« Добавлено: 18 Апрель 2012, 09:49:13 » Koning или Brokelman
|
|
Хочу сделать остекление балкона 4 м × 1,2 м × 2,7 м (высота) за небольшую цену ("французский" балкон). Предлагают на выбор профиль Koning 5ти камерный или Brokelman 4-х камерный. Этаж 9й. Дорогие профили не потяну финансово.
На какой из этих лучше согласиться? Есть ли между ними существенная разница?
|
|
|
|
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
тупиков нет,есть не прорубленные тоннели
|
|
« Ответ #1 : 18 Апрель 2012, 10:07:52 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Выбирайте производителя а не профиль ( уже эту фразу под копирку надо писать ), да и разница по профилю будет относительно небольшой. А "француз" будет отапливаемый или холодный ?
|
|
|
|
scvap
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель
тепло затишок комфорт безпека
|
|
« Ответ #2 : 18 Апрель 2012, 10:17:10 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Koning 5ти камерный или Brokelman 4-х камерный. Этаж 9й.
На какой из этих лучше согласиться? Есть ли между ними существенная разница?
зупиніться на пропозиції , в якій буде прораховано вітрове навантаження і ,відповідно ,підібране армування до того навантаження.
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #3 : 18 Апрель 2012, 10:23:02 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Хочу сделать остекление балкона 4 м × 1,2 м × 2,7 м (высота) за небольшую цену ("французский" балкон). Предлагают на выбор профиль Koning 5ти камерный или Brokelman 4-х камерный. Этаж 9й. Дорогие профили не потяну финансово.
На какой из этих лучше согласиться? Есть ли между ними существенная разница?
Разница есть и очень существенная. См.рис ниже. Brokelman-4, сегмент С, с толщиной стенки 2,7-2,8мм. Монтажная ширина рамы 58мм, комплектуется импостом от супер дешевого "профиля" Lider. Koning-5, сегмент А,толщина стенки 3мм. Монтажная ширина 70мм.
|
|
|
|
sergendey
Гость
|
|
« Ответ #4 : 18 Апрель 2012, 10:32:49 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Все вірно Brokelman це той же Koning тільки різниця в товщині наружної стінки. Це стосується як 4 так 5 камерки. Відносно ж балкону, то краще напевно взяти 4 камерку, так як там є можливість застосування 70 рами, в котру можливо вставити замкнуте армування 30х30х30х30. Інакше армування буде П-образне.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #5 : 18 Апрель 2012, 10:40:06 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Koning 5ти камерный или Brokelman 4-х камерный. Этаж 9й.
На какой из этих лучше согласиться? Есть ли между ними существенная разница?
зупиніться на пропозиції , в якій буде прораховано вітрове навантаження і ,відповідно ,підібране армування до того навантаження. По Koning ни чего не скажу, вот в Brokelman вряд ли кто-то будет считать статику. Не тот сегмент.
|
|
|
|
Vitafresh
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 10
Откуда (Город): Kherson
|
|
« Ответ #6 : 18 Апрель 2012, 10:44:00 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Выбирайте производителя а не профиль ( уже эту фразу под копирку надо писать ), да и разница по профилю будет относительно небольшой. А "француз" будет отапливаемый или холодный ?
Француз будет неотапливаемый. "Производителя" мне сложно выбрать, так как не могу объективно их сравнить и оценить, поэтому выбираю по субъективным ощущениям. В данном случае понравился монтажник, который консультировал. Производит впечатление достаточно опытного человека. Хотя ветровую нагрузку не просчитывал НИКТО из тех фирм, куда обращался. Возможно, в Херсоне еще не тот уровень. Разница есть и очень существенная. См.рис ниже. Brokelman-4, сегмент С, с толщиной стенки 2,7-2,8мм. Монтажная ширина рамы 58мм, комплектуется импостом от супер дешевого "профиля" Lider. Koning-5, сегмент А,толщина стенки 3мм. Монтажная ширина 70мм.
И какой вывод? У Koning толщина стенки и монтажная ширина больше, следовательно он больше подходит для балкона?
|
|
|
|
sergendey
Гость
|
|
« Ответ #7 : 18 Апрель 2012, 10:55:46 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Ви не зрозуміли, дані два типу профіля по розмірам єдентичні, одна різниця товшина стінки і все, навіть армування у них одне на двох.
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #8 : 18 Апрель 2012, 11:05:48 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Все вірно Brokelman це той же Koning тільки різниця в товщині наружної стінки. Це стосується як 4 так 5 камерки. Відносно ж балкону, то краще напевно взяти 4 камерку, так як там є можливість застосування 70 рами, в котру можливо вставити замкнуте армування 30х30х30х30. Інакше армування буде П-образне.
Ну как же одинаковые? Один профиль 60серии, другой 70серии, так же высота рамы и.т.д. И армиры у них разные.
|
|
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2012, 11:08:56 от krik »
|
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #9 : 18 Апрель 2012, 11:08:01 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Koning 5ти камерный или Brokelman 4-х камерный. Этаж 9й.
На какой из этих лучше согласиться? Есть ли между ними существенная разница?
зупиніться на пропозиції , в якій буде прораховано вітрове навантаження і ,відповідно ,підібране армування до того навантаження. По Koning ни чего не скажу, вот в Brokelman вряд ли кто-то будет считать статику. Не тот сегмент. Здесь ВЫ абсолютно правы! Даже, если кто-то и сможет просчитать статику, ну и что с этого? Или думаете, что на викре армир, есть толше чем на складе?
|
|
|
|
1882
Гость
|
|
« Ответ #10 : 18 Апрель 2012, 11:10:40 » Re: Koning или Brokelman
|
|
при просчете конструкций в Викровской программе есть опция выбора армира... вот только видать армира другого, все таки нет, потому что программа выдает ошибку, если хочешь выбрать усиленный армир...
|
|
|
|
Vitafresh
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 10
Откуда (Город): Kherson
|
|
« Ответ #11 : 18 Апрель 2012, 11:20:15 » Re: Koning или Brokelman
|
|
А какой армир у Koning по умолчанию: П-образный или квадрат? И толщина какая?
|
|
|
|
sergendey
Гость
|
|
« Ответ #12 : 18 Апрель 2012, 11:20:31 » Re: Koning или Brokelman
|
|
Все вірно Brokelman це той же Koning тільки різниця в товщині наружної стінки. Це стосується як 4 так 5 камерки. Відносно ж балкону, то краще напевно взяти 4 камерку, так як там є можливість застосування 70 рами, в котру можливо вставити замкнуте армування 30х30х30х30. Інакше армування буде П-образне.
Ну как же одинаковые? Один профиль 60серии, другой 70серии, так же высота рамы и.т.д. И армиры у них разные. Шановний Олександр, Ви чудово розумієте що я мав на увазі, просто в Koning 5 камерці, армування незамкнуте, а про товщину 2мм, я промовчу.
|
|
|
|
sergendey
Гость
|
|
« Ответ #13 : 18 Апрель 2012, 11:22:04 » Re: Koning или Brokelman
|
|
А какой армир у Koning по умолчанию: П-образный или квадрат? И толщина какая?
у 5 камерці П-образне, без різниці брокельман, чи кьонінг. А про товщину потрібно виясняти у виробника.
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #14 : 18 Апрель 2012, 11:27:29 » Re: Koning или Brokelman
|
|
А какой армир у Koning по умолчанию: П-образный или квадрат? И толщина какая?
См.рис, только понимаем, что это всего лишь каталог
|
|
|
|