Pyrch
завсегдатай
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 53
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Лубны
|
|
« Добавлено: 20 Август 2012, 10:15:00 » Лопаються пакеты
|
|
Добрый день. Столкнулись с проблемой, лопаються пакеты, заполненные аргоном. На всех очень похожий рисунок. Стеклопакеты простояли 1-год. Лопаються только заполненные аргоном, 2 камерка (4-10-4-10-4 или 4-12-4-16-4 как с И-стеклом та и без). Чаще меньшего размера. Стекло исключаем потому что, как и-шка лопается (gardian) та обычное (лисичанск). Подозреваем сито (Поставщик говорит что такого быть не может). Какая может быть истинная причина ?
|
|
|
|
past master
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1016
Поблагодарили 274 раза
Откуда (Город): Киев
Верните меня на Марс
|
|
« Ответ #1 : 20 Август 2012, 10:39:31 » Re: Лопаються пакеты
|
|
В прессе сборки давление не выровнено с атмосферным, по видимому...
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #2 : 20 Август 2012, 10:52:08 » Re: Лопаються пакеты
|
|
[ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://forum.okna.ua/index.php?topic=15012.0 *** а чим може сито посприяти?
|
|
|
|
Pyrch
завсегдатай
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 53
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Лубны
|
|
« Ответ #3 : 20 Август 2012, 10:57:58 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Немного по другой технологии собираем пакеты. В углах стоят специальные уголки с дырочками и заглушками. Собирается пакет, герметизируется (все кроме 2-х углов), потом закачивается аргон снизу, сверху стоит датчик с газоанализатором и показывает когда пакет полный. Потом снизу ставиться заглушка и сверху ставиться заглушка. Пока ставиться заглушка и через газоанализатор давление вырониваеться
Год простояли (прошлое лето, зиму, морозы)
Сейчас началось...
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #4 : 20 Август 2012, 10:59:47 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Странная ситуация - с утра уже два человека просят заменить лопнувшие стеклопакеты Мор какой-то на стекло по стране... Или ночи холодные стали, и давление атмосферное сильно скачет?
|
|
« Последнее редактирование: 20 Август 2012, 11:01:25 от Alejandro »
|
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #5 : 20 Август 2012, 11:04:26 » Re: Лопаються пакеты
|
|
На такі рекламації, артеріальний теж підскакує
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #6 : 20 Август 2012, 11:07:09 » Re: Лопаються пакеты
|
|
В моем случае это не рекламации, просят помочь в решении проблемы
|
|
|
|
Splitter
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1435
Поблагодарили 396 раз
Откуда (Город): Харьковская обл.
ремонтирую и монтирую окна двери балконы и т.п.
|
|
« Ответ #7 : 20 Август 2012, 11:10:50 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Первый раз вижу, чтобы пакета так лопались летом Обычно зимой, когда сильные морозы.
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #8 : 20 Август 2012, 11:15:28 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Первый раз вижу, чтобы пакета так лопались летом Обычно зимой, когда сильные морозы. Это знаки!!! Конец света приближается
|
|
|
|
Pyrch
завсегдатай
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 53
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Лубны
|
|
« Ответ #9 : 20 Август 2012, 11:23:51 » Re: Лопаються пакеты
|
|
а чим може сито посприяти?
Есть предположение что сито может поглощать аргон (это только предположение, если не сотвецтвует "3А" или чего-то такм нахимичили)
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #10 : 20 Август 2012, 11:29:13 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Аргон - инертный газ, поглощение его молекулярным ситом или какая-либо иная реакция с его участием маловероятна Гипотетически более вероятной представляется ситуация, когда в молекулярном сите со временем происходят некие процессы , сопровождающиеся газовыделением
|
|
« Последнее редактирование: 20 Август 2012, 11:31:52 от Alejandro »
|
|
|
|
|
Pyrch
завсегдатай
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 53
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Лубны
|
|
« Ответ #11 : 20 Август 2012, 11:38:54 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Такое впечетление что втягивает внутрь. Есть прогиб на стеклах по 1,5-2-3 мм внутрь. Тоесть скорее поглощаеться газ, чем выделяеться...
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #12 : 20 Август 2012, 11:43:32 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Есть прогиб на стеклах по 1,5-2-3 мм внутрь.
Если есть такой прогиб, то ИМХО собирались пакеты при низком атмосферном давлении, при высоком атмосферном разрушаются
|
|
|
|
ivan ivanovich
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса
ОКОННАЯ ПРАВДА
|
|
« Ответ #13 : 20 Август 2012, 13:50:50 » Re: Лопаються пакеты
|
|
варианта скорее всего два: 1. неправильный монтаж - т.е. неправильно расклинили стеклопакеты при монтаже и сейчас при температурном расширении они лопают. 2. неправильная сборка (скорее всего проблема может быть с герметизацией). плохая герметизация и происходит потеря аргона более чем положено. частично аргон замещается воздухом, но не в полном объёме и происходит линза. воздух который замещает аргон скорее всего влажный, поэтому сито и впитывает влажность тем самым уменьшая объём газонаполненной воздушной смеси в пакете.
этомои наблюдения и мысли, но думаю, что на правильном пути
|
|
|
|
sergendey
Гость
|
|
« Ответ #14 : 20 Август 2012, 14:05:04 » Re: Лопаються пакеты
|
|
Як на мене з монтажем все в порядку, навіть коли пакет перетягнутий, то скло як правило лопає від прокладкі до прокладкі. У варіанті з фіксою на дверах, взагалі нема чого розклинювати. Як на мене просто молекулярне сито не зправляється з своєю роботою. Імхо.
|
|
|
|