Вход
 
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
 
Тема: 

Вопросы после монтажа

 (Прочитано 12006 раз)
Igr
Гость
« Ответ #60 : 31 Август 2009, 10:11:12 » Re: Вопросы после монтажа


Всем доброго времени суток.
Я тоже три дня назад в квартире поменял окна и застеклил лоджию.
На следующий день после монтажа снял защитную пленку и обнаружил на лоджии лопнувший профиль (см. фото).
Вопрос. Ваше мнение это брак завода или профиль лопнул во время монтажа?
Профиль WDS 404
Трещины во всех случаях (их три) находятся со стороны соединения с другой рамой.
Опишу более подробно, а то как то непонятно.
Лоджия застеклена тремя составными частями:1-ая 760Х1450 мм. седвич панель, 2-ая три окна одно глухое около 2200Х1450 мм., 3-я аналогичная первой 760Х1450 мм. сендвич панель.
Представители завода приедут завтра.


* Фото038.jpg (189.29 Кб, 1280x1024 - просмотрено 276 раз.)

* Фото044.jpg (148.91 Кб, 1280x1024 - просмотрено 273 раз.)

* Фото037.jpg (183.28 Кб, 1280x1024 - просмотрено 274 раз.)
anatol
Гость
« Ответ #61 : 31 Август 2009, 10:13:59 » Re: Вопросы после монтажа


брак при изготовлении. профиль лопнул во время пакетировки. подлежит замене.
1882
Гость
« Ответ #62 : 31 Август 2009, 10:16:10 » Re: Вопросы после монтажа


 брак монтажа т.к. трещина начинаеться на сварочном шве и уходит в сторону. Скорее всего перетянули конструкции при состыковке друг с другом, а потом при забивании штапиков сильно ударили молотком.
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #63 : 31 Август 2009, 10:18:14 » Re: Вопросы после монтажа


Слабая пайка.Брак производства.
anatol
Гость
« Ответ #64 : 31 Август 2009, 10:20:09 » Re: Вопросы после монтажа


на 3 фото не видно соединителя. эт как же надо бить по профилю что бы загнать его туда. хотя в вдс и была проблема с соединителями. все равно склоняюсь к браку производства
1882
Гость
« Ответ #65 : 31 Август 2009, 10:23:09 » Re: Вопросы после монтажа


Цитата: anatol от 31 Август 2009, 10:13:59
брак при изготовлении. профиль лопнул во время пакетировки. подлежит замене.


фото №1 и №2 видно, что трещина идет паралельно сцепки двух конструкций и вниз, т.е. монтажник сильно перетянул при соединении раму, а потом ударил сверху вниз - горизонтальный штапик (наиболее сильный удар т.к. просто бить удобно, не то что когда забиваешь вертикальные штапики)

Про фото №3 ничего сказать не могу, плохо видно.
Цитата: Igr от 31 Август 2009, 10:11:12

Трещины во всех случаях (их три) находятся со стороны соединения с другой рамой.




Но, если бы трещины были до монтажа, то любой монтажник просто отказался бы ставить такую конструкцию (попробуй потом докажи, сто не верблюд), а не видеть трещины монтажники просто не могли.
« Последнее редактирование: 31 Август 2009, 10:25:53 от 1882 »
Igr
Гость
« Ответ #66 : 31 Август 2009, 10:26:44 » Re: Вопросы после монтажа


Во время монтажа лично не присутствовал, присутствовала жена.
Говорит очень долго  соединяли рамы и долго стучали. Во всех случаях трещины со стороны соединения рам, что собственно и смущает.


* Фото043.jpg (213.65 Кб, 1280x1024 - просмотрено 274 раз.)
anatol
Гость
« Ответ #67 : 31 Август 2009, 10:28:49 » Re: Вопросы после монтажа


монтажник-монтажнику рознь. в вдс штапик садится на место легко-не нужды бить с дури по нему. хотя... кто его знает. в любом случае менять конструкцию
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #68 : 31 Август 2009, 10:31:23 » Re: Вопросы после монтажа


Брак монтажа. Трещины пошли при соединении конструкций. Если бы проблема была со сварным швом(т.е. брак производства), то трещина пошла бы полностью по сварному шву.
anatol
Гость
« Ответ #69 : 31 Август 2009, 10:34:23 » Re: Вопросы после монтажа


данная трещина образовывается в основном во время пакетировки. не раз видел на тех же производствах. но в вдс штапик садится легко. соединители проблемные всегда были-это да. но струбцины должны быть у любого монтажника
qash
Гость
« Ответ #70 : 31 Август 2009, 10:37:01 » Re: Вопросы после монтажа


Три трещины многовато. Лично мне кажется, что просто длинный штапик порвал раму.
anatol
Гость
« Ответ #71 : 31 Август 2009, 10:39:02 » Re: Вопросы после монтажа


не видно что штапик длинный. обычно он выпирает возле трещины.
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #72 : 31 Август 2009, 10:43:08 » Re: Вопросы после монтажа


Если(по Вашему мнению) штапик порвал раму(что тоже возможно), значит окна с трещинами уже приехали на монтаж.Штапики первый раз забивали на заводе.Возникает тогда вопрос-зачем монтажники ставили окна с браком? А если приняли решение ставить-значит и проблему приняли на себя.
anatol
Гость
« Ответ #73 : 31 Август 2009, 10:47:33 » Re: Вопросы после монтажа


длинный штапик может разорвать раму и через несколько дней. или месяцев. это точно. в компене такие проблемы были. наверное+ слабый шов. но я не вижу длинного штапика. обычно он выпирает в трещину. разве точно молотками загоняли окно в соединитель
Igr
Гость
« Ответ #74 : 31 Август 2009, 10:49:34 » Re: Вопросы после монтажа


Цитата: anatol от 31 Август 2009, 10:34:23
данная трещина образовывается в основном во время пакетировки. не раз видел на тех же производствах. но в вдс штапик садится легко. соединители проблемные всегда были-это да. но струбцины должны быть у любого монтажника

Про струбцины по подробней если можно.
Видел и помогал соединять балконный блок, никакой струбцины монтажники не применяли.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
 