VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #60 : 02 Август 2010, 15:49:11 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Для двокамернго пакету не потрібно ніяких додаткових заходів. Здине, на що потрібно звернути увагу - склопакет має бути енергозберігаючим.
|
|
« Последнее редактирование: 02 Август 2010, 15:53:23 от VikVal »
|
|
|
|
|
ufoso
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 38
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #61 : 02 Август 2010, 15:52:36 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Пластина между двумя конструкциями следующая: 4 мм шириной и длиной соответствующей выбранному профилю (рехау е70). Этого достаточно?
пластина металлическая? или пластиковая? Не догадалась спросить. Но как она может быть пластиковой? она ведь будет удерживать 2 конструкции.
|
|
|
|
trunov
Гость
|
|
« Ответ #62 : 02 Август 2010, 16:00:28 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Чот меня грызут сомненья, что подразумевалась обычный чермет
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #63 : 02 Август 2010, 16:05:02 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Возможно Вас не так поняли , и стальную пластину для усиления толщиной 6 мм шириной 70 мм , приняли за монтажную пластину как способ монтажа. Усилитель меньше 6 мм в вашем случае будет недостаточным. По поводу координат фирмы - обратитесь на горячую линию Рехау (467-77-10 ) . Вам порекомендуют нормальную фирму в вашем регионе. Все отговорки менеджеров - для непосвященных клиентов. Ни одна из них не является правдой.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #64 : 02 Август 2010, 16:07:52 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Чот меня грызут сомненья, что подразумевалась обычный чермет
Та й я не пам'ятаю такого армування в Рехау Євро 70...
|
|
|
|
trunov
Гость
|
|
« Ответ #65 : 02 Август 2010, 16:13:02 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
я в рехао чес говоря не разбираюсь но четверка плюс длиной соответствующей выбранному профилю я так понял по ширине имелось ввиду, навевает на смутные сомненья о том, что это вообще не усилитель. Возможно Вас не так поняли , и стальную пластину для усиления толщиной 6 мм шириной 70 мм , приняли за монтажную пластину как способ монтажа. Усилитель меньше 6 мм в вашем случае будет недостаточным. По поводу координат фирмы - обратитесь на горячую линию Рехау (467-77-10 ) . Вам порекомендуют нормальную фирму в вашем регионе. Все отговорки менеджеров - для непосвященных клиентов. Ни одна из них не является правдой.
|
|
|
|
ufoso
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 38
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #66 : 02 Август 2010, 16:14:16 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Возможно Вас не так поняли , и стальную пластину для усиления толщиной 6 мм шириной 70 мм , приняли за монтажную пластину как способ монтажа. Усилитель меньше 6 мм в вашем случае будет недостаточным. По поводу координат фирмы - обратитесь на горячую линию Рехау (467-77-10 ) . Вам порекомендуют нормальную фирму в вашем регионе. Все отговорки менеджеров - для непосвященных клиентов. Ни одна из них не является правдой.
О пластине мы говорили в контексте необходимости разделить окно на 2 отдельные конструкции для прочности.
|
|
|
|
ufoso
участник
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 38
Откуда (Город): Киев
|
|
« Ответ #67 : 02 Август 2010, 16:34:45 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
По поводу координат фирмы - обратитесь на горячую линию Рехау (467-77-10 ) . Вам порекомендуют нормальную фирму в вашем регионе. Все отговорки менеджеров - для непосвященных клиентов. Ни одна из них не является правдой.
Перезвонила и мне назвали 5 компаний. Уточнила по какому принципу выбрали эту пятерку - сказали что просто назвали ряд компаний, не подойдут, назовут еще. Узнала что компания которую я выбрала - так же оф. партнер, но в "просто пятерку" ))) она не попала.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #68 : 02 Август 2010, 16:43:07 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Згідно з розрахунками вітрових навантажень, армування двох рам цілком достатньо. Немає необхідності в підсиленому з'єднувачі рам. Вистачить просто "локшини".
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #69 : 02 Август 2010, 19:40:25 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Згідно з розрахунками вітрових навантажень, армування двох рам цілком достатньо. Немає необхідності в підсиленому з'єднувачі рам. Вистачить просто "локшини".
8-20 метров (до 920 Па) тогда Ix=9,2 cm^4.В раме Е-70 -армир 245526 ( 2,5 мм) = Ix=4,2 cm^4. Соответственно 2 рамы = Ix=8,4 cm^4 . Очень сомневаюсь что такой армир поставят. Скорей всего поставят стандартный 245536 - 1,4 мм. Поэтому пластина необходима. С пластиной 70х6 мм Ix=21,2 cm^4. Если учитывать размер проема и этаж - будет нормально ( ИМХО ) P.S. спорить не собираюсь.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #70 : 02 Август 2010, 19:46:35 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Почитайте ДБН.
Перший вітровий район. тиск віторвого навантаження 400Па. Тип місцевості - 4. Міська забудова. Висота сьомого поверху - 21 метр. коефіцієнт вистоти (з урахуванням лінійної інтерполяції) - 1,4275 Коефіцієнт надійності - 1,14 Аеродінамічний коефіцієнт - 0,8 Решту коефіцієнтів приймаємо рівними одиниці.
В результаті - 521 Па
Довжина профілю - 1900мм
Ширина епюри навантаження А - 400мм Ширина епюри навантаження Б - 400мм
Максимально припустимий вигин 8мм
Необхідний момент інерції армування - 3,92см4
армування арт. 351103 (1,5мм) має момент інерції 1,97см4 армування арт. 245536 (1,5мм) має момент інерції 2см4
Тож двох армуваннь рами - цілком достатньо.
|
|
« Последнее редактирование: 02 Август 2010, 22:57:54 от VikVal »
|
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #71 : 02 Август 2010, 19:52:05 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Если поставят армир 1,4 - даже по ДБН не пройдет ( не так ли коллега )
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #72 : 02 Август 2010, 20:13:29 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Для армування 1,4 і меншої товщини потрібно перерахувати моменти інерції та вигини. Звичайно, якщо ставити тонше армування, або "перф", або взагалі його не ставити, то не пройде...
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #73 : 02 Август 2010, 20:19:24 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Так отож.
|
|
|
|
VikVal
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
|
« Ответ #74 : 02 Август 2010, 20:25:03 » Re: Помогите пожалуйста советом (окна для лоджии)
|
|
Пластина НЕ Є НЕОБХІДНОЮ. Не вводьте людей в оману.
|
|
|
|