В любом случае, если даже он изготовитель окон, и он имея такой стенд будет пробовать
и быть 100 % уверен, что его конструкция соответствует к стандарту, все ровно это не чего не значит.
В любом случае для получения сертификата для свои конструкции ему нужно будет
не сколько сваренных углов отвести метр. лабораторию, что бы они провели испытание и подтвердили
прочность. Так в этом случае стоит ли иметь такой стенд?
Ви, шановний, плутаєте сертифікаційні та періодичні випробування. Сертифікаційні, дійсно повинні проводитись органом оцінки, тобто сертифікаційним центром з відповідною лабораторією. А от періодичні - можуть проводитись безпосередньо на підприємстві, за умови наявності необхідного обладнання.
Давайте згадаємо що з цього приводу говорить стандарт.
ДСТУ Б В.2.6-15-99
6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
6.5 Вироби підлягають приймально-здавальним та періодичним випро¬буванням.
6.10 Періодичним випробуванням на відповідність вимогам 4.2.7 - 4.2.16; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.23 повинні підлягати вироби не рідше одного разу за три роки або при зміні технології виготовлення і комплектуючих.
Випробування на відповідність 4.2.17 проводяться на трьох зразках не рідше одного разу за три місяці.
При отриманні незадовільних результатів випробувань проводять пов¬торні випробування на подвоєній кількості зразків. В разі незадовільних результатів повторних випробувань випуск виробів припиняється до виявлення причин браку та відпрацювання технологічного процесу.
6.11 Результати періодичних випробувань оформлюються протоколом і затверджуються керівником підприємства-виробника.
4.2.17 Міцність зварного кутового або "Т"-подібного з'єднання профілів із ПВХ повинна бути не менше min= 35 Н/мм2 (350 кгс/см2).