Правильно ли рассчитана статика?

 (Прочитано 16427 раз)
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #135 : 24 Август 2011, 22:37:19 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: koko 2 от 24 Август 2011, 22:24:53
Где вы берете данные по ветру ? В рахiвничке Одесская обл. 460Па


Не знаю как там в "рахівничке"

Но фактическая ветровая нагрузка получается:
С учетом высоты здания и типа местности определяем по п. 9.8 ДБН В.1.2-2:2006
и табл. 9.02 Изменения №1 ДБН В.1.2-2:2006 соответственно Caer = 0,8 и C h = 1,4.
Тогда значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,4 = 587,33 Па → 59,87 кгс / м2.
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #136 : 24 Август 2011, 22:38:31 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: VikVal от 24 Август 2011, 22:00:34
Для Одеси та першого типу місцевості на рівні до п'яти метрів над землею розрахункове значення вітрового тиску становить 644 Па. ( 460 Па - характеристичне значення тиску для Одеси помножене на 1,4 - коефіцієнт висоти до п'яти метрів для місцевості першого типу) або 700 Па ( 500 Па - характеристичне значення вітрового тиску у третьому вітровому районі помножені на той самий коефіцієнт)

Можно еще раз и для особо понятливых? Где брать данные по ветру и как пользоваться коэфициентами?

ЗЫ. Если вам смешно, то у меня не получается заказ просчитать, лучше научили бы правильно просчитывать.
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #137 : 24 Август 2011, 22:42:17 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: Ruslan R3 от 24 Август 2011, 22:37:19
Цитата: koko 2 от 24 Август 2011, 22:24:53
Где вы берете данные по ветру ? В рахiвничке Одесская обл. 460Па

Но фактическая ветровая нагрузка получается:
С учетом высоты здания и типа местности определяем по п. 9.8 ДБН В.1.2-2:2006
и табл. 9.02 Изменения №1 ДБН В.1.2-2:2006 соответственно Caer = 0,8 и C h = 1,4.Тогда значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,4 = 587,33 Па → 59,87 кгс / м2.


Выделенное жирным, это коэф.? В каком случае и как пользоваться? Или все есть в ДБН В.1.2-2:2006?
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #138 : 24 Август 2011, 22:49:55 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


В ДБНі все є. Почитайте розділ 9 та зміни. Тексти прикріплено до мого попереднього повіломлення.
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #139 : 24 Август 2011, 22:57:36 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: VikVal от 24 Август 2011, 22:49:55
В ДБНі все є. Почитайте розділ 9 та зміни. Тексти прикріплено до мого попереднього повіломлення.

Спасибо, уже заметил, читаю. Пиво Вернусь, когда выучу Снимаю шляпу
« Последнее редактирование: 24 Август 2011, 23:03:54 от koko 2 »
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #140 : 25 Август 2011, 18:34:50 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Итак, немного разобрался с ветром и коэф. согластно  п. 9.8 ДБН В.1.2-2:2006
и табл. 9.01, 9.02. Изменения №1 ДБН В.1.2-2:2006. Давайте проверяться? Снимаю шляпу
Задание: г.Одееса, 1-тип местности, высота монтажа 2600мм, расстояние между стойками 1130, до ригеля 2100мм, заполнение с\п 32мм.

Значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,4 =741,89 Па.
1,14- Yfm Коефіцієнт надійності за граничним розрахунковим значенням вітрового навантаження  и определяется по таб. 9.2
0,8-С aer Аеродинамічні коефіцієнти  наведені в додатку І
1,4-C h Коефіцієнт висоти споруди и определяется по рис. 9.2. п.9.9 того же ДБН.

В моем примере Jx=82,64см4
« Последнее редактирование: 25 Август 2011, 18:37:49 от koko 2 »
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #141 : 25 Август 2011, 19:44:51 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: koko 2 от 25 Август 2011, 18:34:50

Значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,4 =741,89 Па.



Что-то с Вашей "рахивничкой" не так. Математика хромает конкретно. Пересчитайте результат вручную на калькуляторе. Результат будет 587,33 Па. Снимаю шляпу
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #142 : 25 Август 2011, 19:47:25 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: Ruslan R3 от 25 Август 2011, 19:44:51
Цитата: koko 2 от 25 Август 2011, 18:34:50

Значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,4 =741,89 Па.



Что-то с Вашей "рахивничкой" не так. Математика хромает конкретно. Пересчитайте результат вручную на калькуляторе. Результат будет 587,33 Па. Снимаю шляпу

Да, точно так 587,33Па и Jx=65,42см4.
Хорошо, если мне необходимо теперь сделать остекление данного примера в раме(оконно- дверной), нужно делить  на трехугольники и заново рассчитывать? Вообщем вопрос, когда применять прямоугольную схему, а когда трехугольную?
« Последнее редактирование: 25 Август 2011, 19:53:50 от koko 2 »
Ruslan R3
активист
****

Компетенцияbeta:
-10

Сообщений: 198
Поблагодарили 32 раза
Откуда (Город): Киев


Ушел в сад

« Ответ #143 : 25 Август 2011, 20:02:14 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,4 = 587,33 Па → 59,87 кгс / м2.

Интенсивность распределенной нагрузки равна: q = 59,87 · (1,13 + 1,13)/2 = 67,65 кгс / м → 0,68 кгс / см. Схема нагрузки прямоугольная.
А вот для небольших окошек можно трапецидную схему нагрузки применять.

На основании полученных значений определяем минимальный момент инерции стойки:
Jx = (5 · 0,68 · 266^4 · 1 · 1) / (384 · 7,1 · 10^5 · 0,89) = 70,05 см4 .
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #144 : 25 Август 2011, 20:04:54 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: Ruslan R3 от 25 Август 2011, 20:02:14
Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,4 = 587,33 Па → 59,87 кгс / м2.

Интенсивность распределенной нагрузки равна: q = 59,87 · (1,13 + 1,13)/2 = 67,65 кгс / м → 0,68 кгс / см. Схема нагрузки прямоугольная.
А вот для небольших окошек можно трапецидную схему нагрузки применять.

На основании полученных значений определяем минимальный момент инерции стойки:
Jx = (5 · 0,68 · 266^4 · 1 · 1) / (384 · 7,1 · 10^5 · 0,89) = 70,05 см4 .

Руслан, ну где вы  взяли столько цифр и не понятных коэфф. опять? Грустный
Как пересчитать прямоугольную схему в трапециевидную? Формула имеется?
« Последнее редактирование: 25 Август 2011, 20:07:59 от koko 2 »
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #145 : 25 Август 2011, 21:13:47 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Трапецієподібна та прямокутна система розподілу навантаження залежить не від розмірів вікна а від того чи закріплюються у прорізі горизонтальні елементи. Якщо закріплюються (як у вікнах з будь-якого матеріалу) - то трапецієподібна якщо ні (як у фасадної ригельно-стійкової системи) то прямокутна.
koko 2
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 415
Поблагодарили 116 раз
Откуда (Город): Одесса


Ушел в сад

« Ответ #146 : 26 Август 2011, 10:01:57 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Цитата: VikVal от 25 Август 2011, 21:13:47
Трапецієподібна та прямокутна система розподілу навантаження залежить не від розмірів вікна а від того чи закріплюються у прорізі горизонтальні елементи. Якщо закріплюються (як у вікнах з будь-якого матеріалу) - то трапецієподібна якщо ні (як у фасадної ригельно-стійкової системи) то прямокутна.

Правильно понимаю, просчитав прямоугольник, можно показания поделить на 2 и получиться трапеция?
VikVal
Модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #147 : 26 Август 2011, 10:09:17 » Re: Правильно ли рассчитана статика?


Ні не вірно, там зовсім інша формула розрахунку.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC