zuy
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 11
Откуда (Город): Калининград
|
 |
« Добавлено: 12 Июнь 2009, 23:24:34 » Лопнул KBE профиль створки
|
|
Доброго всем вечера.
Случилась такая проблема. Около года живу в новом доме, и вот добрались руки до ремонта спальни.Стал обдирать защитную ленту с окна и заметил 2 трещины(фото прилагаются) профиля на внешней стороне створки окна. При принятии квартиры их не было 100% ( по крайней мере в таком виде). Представитель компании установщика окон посмотрев сказал, что единственная причина появлений данных трещин, это попытка закрыть створку когда она подперта предметом от закрывания и НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ НЕ ПРИВЕДУТ К ТАКИМ ТРЕЩИНАМ. Он даже такого никогда не видел. Или представитель откровенно лжет чтобы уйти от ответственности, то ли является не профессионалом в своем деле. Почитав форумы я узнал несколько иных причин, однако они все больше касалось варианта трещин со стороны штапиков.
Уважаемые форумчане, помогите правильно сформулировать причины появления данных дефектов для привлечения установщика к гарантийной замене в случае некачественного монтажа или производства.
Заранее благодарю.
|
|
|
|
Zloy Bambr
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4588
Поблагодарили 973 раза
Откуда (Город): ДНЕПРОПЕТРОВСК
типа шаман.
|
 |
« Ответ #1 : 12 Июнь 2009, 23:30:31 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
товарищ по моему не далек то истины. чето наверно мешало окно закрыть. так порвать без причины довольно таки сложно.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #2 : 12 Июнь 2009, 23:36:14 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
При попадании посторонних предметов между рамой и створкой, обычно, вырывает рамную петлю или ломает створочную вместе с приливом створки, на который она крепится. А в Вашем случае, эти узлы целые, а сломана фальцевая часть створки... Странно...
А на внутренней поверхности там где штапик никаких следов нет? И что там с рамой?
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #3 : 12 Июнь 2009, 23:37:29 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
При подпорке , разве трещина не должна быть внутри квартиры? Да и следы на раме должны были остаться.
А какой размер створки?
|
|
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2009, 23:42:31 от Forus »
|
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #4 : 12 Июнь 2009, 23:38:41 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Вот и я о том-же.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #5 : 12 Июнь 2009, 23:40:35 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Возможно, при расклинивании створки или при монтаже, появились небольшие трещины, а через год разошлись.
|
|
|
|
zuy
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 11
Откуда (Город): Калининград
|
 |
« Ответ #6 : 12 Июнь 2009, 23:49:18 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
С его версией я конечно согласен и если бы он не был заинтересованным лицом, то на этом бы все и закончилось. Меня слушает что это единственная причина. При попадании посторонних предметов между рамой и створкой, обычно, вырывает рамную петлю или ломает створочную вместе с приливом створки, на который она крепится. А в Вашем случае, эти узлы целые, а сломана фальцевая часть створки... Странно...
А на внутренней поверхности там где штапик никаких следов нет? И что там с рамой?
Ни на раме не на створки следов от предмета нет. Все ровно и красиво. Со стороны штапиков в углах только излишки резиновых прокладок и все, в остально штапик ровный без изьянов.
|
|
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2009, 23:54:54 от Forus »
|
|
|
|
|
zuy
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 11
Откуда (Город): Калининград
|
 |
« Ответ #7 : 12 Июнь 2009, 23:50:08 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
При подпорке , разве трещина не должна быть внутри квартиры? Да и следы на раме должны были остаться.
А какой размер створки?
Ширина 680мм, толщина профиля 70мм
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #8 : 12 Июнь 2009, 23:56:43 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Внимательно осмотрите профиль рамы. Возможен следующий вариант. Чем-то крепко стукнули по профилю створки снаружи. Направление удара было сверху-вниз, возможно при этом был разбит стеклопакет, который потом заменили, а трещины в профиле створки остались.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #9 : 12 Июнь 2009, 23:58:25 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Я не согласен с заключением представителя фирмы. Нехарактерные повреждения.
|
|
|
|
zuy
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 11
Откуда (Город): Калининград
|
 |
« Ответ #10 : 13 Июнь 2009, 00:22:43 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Внимательно осмотрите профиль рамы. Возможен следующий вариант. Чем-то крепко стукнули по профилю створки снаружи. Направление удара было сверху-вниз, возможно при этом был разбит стеклопакет, который потом заменили, а трещины в профиле створки остались.
Завтра по утру посмотрю внимательней снаружи. Т.е. в процессе монтажа в результате удара могли появиться незаметные трещины, которые со временем и разошлись. Я понял так.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #11 : 13 Июнь 2009, 01:39:21 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Монтажа, транспортировки, разгрузочно-погрузочных или строительных, отделочных работ.
|
|
|
|
Crushvit
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2772
Поблагодарили 358 раз
Откуда (Город): Mariupol
|
 |
« Ответ #12 : 13 Июнь 2009, 08:51:01 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
По виду нижней части створки, создаётся впечатление, что сама по-себе она не лопнула. Но есть и положительный момент. Теперь Вы можете узнать какой армир стоит в Ваших окнах и соответствует ли он тому, что указан в договоре или приложении к договору, ну на худой конец был ли с Вами честен менеджер, который продал эти окна.  А ежели чего-то не сростается с действительностью, то... простите, сколько у Вас окон?
|
|
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2009, 08:57:42 от Crushvit »
|
|
|
|
|
1882
Гость
|
 |
« Ответ #13 : 13 Июнь 2009, 16:23:14 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Я не согласен с заключением представителя фирмы. Нехарактерные повреждения.
Это точно. Если двери мешает, что-то закрыться то повреждения выгледят по другому. например вот так:
|
Фото110.jpg (247.17 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1715 раз.)
|
|
|
|
|
|
Witalik
Клуб Okna.ua
активист
    Компетенцияbeta:
Сообщений: 236
Поблагодарили 219 раз
Откуда (Город): Львів
|
 |
« Ответ #14 : 13 Июнь 2009, 18:38:42 » Re: Лопнул KBE профиль створки
|
|
Дивно-тріщина в обох вікнах пішла зі шва  ,мав бути сильний удар
|
|
|
|