Вход
 
Страниц: [1] 2 3 ... 21
 
Тема: 

вопрос по стеклопакету.

 (Прочитано 41881 раз)
setik
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 26
Откуда (Город): Симферополь


« Добавлено: 25 Апрель 2012, 17:13:54 » вопрос по стеклопакету.


интересует мнение.
имеется стеклопакет 6т-12-4-12-6и.
наружнее стекло 6 мм тон в массе, рефлекторное. закаленное.   
внутреннее 6 мм энергосберегаюшая, сырая.
вопрос: стоит ли закаливать среднее стекло 6мм, или другие решения.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #1 : 25 Апрель 2012, 18:00:27 » Re: вопрос по стеклопакету.


В указанной формуле среднее стекло у Вас толщиной 4мм.
Какие размеры стеклопакета? На какой высоте расположен?
setik
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 26
Откуда (Город): Симферополь


« Ответ #2 : 25 Апрель 2012, 18:04:04 » Re: вопрос по стеклопакету.


размеры разные от 600*900 и до 1530* 2200. 
на высоте  от 2 до 9 метров.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #3 : 25 Апрель 2012, 18:25:16 » Re: вопрос по стеклопакету.


Что за помещение остекляется? И цель двухкамерного стеклопакета с размерами 1530х2200мм?
setik
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 26
Откуда (Город): Симферополь


« Ответ #4 : 25 Апрель 2012, 18:32:03 » Re: вопрос по стеклопакету.


помешение обшественное.
размеры по разбивке  фасадав.
цель стеклопакета: энергосбережение и звукоизоляция.
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #5 : 25 Апрель 2012, 18:45:57 » Re: вопрос по стеклопакету.


Цитата: setik от 25 Апрель 2012, 18:32:03
помешение обшественное.
размеры по разбивке  фасадав.
цель стеклопакета: энергосбережение и звукоизоляция.


Ну тогда используйте формулу ESG6т - 18Ar - 4.4.1LE. Здесь наружное стекло тонированное в массе, закаленное (ну как и было изначально), а внутреннее стекло используйте триплекс с акустической пленкой (шумоизолирующий) 8мм , энергосберегающий, камеру заполнить аргоном. Энергосбережение и звукоизоляция будет лучше чем в первоначальном варианте. Да и получите безопасный стеклопакет, который и необходим для общественных мест.
Mark
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+360

Сообщений: 2039
Поблагодарили 702 раза
Откуда (Город): Киев


« Ответ #6 : 25 Апрель 2012, 19:18:53 » Re: вопрос по стеклопакету.


Считаю одним из лучших сегодня стеклопакет 6Sel-16Ar-4-12Ar-3.3.1.E. Главное - это все есть в Украине
setik
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 26
Откуда (Город): Симферополь


« Ответ #7 : 26 Апрель 2012, 11:57:16 » Re: вопрос по стеклопакету.


а как по термошоку среднго стекла в последней предложенной формуле.
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #8 : 26 Апрель 2012, 12:07:11 » Re: вопрос по стеклопакету.


Да вроде, как особого риска нет. Но подождём ответа консультантов раздела. Зрелища
Ксения
активист
****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 151
Поблагодарили 66 раз
Откуда (Город): Симферополь


« Ответ #9 : 26 Апрель 2012, 13:22:14 » Re: вопрос по стеклопакету.


Для оценки риска термошока  в данном случае (не имея более точных данных, кроме формулы стеклопакета), я бы оперировала разницей температур  стекол в стеклопакете.
Выкладываю вам пример расчета: температура наружного воздуха учтена +30; внутри помещения +20. При данных условиях, вероятность термрошока минимальна. Но при уменьшении температуры в помещение, разница будет на порядок выше.
Но настаиваю, что вероятность возникновения термошока нужно просчитывать в совокупности факторов:
1. Коэффициенты поглощения солнечной энергии стекол;
2. При условии повышенной инсоляции;
3. Наклонное или вертикальное остекление
4. Время года и разница перепада температур в этом регионе
5. При наличии козырьков, маркиз, ролет, ставней...
6. Размер стекло пакета
7. Форма стеклопакета

Для расчета рисков существуют специальные расчетные программы. В данном случае оценка возможности риска - субъективна.



* температура стекла.JPG (193.93 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1248 раз.)
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2012, 13:24:04 от Ксения »
PVC1
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+50

Сообщений: 246
Поблагодарили 126 раз
Откуда (Город): kiev


« Ответ #10 : 26 Апрель 2012, 15:07:44 » Re: вопрос по стеклопакету.


ув. Ксения, если коснулись программы glaCЕ, проверьте пожалуйста  в ней теплопроводность 4-16Ар-4И и 4-10-4-10Ар-4И ? Как Вы считаете это верные значения ?
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2012, 15:20:45 от PVC1 »
Ксения
активист
****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 151
Поблагодарили 66 раз
Откуда (Город): Симферополь


« Ответ #11 : 26 Апрель 2012, 18:07:43 » Re: вопрос по стеклопакету.


В программе и стеклопакеты: 4-16-4і и 4-10-4-10-4і имеют одинаковую теплопроводность  Грустный
Запрос выслан.  Спасибо за внимательность!
PVC1
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+50

Сообщений: 246
Поблагодарили 126 раз
Откуда (Город): kiev


« Ответ #12 : 26 Апрель 2012, 18:14:19 » Re: вопрос по стеклопакету.


Когда я считал, вот такой пакет4-16Ар-4И имеет теплопроводность U =1,1 а такой  4-10-4-10Ар-4И  U=1,5
Mark
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+360

Сообщений: 2039
Поблагодарили 702 раза
Откуда (Город): Киев


« Ответ #13 : 27 Апрель 2012, 00:26:35 » Re: вопрос по стеклопакету.


Цитата: PVC1 от 26 Апрель 2012, 18:14:19
Когда я считал, вот такой пакет4-16Ар-4И имеет теплопроводность U =1,1 а такой  4-10-4-10Ар-4И  U=1,5


Думаю что-то здесь на так. Второй стеклопакет явно теплее... Может числа надо поменять местами?
Mark
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+360

Сообщений: 2039
Поблагодарили 702 раза
Откуда (Город): Киев


« Ответ #14 : 27 Апрель 2012, 00:29:42 » Re: вопрос по стеклопакету.


Цитата: Ксения от 26 Апрель 2012, 18:07:43
В программе и стеклопакеты: 4-16-4і и 4-10-4-10-4і имеют одинаковую теплопроводность  Грустный


Теплопроводность - это характеристика материала, а не конструкции. Ее размерность Вт/м С. То, о чем Вы пишите, называется коэффициентом тепллопередачи, размерность Вт/м2 С Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 21
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC