« Ответ #75 : 07 Апрель 2011, 20:35:11 » Re: Все про вентиляційні рекуператори.


не только. они торгуют по всему миру. используют соответственно тоже. к стати энное количество таких изделий установлено в Украине - в верховной раде в каб мине в госпитале, есть и определенное колличество и частных заказов. в днепре несколько поставили лет 6 тому назад. заказчик доволен. тревожных сигналов не поступало.
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #76 : 07 Апрель 2011, 20:46:35 » Re: Все про вентиляційні рекуператори.


Но и акты экстазов не афишировались, похоже Улыбка
А за бюджетные деньги, Вы понимаете, покупают в основном не потому, что нужна вещь. А потому что при покупке можно извлечь другую пользу  Позеленел от смеха
ГСП
активист
****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 162
Поблагодарили 21 раз
Откуда (Город): Донецк


« Ответ #77 : 07 Апрель 2011, 21:01:42 » Re: Все про вентиляційні рекуператори.


фалоимитатор тоже весЧь полезная , только дЛя кого (прошу прощения за каламбур - прямая асоциация)
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2011, 21:04:50 от ГСП »
scvap
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+20

Сообщений: 467
Поблагодарили 195 раз
Откуда (Город): Ковель

тепло затишок комфорт безпека


« Ответ #78 : 08 Апрель 2011, 14:30:32 » Re: Все про вентиляційні рекуператори.


прошу не розглядати як рекламу. Можливо ,   знайдете  відповідь на своє запитання (або ж хоча б натяк на відповідь) Снимаю шляпу

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://ekoshop.kiev.ua/06/ekspluatatsiya-detsentralizovanyh-rekuperatoriv-tepla-ventylyatsijnoho-povitrya-tefo-u-zymovyj-period.htm

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://ekoshop.kiev.ua/04/rekuperator-tepla-ventylyatsyonnoho-vozduha-%e2%80%93-effektyvnoe-enerhosberezhenye-yly-neopravdannoe-rastochytelstvo.htm

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://ekoshop.kiev.ua/10/preymuschestva-lokalnoj-rekuperatyvnoj-ventylyatsyy.htm

 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
http://ekoshop.kiev.ua/10/ekonomycheskaya-effektyvnost-teploj-fortochky-v-zdanyyah-s-teplovyimy-nasosamy.htm


Усі посилання з однієї адреси.(на всяк випадок)
VikVal
модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+600

Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ

Ничто нас не сможет вышибить из седла...


« Ответ #79 : 08 Апрель 2011, 14:37:55 » Re: Все про вентиляційні рекуператори.


Цитировать
Слід особливо підкреслити, що цей ефект (намерзания льоду на виході патрубка зі стіни) не є однією з особливостей саме рекуператорів ТеФо. Це явище обумовлене законами природи, тож буде притаманним будь-якому рекуператору з більш-менш непоганою тепловою ефективністю. Це легко побачити, звернувшись до таблиць з властивостями вологого повітря. Зокрема, за температури повітря в приміщенні на рівні 24°С і відносної вологості 50% в 1 кг повітря міститься 9,3 г водяної пари, а за температури повітря -4°С, тобто на виході з рекуператора при ступені рекуперації 70% і вищевказаних температурах надворі й у примтщенні, в 1 кг повітря не може міститись більше ніж 2,8 г водяної пари. Таким чином, при витраті повітря на рівні 30 м3/год (тобто приблизно 37 кг/год) щогодини з рекуператора разом з потоком 100% вологого повітря буде виходити у вигляді рідкої фази (підкреслюємо: не у вигляді пари, а саме у вигляді рідкої фази) приблизно 240 мл води. Потрапивши на зовнішній бік стіни, що має температуру значно нижчу від 0°С, ця вода, природно, перетворюється на лід.

В офісному приміщенні у Прокоп’євську не застосовувались жодні спеціальні пристрої кліматизації для штучного підтримування параметрів повітря. За словами людей, що працювали в цьому офісі, у процесі функціонування рекуператора спостерігалася наступна картина. При температурі зовншнього повітря -20°С на зовншній поверхні трубочок витяжного повітря теплообмінника у районі виходу з рекуператора приблизно через 1,5-2 години від моменту включения рекуператора з’являлася біла плівка інею. Ця плівка продовжувала наростати протягом ще декількох годин. До середини робочого дня  її товщина стабілізувалася і при цьому не справляла помітного впливу на характеристики рекуператора.

Крім експлуатації в описаному штатному режимі був проведений експеримент з метою визначити, як вплинуть екстремально низькі температури зовнішнього повітря на пра-цездатність рекуператора. Для цього у період найбільших холодів (-40°С) рекуператор працював цілу добу за температури повітря у примщенні 20°С. Ранковий огляд рекуператора наступного дня показав, що вихідний перетин патрубка виявився практично повністю перекритим товстою “шубою” інею. Включения режиму “відтаювання” дало змогу досить швидко розтопити весь іній і ввести рекуператор у режим нормального функціонування. Жодних негативних наслідків для працездатносл рекуператора цей експеримент не мав — усі деталі й вузли зберегли цілісність і свої первинні геометричні розміри, а сам рекуператор повністю зберіг усі свої споживчі властивості.

Візуальні спостереження за роботою цих двох рекуператорів дуже добре узгоджуються з теоретичними припущеннями, сформульованими нами в процсі створення рекуператорів і викладеними, як відзначено вище, в “Технічному описі й Інструкції для експлуатації рекуператорів ТеФо”.

Аналіз двох вищеописаних прикладів експлуатації рекуператорів ТеФо в умовах низьких температур дає можливість зробити ряд практичних висновків:

•           до температур зовнішнього повітря не нижче (-15°С) жодних змін у нормальному функціонуванні рекуператорів ТеФо не відбувається. Отже, можна стверджувати: якщо рекуператор призначений для експлуатації в районах з розрахунковою зимовою температурою на рівні (-14…-15°С), то ніяких спеціальних, так званих “зимових” функцій у такий рекуператор вбудовувати не потртбно;

•           при вертикальному розташуванні рекуператора й можливості зниження температури зовнішнього повітря нижче (-15°С) виникає імовірність утворення льоду, що спускатиметься вниз від вихідного патрубка рекуператора. Через це необхідно або вжити заходів для захисту розташованого нижче патрубка забору зовншнього повітря, наприклад шляхом влаштування козирка над ним, або вивести вихідний патрубок приблизно на 60-70 мм зі стіни для того, щоб утворюваний лід звисав з нього у вигляді бурульки й не перекривав вхідний перетин патрубка забору повітря;

•           якщо умови “сприяють” утворенню значної шуби інею, тобто коли температура зовнішнього повітря може довгостроково знижатися поза -20…-22°С, - рекуператор необхідно забезпечити кнопкою “відтаювання”. Слід зазначити, що кнопку для вимикання лише вентилятора подачі зовнішнього повітря ми й раніше передбачали за замовчуванням на всіх рекуператорах, але, як показав досвід їх експлуатації (а до зими 2008/ 2009 рр. рекуператори не експлуатувалися в репонах з можливим тривалим зниженням температури нижче -25°С), необхідності в кнопці не виникало, і ми залишили цю функцію як додаткову опцію, що вбудовуеться за окремим узгодженням. За підсумками зазначеної зимової експлуатації в Прокоп’євську вона передбачається за замовчуванням. Коли відомо, що регіон, де передбачається експлуатація виробу, має розрахункову зимову температуру вище -12°С, ця функція вводитися не буде.


От про що я й говорив...
krabor
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 1
Откуда (Город): Харьков


« Ответ #80 : 07 Май 2011, 14:35:48 » Re: Все про вентиляційні рекуператори.


За  последние месяцы на рынке появилась целая гамма компактных устройств: AIRSTAR, TEMPERO, TURBOVEX, UVRC, CLIMARAD. Это все ведущие бренды: Швеция, Италия, Дания, Россия, Голландия. Широкий диапазон производительности, конструктивных решений, автоматики, дизайна и т.д. Вобщем-то на любой вкус и кошелек, как говориться. Некоторые из данных моделей расчитаны до температур наружного воздуха -25 градусов. Омский рекуператор УВРК (Россия) зарекомендовал себя в сибирском климате до - 40!!!
И эти цифры подтверждены в технических паспортах производителей. Что касается рекуператора "Прана", то прочитав техническую инструкцию, где черным по белому написано диапахон температур -15, любой здравомыслящий человек спросит: "А что делать, если температура будет ниже??? окна открывать?" Да, меньше, чем -15 это процентов 7 отопительного периода, фактически несколько дней, но в эти дни мы же не перестаем дышать? Кстати, расчетная температура наружного воздуха, по которой проектируется система отопления для большей части Украины составляет ниже, чем - 15 !!!!!!!!  Харьков, Киев: - 23, Днепр - 24.....   Подумайте об этом!


И еще одна реплика:
по моему опыту, 20-30% наших обывателей продолжают считать, что бытовой домашний кондиционер освежает воздух, хотя никакого подмеса свежего воздуха он не делает, а только охлаждает комнатный! Именно эти 20-30% покупателей как раз и есть потенциальные заказчики данного класса техники. Жаль, что не все кондиционерщики это еще поняли....
« Последнее редактирование: 07 Май 2011, 14:46:27 от krabor »
Страниц: 1 ... 4 5 [6]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC