Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #30 : 25 Август 2012, 21:03:55 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Створки и рамы, примыкающие к откосам в расчет не берутся. Импоста, соедененные между собой рамы, кости, усилители - да.
По поводу рамы. Если следовать этому утверждению(логике), тогда на глухаре 2000*2500, не нужно рассчитывать статику? Как же быть, если рама сделана из импоста? Поясните, а то я совсем запутался? Какая разница из чего сделана рама, главное чтобы она крепилась в проем (кирпичный, ж/б стену, колонну) с шагом 600-700мм, ну как стандартное окно в проеме. Всю ветровую нагрузку рама передает на анкера, анкера на стену.
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #31 : 25 Август 2012, 21:18:30 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Пример: рама(глухое остекление БЕЗ импостов!!! ) 2000*2500. Статику считаем?
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #32 : 25 Август 2012, 21:27:48 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
2000*2500. Статику считаем?
ИМХО Для стекла (стеклопакета)
|
|
« Последнее редактирование: 25 Август 2012, 21:35:41 от Alejandro »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #33 : 25 Август 2012, 21:55:49 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Пример: рама(глухое остекление БЕЗ импостов!!! ) 2000*2500. Статику считаем? Нет. Раму крепим анкерами (не путать с анкерными пластинами) через профиль и все. Ну и учесть вес стеклопакета более 200кг, чтобы ПВХ профиль не треснул (от веса).
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #34 : 25 Август 2012, 21:59:05 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
2000*2500. Статику считаем?
ИМХО Для стекла (стеклопакета) Стекла в стеклопакете использовать следующие: наружное: ESG 8 (закаленное) внутреннее: ESG 6 (закаленное) или 5.5.1(триплекс).
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #35 : 25 Август 2012, 22:50:07 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Пример: рама(глухое остекление БЕЗ импостов!!! ) 2000*2500. Статику считаем? Нет. Раму крепим анкерами (не путать с анкерными пластинами) через профиль и все. А если проем с четвертью?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #36 : 25 Август 2012, 22:58:33 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
А если проем с четвертью?
А что если с четвертью то раму в проем закрепить нельзя?
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #37 : 26 Август 2012, 02:08:28 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Пример: рама(глухое остекление БЕЗ импостов!!! ) 2000*2500. Статику считаем? Нет. Раму крепим анкерами (не путать с анкерными пластинами) через профиль и все. Ну и учесть вес стеклопакета более 200кг, чтобы ПВХ профиль не треснул (от веса). И переварачиваем армирование, если П-образное.
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #38 : 26 Август 2012, 07:43:26 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
А если проем с четвертью?
А что если с четвертью то раму в проем закрепить нельзя? С четвертью можно и на пластины смело ставить.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #39 : 26 Август 2012, 11:50:28 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
С четвертью можно и на пластины смело ставить. А чем отличается проем с четвертью от проема без четверти? Давайте по порядку - ветровую нагрузку воспринимает стеклопакет - далее рама в которую он установлен - далее анкера и потом уже стена. И если проем с четвертью, стеклопакет 2000х2500мм во внутрь через проем не затащите
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #40 : 26 Август 2012, 14:50:06 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
И если проем с четвертью, стеклопакет 2000х2500мм во внутрь через проем не затащите Можно положить на бок, а можно по диагонали
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #41 : 26 Август 2012, 15:20:03 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Имхо) Без четверти, ветер давит на всю конструкцию, и на пакет и на профили. Что увеличивает возможность деформации и нагрузку на крепеж. А вот четверть, защищает во всяком случае раму по периметру, что снижает общую нагрузку. Возможно такой ход мыслей, имеет право на существование? Нафига, тогда придумали эти четверти? Как считаете?
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #42 : 26 Август 2012, 16:31:07 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Четверть- это более декор, чем защита, удобство при монтаже. И ведь рама не полностью спрятана в нее. И нет разницы при креплении в проеме с четвертью или без нее.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #43 : 26 Август 2012, 16:50:47 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Можно положить на бок, а можно по диагонали На бок? Возможно. Если потом внутри возможно будет его развернуть. А вот по диагонали - посмотрел бы я на этот цирк, как 200кг стеклопакет будете заводить
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #44 : 26 Август 2012, 16:51:40 » Re: Расчет ветровой нагрузки на окна и фасады (версия сайта okna.ua)
|
|
Четверть- это более декор, чем защита, удобство при монтаже. И ведь рама не полностью спрятана в нее. И нет разницы при креплении в проеме с четвертью или без нее.
100%
|
|
|
|