« Ответ #75 : 03 Май 2012, 12:36:07 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


 Размеры створки проверяли ? Есть вероятность что это старые створки , которые разрезали и переварили. Поэтому замок и петли не совпадают. Зимой может быть проблема (если изменились габаритные размеры створки).
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #76 : 03 Май 2012, 12:57:23 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


В который уже раз убеждаюсь - в переделку (если уж наобходимо) нужно отправлять всю конструкцию.
KOTOFEY
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+80

Сообщений: 1685
Поблагодарили 537 раз
Откуда (Город): киев

Украина-темный лес!!!Прорубим ОКНО в Европпу!


« Ответ #77 : 03 Май 2012, 13:05:47 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Цитата: Алік от 03 Май 2012, 12:57:23
В который уже раз убеждаюсь - в переделку (если уж наобходимо) нужно отправлять всю конструкцию.



 Не вижу, не слышу, не говорю+100!
А то получается перепеределка Позеленел от смеха
Я тоже уже 3-тий круг(круглое окошко) таким же образом с завода жду Позеленел от смеха
В третий раз дошли до того,что вся конструкция сделается по новой)))))))))))
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #78 : 03 Май 2012, 13:49:09 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


ну отправлять всю конструкцию на переделку удобно только в том случае, если конструкция не установлена. Демонтировать раму, особенно, если все вокруг оштукатурено или гипс или т.п. - не очень разумно. Вот только при переделке не мешало до переделки снять все установочные размеры (петли, замки), чтобы потом не перекручивать на месте и не сверлить новые отверстия.
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #79 : 03 Май 2012, 14:25:01 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Позвольте вмешаться. По моему самый верный вариант был бы такой.
Изготавливается дверное полотно. Отправляется с шаблонами и петлями отдельно. Договориться с диллером о монтаже петель на объекте. Ни каких проблем, выставляется створка в раме через транспортный, подставляется шаблон и сверлятся отверстия. Все, работа закончена!
KOTOFEY
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+80

Сообщений: 1685
Поблагодарили 537 раз
Откуда (Город): киев

Украина-темный лес!!!Прорубим ОКНО в Европпу!


« Ответ #80 : 03 Май 2012, 14:48:39 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Цитата: mayer от 03 Май 2012, 14:25:01
, выставляется створка в раме через транспортный, подставляется шаблон и сверлятся отверстия. Все, работа закончена!



Когда сделаны откосы(и коробка уже в них),не всегда можно воспользоваться шаблоном по месту(так как Вы описываете)!
В общем факт не в этом!Факт в том,что опять из-за не совсем умной головы,ногам опять горе! Снимаю шляпу
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #81 : 03 Май 2012, 15:20:53 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Универсального решения нет, конечно, но ИМХО проблема обычно вырисовывается после монтажа, поэтому лучше один раз восстановить откосы, чем пересылать туда-сюда створки с сомнительным результатом.
1882
Гость
« Ответ #82 : 03 Май 2012, 15:32:43 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Цитата: Алік от 03 Май 2012, 15:20:53
......... поэтому лучше один раз восстановить откосы, чем пересылать туда-сюда створки с сомнительным результатом.


согласен... редко когда переделанная створка становится на свое место, так же идеально, как и старая...
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+170

Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса

I still go back


WWW
« Ответ #83 : 03 Май 2012, 18:49:10 » Re: Вопрос о рекламации входной группы



Если створка переделывается  в том же цехе и тем же фурнитурщиком, 99% совпадения. В противном случае идем путем, который предложил mayer. 
Вообще, не благодарный это геморойчик однако. Курю
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 472
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #84 : 03 Май 2012, 18:53:42 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Опередили немного.
Что сложного в переделке собственной конструкции?...
Внедрили другую технологию сборки?
На основной створке до петли отступили 250мм а на переделанной 240мм?
Операцию выполняли работники, которые сами себе придумывали, где петли крутить?
просто не опытный работник ошибся отмеряя рулеткой или шаблон забыл проверить?
А кто контролировал процесс по рекламации и следил за выполнением?
Очень много вопросов возникает. И это на собственном изделии. Обидно за предприятие, у которого брал хорошие двери.
Ставим створки различных систем в различные системы, с разными смещениями, петлями, замками, штапиками, уплотнителями и т.п.
Правильно на чужом всё нужно измерить и рассчитать. Но на своём  Непонимающий
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #85 : 03 Май 2012, 18:59:48 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


А получается, что отверстия не совпали. Почему? Да потому, что такое впечатление, что каждая дверь собирается по особенному, в каждой свое расстояние между петлями. Может это фишка предприятия?
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #86 : 03 Май 2012, 19:11:11 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


А допуски при сварке? На раме в "+", а на створке в "-", вот и набегает. Но, конечно, не так, как на фото.
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #87 : 03 Май 2012, 19:24:28 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Цитата: Алік от 03 Май 2012, 19:11:11
А допуски при сварке? На раме в "+", а на створке в "-", вот и набегает. Но, конечно, не так, как на фото.

Столько набежать не может.
А технологическая карта для чего нужна? И нам говорят о лидере в оконном бизнесе!
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #88 : 03 Май 2012, 19:32:43 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Насчёт петель  то могу сказать , что в данной ситуации точного совпадения не будет. Может быть лучше ,чем на снимке ,но точного врядли. Петли нужно было просто передать+кондуктор, а монтаж створки в уже поставленную раму с петлями желательно делать  на объекте. Сверление на заводе делают парой , пару разбили ,подборка по месту.
« Последнее редактирование: 03 Май 2012, 19:36:15 от MASTERR »
croca
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 472
Поблагодарили 108 раз
Откуда (Город): Херсон

Тримаємо стрій і все буде добре!


WWW
« Ответ #89 : 03 Май 2012, 20:00:48 » Re: Вопрос о рекламации входной группы


Там где петли не совпали створку изготовили на 12 мм больше по высоте. Возможно измерили, добавили на сварку, а при расчете раскроя добавили ещё раз.
Петли на створку установили верно.
Но, нижняя пара опорная, у верхней смещение по створке 12 мм, а у средней соответственно 6 мм.
Обидно, блин. Ведь старались. Бывает. Сочувствую. $ $
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC