Вход
 
Страниц: [1] 2 3 4
 
Тема: 

Оконные щелевые проветриватели

 (Прочитано 31538 раз)
cartmandeejay
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка


« Добавлено: 15 Февраль 2012, 11:16:44 » Оконные щелевые проветриватели


Добрый день, господа. Подскажите пожалуйста эффективность оконных щелевых проветривателей, таких как этот ... (Аэровент). Стоит ли овчинка выделки? Нужно ли ставить? Какова эффективность?Спасибо.

п.10.3=Р=


* micro2.jpg (100.03 Кб, 800x370 - просмотрено 3099 раз.)
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2012, 11:22:16 от P4el »
Zloy Bambr
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+220

Сообщений: 4588
Поблагодарили 973 раза
Откуда (Город): ДНЕПРОПЕТРОВСК

типа шаман.


« Ответ #1 : 15 Февраль 2012, 11:37:59 » Re: Оконные щелевые проветриватели


чем выше этаж тем хуже приток, тем лучше вытяжка.
 работает на разнице давлений.
ближе к земле - давление больше, выше - соответственно меньше.
cartmandeejay
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка


« Ответ #2 : 15 Февраль 2012, 11:51:05 » Re: Оконные щелевые проветриватели


А он должен работать на приток или на вытяжку? В общем поставлю вопрос по другому - будет ли меньше образовываться конденсата на стеклопакетах? Зимой не будет ли из него дуть в комнату? Этаж у меня 7.
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #3 : 15 Февраль 2012, 11:59:40 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Цитата: cartmandeejay от 15 Февраль 2012, 11:51:05
А он должен работать на приток или на вытяжку?

Посмотрите внимательно на рисунок - это приточное устройство
А вытяжки должны быть предусмотрены конструкцией дома
Цитата: cartmandeejay от 15 Февраль 2012, 11:51:05
будет ли меньше образовываться конденсата на стеклопакетах?

Теоретически - да, при нормальной работе вытяжки и при правильном монтаже устройства
Цитата: cartmandeejay от 15 Февраль 2012, 11:51:05
Зимой не будет ли из него дуть в комнату?

Конкретно об этом приборе ничего сказать не могу, в других аналогичных устройствах дует частенько, особенно при сильном фронтальном ветре
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2012, 12:16:02 от Alejandro »
cartmandeejay
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка


« Ответ #4 : 15 Февраль 2012, 12:47:06 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Вот его характеристики:

Причины установки:
 - постоянный (круглосуточный) приток свежего воздуха без существенных потерь тепла,
 - управление направлением потока свежего воздуха,
 - смешивание воздуха, поступающего с улицы с воздухом в помещении. При этом холодная воздушная масса, поступая в верхнюю часть помещения, достаточно равномерно распределяется по его площади и, смешиваясь с комнатным воздухом, снижает его влажность без существенного снижения температуры в помещении.
 - также такой вид проветривания позволяет сохранить звукоизолирующие свойства конструкции.

  Установка одного - двух проветривателей на окна, наиболее удаленные от вытяжек (ванной комнаты, кухни и туалета) позволит оптимально проветривать всю квартиру в целом. При этом не целесообразно устанавливать больше проветривателей, чем 1 проветриватель на 2-3 вытяжных отверстия, так как при этом циркуляция может не правильно работать.
Врезается непосредственно в профиль.
Имеет защитную сетку от комаров.
Управляется вручную или со шнурком.
Водонепроницаемость до 600 Ра в закрытой позиции.
Поток воздуха при 2 Па 21 м³/ч

Что значит при 2 Па? Покраснел
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #5 : 15 Февраль 2012, 12:54:24 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Цитата: cartmandeejay от 15 Февраль 2012, 12:47:06

Что значит при 2 Па? Покраснел

Надо полагать, что это разница давления между наружной и внутренней сторонами проветривателя, т е улицой и помещением

Цитата: cartmandeejay от 15 Февраль 2012, 12:47:06

Управляется вручную или со шнурком.

Это хорошо, что есть возможность ручного управления ИМХО
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2012, 13:00:10 от Alejandro »
cartmandeejay
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 17
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Макеевка


« Ответ #6 : 15 Февраль 2012, 13:00:07 » Re: Оконные щелевые проветриватели


А не будет ли в таком проветривателе намерзать лед в зимнее время?
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #7 : 15 Февраль 2012, 13:02:54 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Не должен
Но случаются случаи Позеленел от смеха
К примеру, я вчера имел возможность наблюдать обмерзшее снаружи окно - после глубоких морозов температура стала положительной, влага сконденсировалась на промерзшем окне (помещение не отапливаемое) и замерзла
Иногда подобное может произойти и с проветривателем
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2012, 13:10:03 от Alejandro »
Zloy Bambr
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+220

Сообщений: 4588
Поблагодарили 973 раза
Откуда (Город): ДНЕПРОПЕТРОВСК

типа шаман.


« Ответ #8 : 15 Февраль 2012, 13:50:22 » Re: Оконные щелевые проветриватели


норма воздухообмена 30м3 в час на 1-го человека.
данный девайс такого колличества воздуха не даст.
на высоких этажах работать как нужно по моему не будет. хорошо работает при давлении 40 Кпа. и чем выше тем хуже. в случае 9-ти этажки, более менее работать будет до4-5 этажа, выше только как вытяжка. там воздух заходит через лестничную шахту. в случае высотки, дом играет роль аэродинамической трубы, воздух поднимается с низу вверх, как фонтан. получается что при высоком строении с наружи давление допустим 5 КПа а в нутри 30.
Misha
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 233
Поблагодарили 41 раз
Откуда (Город): (Киев, Викна-Стар)


« Ответ #9 : 21 Февраль 2012, 10:47:20 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Цитата: Zloy Bambr от 15 Февраль 2012, 13:50:22
норма воздухообмена 30м3 в час на 1-го человека.
данный девайс такого колличества воздуха не даст.
на высоких этажах работать как нужно по моему не будет. хорошо работает при давлении 40 Кпа. и чем выше тем хуже. в случае 9-ти этажки, более менее работать будет до4-5 этажа, выше только как вытяжка. там воздух заходит через лестничную шахту. в случае высотки, дом играет роль аэродинамической трубы, воздух поднимается с низу вверх, как фонтан. получается что при высоком строении с наружи давление допустим 5 КПа а в нутри 30.


Но, никто не отменял правила, что внешние двери из квартиры должны быть герметичны! :-)
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2012, 12:03:38 от nock »
Zloy Bambr
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+220

Сообщений: 4588
Поблагодарили 973 раза
Откуда (Город): ДНЕПРОПЕТРОВСК

типа шаман.


« Ответ #10 : 21 Февраль 2012, 10:56:00 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Цитата: Misha от 21 Февраль 2012, 10:47:20


Но, некто не отменял праввартиры доила, что внешние двери из клжны быть герметичны!

? прсвос кнешноинтер сный толькоянеплонл. превсдизм!
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2012, 11:13:11 от P4el »
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+200

Сообщений: 3475
Поблагодарили 536 раз
Откуда (Город): Київ

вікна гуд але русня гандони..


« Ответ #11 : 21 Февраль 2012, 10:58:47 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Цитата: Zloy Bambr от 21 Февраль 2012, 10:56:00
Цитата: Misha от 21 Февраль 2012, 10:47:20


Но, некто не отменял праввартиры доила, что внешние двери из клжны быть герметичны!

? прсвос кнешноинтер сный толькоянеплонл. превсдизм!

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT
Смеющийся
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2012, 11:12:56 от P4el »
mayer
Удаленные пользователи
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+250

Сообщений: 4471
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Южный

Учетная запись удалена по просьбе пользователя.


« Ответ #12 : 21 Февраль 2012, 11:03:26 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Цитата: Misha от 21 Февраль 2012, 10:47:20


Но, некто не отменял праввартиры доила, что внешние двери из клжны быть герметичны!

Это клавиатура. Пора менять. У меня тоже так иногда бывает. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Перевод:
Но, никто не отменял правила , что внешние двери квартиры должны быть герметичны!
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2012, 11:05:45 от HavingWorld »
Misha
Клуб Okna.ua
активист
****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 233
Поблагодарили 41 раз
Откуда (Город): (Киев, Викна-Стар)


« Ответ #13 : 21 Февраль 2012, 11:04:58 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Поспешил людей насмешил Веселый, а вот отключенная возможность редактировать собственные сообщение реально напрягает! Злой
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #14 : 21 Февраль 2012, 11:08:55 » Re: Оконные щелевые проветриватели


Користуйтесь функцією "попередній огляд"
Страниц: [1] 2 3 4
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC