« Добавлено: 08 Ноябрь 2007, 09:09:32 » Конденсат на профиле
|
|
то,что стекла "текут" -уже привыкла.. а почему "течет" сам пластик по периметру вокруг створки? вокруг уплотнителя. что в окне "не так"? профиль 2-камерный.
|
|
|
|
vanya
завсегдатай
   Компетенцияbeta:
Сообщений: 61
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2007, 10:41:26 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Причина, наверное, таже, что и в этом обсуждении...... [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://forum.okna.ua/index.php?topic=3485.0 Хотя хотелось услышать еще мнения экспертов:) в этом вопросе...... потому что у меня также происходит....
|
|
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2007, 12:56:40 от ok »
|
|
|
|
|
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз
|
 |
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2007, 11:49:40 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Очень похоже на не плотное прилегание уплотнителя.
|
|
|
|
Darinka
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 16
|
 |
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2007, 11:57:44 » Re: Конденсат на профиле
|
|
я тоже так думаю.. внешнего или внутреннего контура? наверное, внешнего... внутренний вроде хорошо прилегает
|
|
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2007, 12:56:55 от ok »
|
|
|
|
|
vanya
завсегдатай
   Компетенцияbeta:
Сообщений: 61
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 2007, 12:02:33 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Очень похоже на не плотное прилегание уплотнителя.
В частности, у меня фурнитура Винкхаус Автопилот на двух окнах (1-но камерный сп, 5-ти камерный профиль кемерлинг). И на обоих окнах (4-х створках) стоит прижим средний (т.е. посередине между минимальным и максимальным). А водичка прям под створкой, на профиле, появляется сейчас каждое утро.  Можно, конечно, попробовать максимальный прижим поставить, но, думаю, вряд ли что-то изменится..... Окна то, по сути, недавно установлены, так что вряд ли дело в уплотнителе.
|
|
|
|
vanya
завсегдатай
   Компетенцияbeta:
Сообщений: 61
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 2007, 12:04:03 » Re: Конденсат на профиле
|
|
И еще... Если дело все-таки в уплотнителе, то что делать? Менять его по гарантии?
|
|
|
|
Darinka
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 16
|
 |
« Ответ #6 : 08 Ноябрь 2007, 12:12:11 » Re: Конденсат на профиле
|
|
а пусть нам ответят профессионалы)) подождем)))
|
|
|
|
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз
|
 |
« Ответ #7 : 08 Ноябрь 2007, 12:15:08 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Darinka Просмотрите внимательно наружный уплотнитель, возможно на каком-то участке выпал из паза vanya Конденсат появляется только в нижней части створки?
|
|
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2007, 12:58:07 от ok »
|
|
|
|
|
vanya
завсегдатай
   Компетенцияbeta:
Сообщений: 61
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #8 : 08 Ноябрь 2007, 13:07:31 » Re: Конденсат на профиле
|
|
vanya Конденсат появляется только в нижней части створки?
По всей длине в нижней части и возле нижних петель, точнее под нижними петлями. С противоположной стороны от петель, выше петель и вверху створки профиль сухой.
|
|
|
|
Olegp
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1920
Поблагодарили 238 раз
|
 |
« Ответ #9 : 08 Ноябрь 2007, 13:39:51 » Re: Конденсат на профиле
|
|
vanya скорее всего это проблема микроклимата в помещении. По описанию конденсат должен выподать и по краю стеклопакета (хотя не обязательно).
|
|
|
|
vanya
завсегдатай
   Компетенцияbeta:
Сообщений: 61
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2007, 14:08:30 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Ну так он выпадает и на стеклопакете внизу и на профиле под створкой. Сорри за невнятное выражение мысли  vanya скорее всего это проблема микроклимата в помещении. Я тоже так думаю. Потому и дал ссылку в начале темы 
|
|
|
|
snark
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2564
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Днепропетровск, народная сеть "ОКОШКО"
|
 |
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2007, 13:19:07 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Конденсат выпадает всегда на самойхолодной части окна. Если окно сделано правильно, то температура пластика(рама, створка) будет почти всегда теплее поверхности стекла( Исключение: энергосберигающие многокамерные стеклопакеты с коэффициентом Ro больше чем у пластика) и конденсат при этом на профиле не выпадает. Выпадает на стекле(правда смущает Ваша фраза: профиль-2-камерный). Вывод: скорее всего, нарушено, как писалось выше, внешнее уплотнение, в следствии чего, холодный воздух попадает в межфальцевое пространство и, что естественно, охлаждает пластик.
|
|
|
|
Misha
Клуб Okna.ua
активист
    Компетенцияbeta:
Сообщений: 233
Поблагодарили 41 раз
Откуда (Город): (Киев, Викна-Стар)
|
 |
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2007, 13:21:28 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Конденсат выпадает на самой холодной поверхности, априори такой поверхности является стекло, и выпадения конденсата на стекла свидетельствует о повышенной влажности внутри помещения и как следствие плохой вентиляции данной комнаты! Если конденсат выпадает на участки профиля (между рамой и створкой или между рамой и откосом) это прежде все говорит о продувании на данном участки окна (не плотность уплотнителя, плохое прилегание створки и т.д.) На простом языке поток холодного воздуха охлаждает поверхность профиля, вследствие чего на нем образуется конденсат. В данном случае обращайтесь в компанию, у которой вы приобрели конструкции и требуйте устранения данного дефекта!
|
|
|
|
Mark
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2039
Поблагодарили 702 раза
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2007, 13:36:37 » Re: Конденсат на профиле
|
|
Ну так он выпадает и на стеклопакете внизу и на профиле под створкой. Сорри за невнятное выражение мысли  vanya скорее всего это проблема микроклимата в помещении. Я тоже так думаю. Потому и дал ссылку в начале темы  Совершенно согласен что в Вашем случае конденсат выпал прежде всего по причине высокой влажности в помещении. Померяйте влажность психрометром - должна быть высокой, проценто за 80. А то что в таком случае конденсат выпадает на профиле в нижней части окна и не устраняется при усилении прижимов - это совершенно обьяснимо. Дело в том, что хотя профиль у Вас как минимум трехкамерный, а может и четырех, и пятикамерный, у Вас в притворе - где окно закрывается - наверняка камера всего одна, поскольку Вы имеете только два контура уплотнения. И охлаждение внутренней поверхности профиля идет через эту камеру. В системах с дополнительным средним контуром уплотения описанные проблемы бывают гораздо реже.
|
|
|
|
Янина
Клуб Okna.ua
активист
    Компетенцияbeta:
Сообщений: 267
Поблагодарили 15 раз
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #14 : 09 Ноябрь 2007, 14:27:37 » Re: Конденсат на профиле
|
|
психрометром