотвращение дальнейшего разрушения балконной плиты. 4 этаж кирпичного дома, южная сторона, ветры преимущественно восточные, в глухой торец. Сделана крыша: каркас из трубы прямоугольного сечения 30х60*3мм – три кронштейна ( меньший катет длиной 30см двумя анкерами к стене) + две перекладины (одна приварена двумя отрезками между фермами в см 15-20 от стены, другая соединяет свободные углы кронштейнов). Балконная плита (около 10см) укреплена уголком 50*5мм: окантовка по верхнему и нижнему краям плиты, концы уголков заканчиваются у стены; по торцам (отступя от угла плиты на 15-20 см , к верхней и нижней окантовкам приварен уголок, другой его конец приварен к пластине, прикрепленной 4-мя анкерными болтами к стене на высоте 80см от плиты. Готовый проем (+/- 3см) с учетом отступа откраев плиты: длина - 2.20 высота - 2.57 глубина - 80.
мой вариант остекления (форум изучала очень добросовестно): 3-кам профиль, стеклопакет –4-16-4 высотой1.50см., сэндвич 24 высотой 1.07см Вид из комнаты: левый торец – сэндвич, фасад и правый торец - сэндвич + стеклопакет Фасад разделен на три равные части, усиление - две «кости»; три створки, уравненные по световому проему, центральная глухая. Правый торец - створка поворотно-откидная, если своей ручкой не будет бить по фасадному стеклу.
Вопросы: 1. какой армир должен быть в профиле? 2. какой должна быть металл пластина (кость)? 3. каким армиром должны быть усилены прочие 4 стоевые ? 4. какой должен быть момент инерции? 5. какие еще необходимы требования к «французу»?
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2012, 20:31:54 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Можно рассмотреть вариант фасадной части из двух элементов - верх и низ через статический соединитель
|
|
|
|
tatyana-45
завсегдатай
   Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 73
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Донецк
|
 |
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 2012, 20:42:18 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Alejandro , спасибо. Но не представляю. Это что, "общий" горизонт усиленный импост?
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2012, 20:46:51 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Но не представляю.
Сейчас нарисую  Кстати, вопрос - не хотите ли установить по углам сверху донизу профильные трубы 60х60?
|
тн45.JPG (34.02 Кб, 551x371 - просмотрено 293 раз.)
|
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 21:03:13 от Alejandro »
|
|
|
|
|
tatyana-45
завсегдатай
   Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 73
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Донецк
|
 |
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2012, 20:57:17 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Alejandro не хотите ли установить по углам сверху донизу профильные трубы 60х60? Я не могу хотеть. т. к. не видела и не представляю  . Я хочу сделать заказ, обговорив с исполнителем минимум (в моих заданных вопросах), обеспечивающий надежность конструкции, ну и те варианты, которые мне здесь, надеюсь, подскажут.
|
|
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 20:58:48 от tatyana-45 »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
 |
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2012, 21:06:40 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Можно рассмотреть вариант фасадной части из двух элементов - верх и низ через статический соединитель
Сейчас нарисую  Так делать нельзя!!! 
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2012, 21:10:37 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Почему?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
 |
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2012, 21:15:40 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Почему?
Точнее можно. Только вот так (см. ниже). На нижнюю конструкцию не должен давить вес верхней конструкции (должен быть обязательно обеспечен температурный шов).
|
|
|
|
tatyana-45
завсегдатай
   Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 73
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Донецк
|
 |
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2012, 21:49:12 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Alejandro! Спасибо за рисунок, вот только у меня торцевая створка 5 может открываться лишьв противоположную сторону, т. к. балк дверь расположена почти напротив створки 4 (правый простеночек всего 15-18см),. Вам нетрудно исправить это в рисунке?
|
|
|
|
tatyana-45
завсегдатай
   Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 73
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Донецк
|
 |
« Ответ #9 : 09 Сентябрь 2012, 21:51:33 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Rosfed , а что вы могли бы мне предложить? 
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
 |
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2012, 23:01:35 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Rosfed , а что вы могли бы мне предложить?  Я бы сделал фасадную часть одной цельной конструкцией (разделенной на три пролета по 700мм), а вертикальные импоста (их будет 2шт.) усилил накладным усилителем (пилястр) - стальная труба прямоугольного сечения 50х20х2.5мм (см. ниже сечение по вертикальному профилю). Требуемый момент инерции вертикального профиля (армировка в импосте + армировка в пилястре) - должен быть не меньше 10.5см4. Предлагаемый вами вариант изготовления конструкции из 3-х отдельных конструкций соединенных 2-мя статическими усилителями (там вариант будет только со стальной пластиной 70х6мм) будет с запасом прочности в 2 раза. Ну и будет подороже варианта предложенного мной. Тут уже зависит от того что есть в наличии у производителя. Или стальная труба 50х20х2.5мм (говорят что это не складская позиция и ни у кого ее нет) или стальная пластина 70х6мм (это оказывается складская позиция).
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
 |
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2012, 23:08:06 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Только компаниям которым будете давать на просчет свой балкон - эту информацию не предоставляйте. Просто корректно дайте техзадание (с ориентировочными размерами, указанием этажа, разбивкой конструкции, открывающимися элементами) и все. Из предложенных вам вариантов выберите правильный и заказывайте у соответствующей компании.
|
|
|
|
tatyana-45
завсегдатай
   Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 73
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Донецк
|
 |
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2012, 23:25:15 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Rosfed , спасибо. Я помню, по-моему, я уже читала ваши посты о пилястрах. Думаю, экономия была бы не лишней, и так уже понятно, что балкон получается дорогой. Но ведь вы правы, не все производители работают с пилястрами. Только компаниям которым будете давать на просчет свой балкон - эту информацию не предоставляйте. Просто корректно дайте техзадание (с ориентировочными размерами, указанием этажа, разбивкой конструкции, открывающимися элементами) и все. Из предложенных вам вариантов выберите правильный и заказывайте у соответствующей компании Логично. Вот только кто бы мне еще ответил на мои пять вопросов в первом посте, чтобы заранее быть подкованной?
|
|
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 23:26:46 от tatyana-45 »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
 |
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2012, 23:32:34 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Вариант толщины армировки в профиле менее 1.4мм даже не рассматривайте. Чем больше толщина тем лучше для профиля (вероятность деформации профиля от перепада температур уменьшается).
|
|
|
|
tatyana-45
завсегдатай
   Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 73
Поблагодарили 3 раза
Откуда (Город): Донецк
|
 |
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2012, 23:40:24 » Re: откорректируйте мой вариант холодного балкона
|
|
Спасибо.
|
|
|
|