mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #30 : 16 Сентябрь 2012, 14:52:47 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Так дает программа.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #31 : 16 Сентябрь 2012, 15:09:36 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Так дает программа.
Какие исходные данные вводили в программу?
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #32 : 16 Сентябрь 2012, 15:33:36 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Так дает программа.
Какие исходные данные вводили в программу? Только высоту в метрах, и то, только выбираю А, Б, С.
|
|
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2012, 15:36:18 от mayer »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #33 : 16 Сентябрь 2012, 16:37:08 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
А можно Print Screen всех страниц где вводили данные.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #34 : 16 Сентябрь 2012, 16:53:21 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
А можно Print Screen всех страниц где вводили данные.
Конечно. Единственное, отчет не могу скинуть, где-то глюк со шрифтом.
|
|
|
|
yarmis
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 484
Поблагодарили 138 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #35 : 16 Сентябрь 2012, 17:47:10 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
... Не для кого не секрет, что очень редко при просчёте окна продавец интересуется особенностями установки конструкции (где будет установлена и т.д.). К тому-же подобная операция довольно трудоёмкая для монтажников и как следствие удорожание монтажа плюс стоимость самих усилителей. ... Если производитель окна при просчёте-приёме в работу такой конструкции не интересовался условиями её монтажа (этаж, район установки и т.д.), то такой производитель полностью некомпетентен в своей работе. Обходить такого надо десятой дорогой.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #36 : 16 Сентябрь 2012, 18:08:15 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Только высоту в метрах, и то, только выбираю А, Б, С.
Что то тут с ветровым давлением не то. Не могу понять какое ветровое давление считает программа? Судя из первого скрина "C:20-100м (600Па)". Получается что 600Па? Тогда значение момента инерции будет в 2,5 раза меньше. А вот если 1320Па, то значение правильное. Вот пример расчета из каталога Rehau (можно вручную пересчитать).
|
|
|
|
koko
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1682
Поблагодарили 796 раз
Откуда (Город): Одесса
I still go back
|
|
« Ответ #37 : 16 Сентябрь 2012, 18:13:27 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Обычно вопросами монтажа , фирмы интересуются для того, чтоб высчитать стоимость погрузочных и транспортных услуг.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #38 : 16 Сентябрь 2012, 18:25:49 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Вот что имеем:
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #39 : 16 Сентябрь 2012, 18:53:03 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Вот что имеем:
Все. Теперь понял как она считает. Вообще правильный результат - это 14,64см4. Результат 15,64см4 у меня получился потому что я считал ширину нагружения на обе стороны одинаковую 465мм с двух сторон, общая ширина нагрузки 930мм. Если же нагрузку считать на одну сторону 200мм, а на вторую 730мм, общая ширина нагрузки также 930мм, то получается 14,64см4. Значит идем дальше. Согласно таблицы, ветровая нагрузка 1,44кН/м2 = 1440Па. Вот это ветровое давление (1440Па) и считает программа когда вы выбираете группу нагрузки С:20-100м. Подставил это ветровое давление (1440Па) в свой расчет и получил ваш результат 26,55см4. Но так как реальное ветровое давление для 30м (г.Львов) равно 794Па, то результат будет 14,64см4. Можно это еще вычислить используя вашу программу. Необходимо результат умножить на поправочный коэффициент (794/1440=0,55138). Т.е. получаем 26,55 х 0,55138 = 14,639см4.
|
|
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2012, 19:06:31 от Rosfed »
|
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #40 : 16 Сентябрь 2012, 18:54:04 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Не правильно?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #41 : 16 Сентябрь 2012, 19:18:35 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Не правильно?
Так что все правильно программа считает, только вы нашего заказчика отправили на 47 этаж (высота 142м) - для Львова на такой высоте будет ветровое давление 1440Па.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #42 : 16 Сентябрь 2012, 19:26:43 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Интересное кино! Но ведь я выбираю группу С 20-100м?
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #43 : 16 Сентябрь 2012, 19:30:12 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Для проверки можете просчитать вторую конструкцию (в посте №1). Вертикальный импост длиной 1860мм и с шагом 767мм. У вас получится результат 12,34см4, вместо 6,8см4.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #44 : 16 Сентябрь 2012, 19:35:01 » Re: Розрахунок статики вікна
|
|
Интересное кино! Но ведь я выбираю группу С 20-100м?
Методом подбора я уже вычислил был ветровое давление 1440Па, только не мог понять откуда эта цифра взялась? А в таблице ясно написано что 1,44кН/м2.
|
|
|
|