Два разных помещения , окна идентичны. Профиль 60 мм - трехкамерный. Стеклопакет 4-16-4. Установлены в одном периоде.
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #406 : 02 Февраль 2012, 08:56:52 » Re: Потеют окна
|
|
фото 2
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #407 : 02 Февраль 2012, 08:57:35 » Re: Потеют окна
|
|
Помещение №2
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #408 : 02 Февраль 2012, 08:58:45 » Re: Потеют окна
|
|
фото 2
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #409 : 02 Февраль 2012, 09:05:07 » Re: Потеют окна
|
|
Отопление так же одинаковое? И на последних фото, что на улице? Металический лист?
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #410 : 02 Февраль 2012, 09:07:09 » Re: Потеют окна
|
|
Температура за окном -18 -20 .Температура в помещении + 16 +18. Влажность воздуха в помещении №1 - 27% , в помещении №2 - 82% . Вентиляция в первом и втором почти одинаковая ( вент. каналов нет ). В первом помещении применена технология монтажа со смещением в теплую зону ( внутрь помещения) от наружной четверти на 100 мм. Во втором помещении установлено вплотную к четверти. Четверти одинаковые 10-12 см. Стеклопакеты без энергосбережения ( окна устанавливались 9 лет назад , в планах замена).
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #411 : 02 Февраль 2012, 09:09:16 » Re: Потеют окна
|
|
Отопление так же одинаковое? И на последних фото, что на улице? Металический лист?
Опередили с вопросом. На фото защитная роллета , закрыта т.к. замерзла . По идее должна немного утеплить, но увы.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #412 : 02 Февраль 2012, 09:13:15 » Re: Потеют окна
|
|
Отопление так же одинаковое? И на последних фото, что на улице? Металический лист?
Опередили с вопросом. На фото защитная роллета , закрыта т.к. замерзла . По идее должна немного утеплить, но увы. Потому и вопрос? А влажность 82%- это не много?
|
|
|
|
1882
Гость
|
|
« Ответ #413 : 02 Февраль 2012, 09:13:43 » Re: Потеют окна
|
|
........ Влажность воздуха в помещении №1 - 27% , в помещении №2 - 82% . ........
из-за чего такая разница по влажности?
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #414 : 02 Февраль 2012, 09:27:46 » Re: Потеют окна
|
|
Два разных помещения ( разные здания ). Поэтому и влажность разная. Влажность 82% замер произведен утром, на ночь помещение закрывается. Подобный эффект наблюдался в спальне ( у клиентов) утром, на ночь дверь наглухо закрыта, два человека 8 часов активно увлажняют помещение. Утром влажность 75-85%. Еще один пример - маленький ребенок , помещение не проветривается, вытяжки не включают ( ребенок спит), почти не проветривают (ребенку будет холодно) - влажность 88-92%. Окна потеют.
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #415 : 02 Февраль 2012, 09:46:28 » Re: Потеют окна
|
|
Отопление так же одинаковое? И на последних фото, что на улице? Металический лист?
Опередили с вопросом. На фото защитная роллета , закрыта т.к. замерзла . По идее должна немного утеплить, но увы. Потому и вопрос? А влажность 82%- это не много? Встречный вопрос - влажность 27% - это не мало ?
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #416 : 02 Февраль 2012, 10:03:05 » Re: Потеют окна
|
|
Для жизнедеятельности маловато.
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #417 : 02 Февраль 2012, 11:44:22 » Re: Потеют окна
|
|
Зато окна не потеют.
|
|
|
|
Michka
|
Это сообщение скрыто модератором (Реклама =VV=)
|
|
|
logvinov
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 653
Поблагодарили 119 раз
Откуда (Город): Донецк
Сеть салонов "Урбан-Пласт" - дилеры завода "СОКОС"
|
|
« Ответ #419 : 17 Июнь 2012, 21:56:58 » Re: Потеют окна
|
|
Зато окна не потеют.
27 % в холодный период это чуть ниже нижнего предела нормы, а вот 82 % - превышение максимально допустимой нормы почти в 2 раза.
|
|
|
|