koko 1
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1437
Поблагодарили 288 раз
Откуда (Город): одесса
|
 |
« Добавлено: 20 Июнь 2011, 21:07:14 » Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
Сейчас делаем вот такую конструкцию Ш6250*В2250, все створки сдвигаются в одну сторону, может кому пригодиться.
|
|
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2013, 07:56:18 от MASTERR »
|
|
|
|
|
DFB
активист
    Компетенцияbeta:
Сообщений: 115
Поблагодарили 68 раз
Откуда (Город): Кривой Рог
|
 |
« Ответ #1 : 21 Июнь 2011, 01:26:12 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
Сейчас делаем вот такую конструкцию Ш6250*В2250, все створки сдвигаются в одну сторону, может кому пригодиться.
А можно выполнить и из метеллопластика 
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #2 : 21 Июнь 2011, 09:45:40 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
А можно выполнить и из метеллопластика  Сильно сомневаюсь - площадь коробки 14 кв метров и длина элемента 6,25м , какая профильная система из ПВХ допускает такие размеры? Кстати, о ширине рамы в 6,25 м - как решается этот вопрос? (В смысле - алюминий идет больше 6000 мм?)
|
|
|
|
koko 1
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1437
Поблагодарили 288 раз
Откуда (Город): одесса
|
 |
« Ответ #3 : 21 Июнь 2011, 10:30:22 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
Конечно есть и 6500мм, вчера увидел еще и пвх соединитель рельс 
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
 |
« Ответ #4 : 21 Июнь 2011, 11:55:11 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
Що "говорять" папки переробників про максимальні розміри таких конструкцій?
|
|
|
|
Ruslan R2
дока
     Компетенцияbeta: Оценка сообщения: +1.7
Сообщений: 553
Поблагодарили 129 раз
Откуда (Город): Киев
Ушел в сад
|
 |
« Ответ #5 : 21 Июнь 2011, 12:19:34 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
Що "говорять" папки переробників про максимальні розміри таких конструкцій?
Ограничения есть только на высоту конструкции (для гармошек), до 2400мм. А по длине вроде нет (профиль можно состыковать). Максимальный профиль по длине 7000мм, можно заказать и больше (спецэкструзия называется, делается от определенного количества профиля, на одну конструкцию Вам естественно никто делать не будет), но Вы профиль потом нигде не сможете покрасить (максимальную камеру покраски которую я знаю это 7500мм).
|
Сообщение оценили: Alejandro
|
|
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
 |
« Ответ #6 : 21 Июнь 2011, 12:27:42 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
А в ПВХ?
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #7 : 21 Июнь 2011, 12:37:33 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
В ПВХ за будь-яких умов не можна робити конструкції довші за чотири метри.
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #8 : 21 Июнь 2011, 12:38:38 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
ПВХ-производители не рекомендуют площадь изделия более 7,5 кв м и горизонтальный элемент длиннее 4м
|
|
|
|
koko 1
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1437
Поблагодарили 288 раз
Откуда (Город): одесса
|
 |
« Ответ #9 : 21 Июнь 2011, 12:47:36 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
А в ПВХ?
По пластику ширина створок до 900мм, максимальное кол-во створок 7шт, максимальный вес створки до 80кг, высота створок до 2350мм. Это по системе GU-925. Стараемся делать ширину не более 6000мм, т.к и в алюминии направляющая 7000мм под заказ и очень кусается.
|
|
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2011, 13:01:04 от koko »
|
|
|
|
|
koko 1
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1437
Поблагодарили 288 раз
Откуда (Город): одесса
|
 |
« Ответ #10 : 21 Июнь 2011, 12:50:11 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
В ПВХ за будь-яких умов не можна робити конструкції довші за чотири метри.
Виктор Валерьевич! Можно как-то подтвердить данное мнение. Спасибо  ЗЫ. Ниже выкладываю информацию по габаритам.
|
|
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2011, 13:00:49 от koko »
|
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #11 : 21 Июнь 2011, 13:05:04 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
См. Папку переработчика профильной системы 
|
|
|
|
koko 1
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1437
Поблагодарили 288 раз
Откуда (Город): одесса
|
 |
« Ответ #12 : 21 Июнь 2011, 13:19:00 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
См. Папку переработчика профильной системы  Смотрю и что там, есть информация конкретно фурнитурной системы "гармошка" и указанные В.В. рекомендации? В ответе 78, четко показал чем я руководствуюсь. Просвятите плз, может заблуждаюсь? 
|
|
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2011, 13:23:29 от koko »
|
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #13 : 21 Июнь 2011, 13:24:31 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
Покажіть хоч одну теку переробника поважаючого себе профільного виробника, де було-б вказано що дозволяється виготовляти конструкції х ПВХ профілю довші за чотири метри.
У наведених вами картинках цього також не вказано.
|
|
|
|
koko 1
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1437
Поблагодарили 288 раз
Откуда (Город): одесса
|
 |
« Ответ #14 : 21 Июнь 2011, 13:40:33 » Re: Ограничения по размерам для раздвижных систем типа "гармошка"
|
|
У наведених вами картинках цього також не вказано.
В приведенной мною информации, четко указано кол-во створок 7шт, Ширина до 900мм, получается максимальная 6300мм. Вы имеете сказать, что компании предаставляющие данный вид фурнитурной системы, заранее дают переработчикам не верную информацию, которая приведет к нарушению правил выполнения конструкций? Согласен, что конструкции свыше 4000мм необходимо выполнять в алюминии, тогда давайте попробуем разобраться с рекомендациями фурнитурщиков. Прошу высказать мнения специалистов. 
|
|
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2011, 13:46:00 от koko »
|
|
|
|
|