Цитата: Алік от 23 Апрель 2012, 20:30:17
Не знаю, я всегда ей пользуюсь.


Вы с этой "считалочкой" поаккуратней. У меня не сходится. А не сходится потому что допустимый прогиб там L/200 забит. Что не есть правильно. Даже рекомендации того же Рехау говорят что должно быть L/300.
Вот что получается:
- шаг вертикальных профилей 750мм
- высота вертикального профиля 1600мм
- расчетное значение ветровой нагрузки Wm=1,14*410*2*1,56=1458Па (угловая область до 1500мм)
- расчетное значение ветровой нагрузки Wm=1,14*410*0,8*1,56=583Па
- допустимый прогиб 1600/300=5,3мм
- требуемый момент инерции стального профиля 6.7см4 (угловая область до 1500мм)
- требуемый момент инерции стального профиля 2.7см4
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #46 : 23 Апрель 2012, 22:48:55 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.


Так 4,05 и 2,02 или 6,7 и 2,7?
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #47 : 23 Апрель 2012, 22:59:43 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.


Смотрим ДСТУ Б В.2.6-23:2009
5.1.1.8 Максимальні розміри стулкових елементів, які відчиняються, і розрахунковий прогин (жорст-кість) брусків елементів вікон встановлюють у нормативній і технічній документації на конкретні види бло-ків віконних з урахуванням моменту опору поперечного перерізу деталей, схем відчинення, маси елемен-тів, які відчиняються, і розрахункових експлуатаційних (у тому числі вітрових) навантажень.
Рекомендоване найбільше значення розрахункового прогину (жорсткості брускових деталей блоків віконних) від вітрового впливу – 1/300 довжини прогону (але не більше 8 мм), прогину брускових деталей блоків віконних від ваги скління – 2 мм.
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+210

Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів

З нами тепліше! :)


WWW
« Ответ #48 : 23 Апрель 2012, 23:10:08 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.


Цитата: Rosfed от 23 Апрель 2012, 22:36:32
  допустимый прогиб там L/200 забит
Разве?
Страниц: 1 2 3 [4]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC