« Добавлено: 25 Ноябрь 2014, 11:05:47 » Окна и рамы дугой внутрь помещения


Доброго.
Нужна помощь в определении кто виноват, какова причина.
1. Еще с лета обратил внимание, что ночью слышно улицу, при нажатии на окно, тише.
2. Приходили представители от оконной компании, зажали окно снизу и сверху, цапфу тоже. Сказали, что все по стандарту.
3. Сделал замер с помощью тепловизора.
4. Пришли морозы, на уплотнителе капли, поддувает.
5. Места прилегания импоста замазаны силиконом, который не держится.
6. Гвозди были вынуты из пены, 100ка - что это и зачем не знаю. Пока нашел 6 гвоздей. Шапка с моей стороны, дальше на улицу.

Что могло вызвать искривление всего окна внутрь? Как это исправить? Кто в таком случае виноват?
На балконе прогиб еще больше, там 100 грн можно всунуть и высунуть между местами прижима с обеих сторон створки.


* 1.jpg (333.31 Кб, 672x1772 - просмотрено 849 раз.)

* 2.jpg (574.02 Кб, 1000x1776 - просмотрено 845 раз.)

* 3.jpg (570.13 Кб, 1000x1776 - просмотрено 841 раз.)

* 7.jpg (168.34 Кб, 320x240 - просмотрено 822 раз.)

* 7a.jpg (168.17 Кб, 320x240 - просмотрено 828 раз.)

* 5.jpg (166.99 Кб, 320x240 - просмотрено 826 раз.)

* 6.jpg (167.2 Кб, 320x240 - просмотрено 821 раз.)
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2014, 11:09:15 от zLOBster »
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6889
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #1 : 25 Ноябрь 2014, 11:24:17 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Температурное расширение - снаружи холодно, а внутри тепло. Плюс армирование не соответствующее, ИМХО просто никакое.  Грустный
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+100

Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса

ОКОННАЯ ПРАВДА


« Ответ #2 : 25 Ноябрь 2014, 12:02:24 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Скорее всего проблема в несоблюдение норм производства и монтажа. если искали подешевле, то сейчас как раз пригодятся сэкономленные купюры для заделки щелей между уплотнителем и профилем. если нет, то вдвойне обидно.
на какие стандарты и правила ссылались представители фирмы?
zLOBster
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 11
Откуда (Город): Kyiv


« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2014, 12:08:36 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Это новостройка, окна вставлял застройщик. Фирму узнать не получается. Но как сказали, окна на гарантии.
Я бы ставил еще и энергосберегающие + звукоизоляцию, т.к. дорога под окном. Что досталось. Вот теперь хочу разобраться.
Причем окна в таком состоянии с лета, думаю там холодно-тепло не проходит. Дом простоял зиму, без отопления, строился.
Может ли быть - дом просел(новостройка) и рамы прогнулись или это бред?
 - Сказали, раз лист держиться - нормально.

Одни окна на север - когда дом пустой был, там намерзало 1-2см инея на окнах, другие на юг, вот с ними и проблема.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2014, 12:16:36 от zLOBster »
scvap Это сообщение скрыто модератором (По просьбе автора сообщения)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2014, 13:16:59 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: Алік от 25 Ноябрь 2014, 11:24:17
Плюс армирование не соответствующее, ИМХО просто никакое.  Грустный


100% и крепеж скорее всего на анкерные пластины.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2014, 13:18:35 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: zLOBster от 25 Ноябрь 2014, 12:08:36
Может ли быть - дом просел(новостройка) и рамы прогнулись или это бред?


Бред.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #7 : 25 Ноябрь 2014, 13:21:24 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: zLOBster от 25 Ноябрь 2014, 12:08:36
Это новостройка, окна вставлял застройщик. Фирму узнать не получается. Но как сказали, окна на гарантии.


На гарантии? Озвучьте систему профиля (3-х или 5-ти камерный профиль), формулу стеклопакета?

P.S. Хотя уже даже по армировке (там явно не 2мм стоит) можно требовать замены окон.
zLOBster
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 11
Откуда (Город): Kyiv


« Ответ #8 : 25 Ноябрь 2014, 14:25:15 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


32пакет, стекло 4, 5камер WinTech.
На фото, как я понимаю, анкерные пластины, высота 250. Пены сверху см так 5-7.

На гарантии.


* WP_20140505_001_n.jpg (589.71 Кб, 752x3536 - просмотрено 805 раз.)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #9 : 25 Ноябрь 2014, 14:37:28 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: zLOBster от 25 Ноябрь 2014, 12:08:36
рамы прогнулись или это бред?
 - Сказали, раз лист держиться - нормально.


По фото вижу не рамы прогнутые а створки .  Из опыта .  Если взять палку любого  профиля и вынести его в холодное место , то его начинает выкручивать , то же самое происходит и летом .      Створки ваши по высоте чуть больше метра , если  в такой профиль как у вас вставить армирование правильной конфигурации то даже при толщине армира 1.2мм  с рекомендательным шагом крепления на саморез подобной причины можно было бы избежать.  Прогиб в подобных случаях может ещё возникать из-за потери напряжения которое создают при помощи расклинивания створок.    В данном случае либо замена , либо снять стеклопакет , потом  выровнять плоскость створки , потом добавить саморезы , вставить стеклопакет , правильно расклинить .  Самому пытаться исправить  не советую.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #10 : 25 Ноябрь 2014, 14:49:42 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: zLOBster от 25 Ноябрь 2014, 14:25:15
32пакет, стекло 4, 5камер WinTech.


Формула стеклопакета? Бирочка на стекле - что там написано?

Цитата: zLOBster от 25 Ноябрь 2014, 14:25:15
На фото...


Ууу... Так тут еще и на всю высоту окно. На усилителях явно сэкономили (не наблюдаю). Так что еще и статика скорее всего не посчитана.

P.S. И стеклопакет внизу должен быть безопасным. Бирочка есть на нижнем стеклопакете? Что там написано?
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #11 : 25 Ноябрь 2014, 14:52:41 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: MASTERR от 25 Ноябрь 2014, 14:37:28
Створки ваши по высоте чуть больше метра , если  в такой профиль как у вас вставить армирование правильной конфигурации то даже при толщине армира 1.2мм  с рекомендательным шагом крепления на саморез подобной причины можно было бы избежать.  


Что с глазомером? Там высота створки 1,5м где то.

P.S. Это где такое написано 1,2мм? Эх я бы эти ваши 1,2мм  Туфлей по столу
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #12 : 25 Ноябрь 2014, 15:08:48 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: Ruslan_R от 25 Ноябрь 2014, 14:52:41
Что с глазомером? Там высота створки 1,5м где то.

У меня глазомер 100% работа такая. На фото в первом посте , створки явно не имеют 1.5 высоту, так-как высота окна скорей всего 1400 мм , а даже если и имеют , то что с того ?


Цитата: Ruslan_R от 25 Ноябрь 2014, 14:52:41
P.S. Это где такое написано 1,2мм? Эх я бы эти ваши 1,2мм  Туфлей по столу
А где я утверждал  , что такое написано Непонимающий       1.2  при правильной конфигурации армирования и правильном методе фиксации этого профиля + правильном монтаже стеклопакета  в  подобных створках   работают не в ущерб качеству.  Ровнял створки , в подобных случаях у людей  в тендерных постройках.

Р.s   армирование у нас меньше чем 1.4 в конструкциях не ставят , хотя берётся как 1.5   Но если захотите тюнинг , то лично для вас , за ваши деньги вставлю настоящего немца , множество фото вы видели , выкладывал на форуме  
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2014, 15:21:51 от MASTERR »
AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+60

Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent


« Ответ #13 : 25 Ноябрь 2014, 15:10:49 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


однозначно менять это неустранимый дефект (точнее требовать что бы поменяли).причины как сказали выше форумчане .
почему проблема с теми окнами которые на юг = потому что летом профиль нагревался и терял свою форму (по выше сказанным причинам ) а зимой обеспеченно продувание .
и менять не только створки нужно проверить и рамы .
(возможно при замене сможете договориться что бы за доплату с вашей стороны вам сразу сделали окна ценовой категории выше ). удачи  Хорошо
zLOBster
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 11
Откуда (Город): Kyiv


« Ответ #14 : 25 Ноябрь 2014, 15:11:05 » Re: Окна и рамы дугой внутрь помещения


Цитата: MASTERR от 25 Ноябрь 2014, 14:37:28
Цитата: zLOBster от 25 Ноябрь 2014, 12:08:36
рамы прогнулись или это бред?
 - Сказали, раз лист держиться - нормально.


По фото вижу не рамы прогнутые а створки .  Из опыта .  Если взять палку любого  профиля и вынести его в холодное место , то его начинает выкручивать , то же самое происходит и летом .      Створки ваши по высоте чуть больше метра , если  в такой профиль как у вас вставить армирование правильной конфигурации то даже при толщине армира 1.2мм  с рекомендательным шагом крепления на саморез подобной причины можно было бы избежать.  Прогиб в подобных случаях может ещё возникать из-за потери напряжения которое создают при помощи расклинивания створок.    В данном случае либо замена , либо снять стеклопакет , потом  выровнять плоскость створки , потом добавить саморезы , вставить стеклопакет , правильно расклинить .  Самому пытаться исправить  не советую.


Сам и не думаю.
Высота створки 144см вроде бы.
А что на счет анкерных пластин. Т.к. берешь за ручку и "весь дом шатать". Летом открывали/закрывали, осыпалась шпаклевка с пены и сейчас по всей длине окна сверху отошла пена, пока замазал силиконом - дует. А вот внизу - там залито стяжкой. Есть ли смысл сбить и как-то утеплить?

А нету БИРОЧЕК внизу!!!
Могу найти с другого окна...
ТАМ - ...

Это бирки с другого балкона, там чуть меньше размер по ширине.


* WP_20140125_002.jpg (491.03 Кб, 1776x1000 - просмотрено 797 раз.)

* WP_20141102_002.jpg (434.63 Кб, 1776x1000 - просмотрено 784 раз.)

* WP_20141102_003 1.jpg (533.47 Кб, 1776x1000 - просмотрено 770 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 6
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC