Вход
 
Страниц: [1] 2 3 4
 
Тема: 

Программа для статических расчетов элементов фасадной системы

 (Прочитано 12457 раз)
akva
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 7
Откуда (Город): Киев


« Добавлено: 18 Август 2011, 13:21:09 » Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Программа "Statika" v1.1 предназначена для статических расчетов элементов фасадной светопрозрачной конструкции на прогиб, а именно:
   - расчет параметров стоек на прогиб под воздействием ветровой нагрузки;
   - расчет параметров ригелей на воздействие нагрузки от веса заполнения.
Методика расчетов основывается на данных ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" и Изменения №1 ДБН В.1.2-2:2006, а также статических параметрах алюминиевых профилей.
Область применения: производство алюминиевых светопрозрачных конструкций.
Возможности программы:
  • расчет необходимого момента инерции профиля стойки Jx из условия, что фактический прогиб стойки под воздействием ветровой нагрузки не может превышать максимально допустимый прогиб;
  • расчет необходимого момента инерции профиля ригеля Jy из условия, что фактический прогиб ригеля под воздействием нагрузки от веса заполнения должен быть меньше максимально допустимого прогиба;
  • вывод отчета результатов расчета в отдельном окне, печать и сохранение результатов в файле, прямой экспорт в графический формат Graphics Interchange Format (GIF);
  • возможность ведения базы данных профилей стоек и ригелей, ее настройки под любые системы алюминиевых профилей.
Описание, возможности программы находятся на сайте  [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://fs-bud.at.ua/
в разделе "Наше программное обеспечение".
Скриншот программы:

Прошу всех желающих протестировать и высказать свое мнение о данной программе.
« Последнее редактирование: 18 Август 2011, 13:32:30 от akva »
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #1 : 18 Август 2011, 15:36:14 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


судя по всему программа считает только алюминиевые конструкции?
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #2 : 18 Август 2011, 16:05:15 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Модуль упругости (модуль Юнга) - коэффициент, характеризующий сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации.
Для алюминия 7 000 кН/см2, а для стали 21 000 кН/см2.
Т.е. результат поделить на 3 и будет Вам расчет для стали.
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #3 : 18 Август 2011, 16:11:47 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Програма "бойова", є в нас один активний користувач цією програмою.

Хотілося-б знати, чи планується додати до неї розрахунок навантаження від ваги скла та алюмінію на вузол кріплення стійки, крім того, чи планується розрахунок трапецієподібних навантажень для вікон?
akva
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #4 : 18 Август 2011, 17:06:23 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Цитата: VikVal от 18 Август 2011, 16:11:47
Хотілося-б знати, чи планується додати до неї розрахунок навантаження від ваги скла та алюмінію на вузол кріплення стійки, крім того, чи планується розрахунок трапецієподібних навантажень для вікон?

Расширять возможности программы планирую в будущем по мере надобности, а пока функций программы вполне достаточно для повседневных ключевых расчетов элементов алюмиминиевой светопрозрачной конструкции, просто изначально программа разрабатывалась, дабы облегчить собственный труд (много времени уходило на создание отчетов расчета вручную).
Цитата: ivan ivanovich от 18 Август 2011, 15:36:14
судя по всему программа считает только алюминиевые конструкции?

Ivan Ivanovich, в первом посту, где описывается область применения, я именно это и указал.

« Последнее редактирование: 18 Август 2011, 17:15:32 от akva »
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #5 : 18 Август 2011, 19:12:10 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Очень простая и удобная прога Хорошо. За последние пол года перепробовал много разных програм по расчету статики, но эта понравилась больше всего. Рекомендую Снимаю шляпу
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #6 : 18 Август 2011, 22:00:28 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


А я собі рахівничку в екселі зробив, та й усе...

І ще. Чому у розрахунках на вигин ригелю під вагою заповнення не враховується вага самого ригелю?
« Последнее редактирование: 19 Август 2011, 08:57:18 от VikVal »
akva
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #7 : 19 Август 2011, 13:29:21 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Цитата: VikVal от 18 Август 2011, 22:00:28
І ще. Чому у розрахунках на вигин ригелю під вагою заповнення не враховується вага самого ригелю?

Тому що при розрахунках момент iнерції ригелю від власної ваги отримується настільки мізерним (як правило, він складає десяті частки см^4), що він практично не впливає на сумарний момент інерції (вагомою частиною якого є момент інерції від ваги заповнення), і в багатьох каталогах є інформація, що ним (Jy2 від власної ваги) можна нехтувати.
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #8 : 19 Август 2011, 13:36:53 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Ці десяті частки можуть стати вирішальними у випадках граничних значень.
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #9 : 19 Август 2011, 14:02:44 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Цитата: VikVal от 18 Август 2011, 22:00:28
А я собі рахівничку в екселі зробив, та й усе...


В экселе? Так это прошлый век. В экселе неудобно, долго и отчет для заказчика несолидный. И для расчета необходимо чтобы на компьютере была установлена сама программа Microsoft Office Excel.


Цитата: VikVal от 18 Август 2011, 22:00:28
І ще. Чому у розрахунках на вигин ригелю під вагою заповнення не враховується вага самого ригелю?


В посте №7 по моему ответ был вполне компетентный.

« Последнее редактирование: 19 Август 2011, 14:05:05 от Ruslan R3 »
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #10 : 19 Август 2011, 14:22:04 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Звіт для замовника у екселі можна зробити будь-якого вигляду, було-б бажання, за розповсюдженістю на комп'ютерах, ексель залишає далеко позаду пропоновану топікстартером програму, довго - не довше ніж занести вихідні дані у цю програмку, ексель досить гнучка програма, у будь-який момент можна внести корективи. Тож Ваші аргументи не дуже вагомі. Щодо нехтування вагою ригелю - не знаю, якби похобка була на користь підвищенню міцності - я б погодився, а так... некошерно якось
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #11 : 19 Август 2011, 14:23:16 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Цитата: VikVal от 19 Август 2011, 13:36:53
Ці десяті частки можуть стати вирішальними у випадках граничних значень.


В случаях граничных значений программа подбирает следующий по порядку ригель. Например, если момент инерции ригеля Jy=10,0см4, а программа посчитала Jy=10,1см4, то подобран будет следующий ригель (с Jy=15,0см4).
Компетентный конструктор (уважающий себя) никогда не будет применять профиль в котором будут получаться граничные значения.
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #12 : 19 Август 2011, 14:25:11 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Як і нехтувати даними для розрахунків...
akva
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 7
Откуда (Город): Киев


« Ответ #13 : 19 Август 2011, 14:35:41 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Цитата: VikVal от 19 Август 2011, 14:25:11
Як і нехтувати даними для розрахунків...

Звичайно, що в алгоритмі програми врахована дана похибка на підвищення міцності, так як програму розробляла людина з 15-річним досвідом роботи конструктором алюмінієвих світлопрозорих конструкцій (вибачте за саморекламу).
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #14 : 19 Август 2011, 14:46:14 » Re: Программа для статических расчетов элементов фасадной системы


Яким чином враховано похибку на підвищення міцності? Я бачу похибку на зменшення міцності за рахунок нехтування вагою ригеля.

Поясніть, будь-ласка.
Страниц: [1] 2 3 4
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC