Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #30 : 23 Апрель 2012, 19:52:54 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Не знаю, что по считалке, но по папке переработчика Rehau, для группы нагрузки С необходимо 3,7 см4, а показывает, что достаточно 1,7742 см4.
Тут без 100 грамм не разобраться... Очевидно, опять ГОСТ с ДИНом конфликтуют.
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #31 : 23 Апрель 2012, 19:54:48 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Также монтажные швы по ДСТУ.
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #32 : 23 Апрель 2012, 19:56:13 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Опорные колодки дуб, ясень, модрина
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #33 : 23 Апрель 2012, 19:59:23 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Бьюсь об заклад- 4000 грн не будет.
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #34 : 23 Апрель 2012, 20:00:24 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Понимаю , но нарушение норм неприемлемо.
|
|
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2012, 20:14:29 от MASTERR »
|
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com
|
|
« Ответ #35 : 23 Апрель 2012, 20:01:33 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Предлагаю проем кирпичом заложить...
|
|
|
|
MASTERR
модераторы
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы
Величие человека не в положении, а в цели.
|
|
« Ответ #36 : 23 Апрель 2012, 20:02:14 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Предлагаю проем кирпичом заложить... Просьба не флудить !
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #37 : 23 Апрель 2012, 20:07:07 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Я бы предложил изготовить конструкцию 3000мм из двух частей и соединить усиленным соединителем. Заносить проще и легче, легче маневрировать.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #38 : 23 Апрель 2012, 20:10:14 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Скажу больше, возможно и усиленный соединитель не понадобится, если суммарный момент инерции двух рам буде достаточным.
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #39 : 23 Апрель 2012, 20:11:15 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Возможно. А что там на счет считалочки? Пост выше.
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #40 : 23 Апрель 2012, 20:30:17 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Не знаю, я всегда ей пользуюсь. Думаю, Виктор Валерьевич сможет компетентно объяснить.
|
|
|
|
talisman_n
Гость
|
|
« Ответ #41 : 23 Апрель 2012, 21:55:38 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Размер лоджии 160 * 300 , разделена на 4 части, по средине одна поворотная и одна поворотно откидная... Одна из рам будет на углу здания, вторая рама ближе к середине здания.....
Что-то я ничего конкретно про штульп не заметил. Да и лоджия, я так понял, обычная прямая, просто расположена на углу здания. абсолютно верно, прямая, без всяких сложных геометрических форм [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] Предлагаю проем кирпичом заложить... этот вариант тоже беру на заметку Я бы предложил изготовить конструкцию 3000мм из двух частей и соединить усиленным соединителем. Заносить проще и легче, легче маневрировать.
так, занесло..... а потом говорите откуда такие заказчики беруться с такими то идеями
|
|
|
|
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный
Учетная запись удалена по просьбе пользователя.
|
|
« Ответ #42 : 23 Апрель 2012, 22:00:50 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Я бы предложил изготовить конструкцию 3000мм из двух частей и соединить усиленным соединителем. Заносить проще и легче, легче маневрировать.
так, занесло..... а потом говорите откуда такие заказчики беруться с такими то идеями А я не шутил. Цельные рамы шире 2700мм не делаем. Если только не первый этаж.
|
|
|
|
talisman_n
Гость
|
|
« Ответ #43 : 23 Апрель 2012, 22:04:33 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
А я не шутил. Цельные рамы шире 2700мм не делаем. Если только не первый этаж.
приму к сведению
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #44 : 23 Апрель 2012, 22:31:03 » Re: Нужно застеклить 2 лоджии.
|
|
Щодо статики. В мене вийшло: необхідний момент інерції для армування імпосту, який розташований ближче 1,5 м до кута будинку 4,05 см4, а для імпосту що розташований далі ніж 1,5 м від кута будинку - відповідно 2,02 см4
|
|
|
|