Так много ответов... даже не ожидал
спасибо за отзывы.
Теперь по порядку:
1. Ширина двери делается под проём до миллиметра, поэтому расширять проём для двери можно примерно до 850 мм, чтобы дверь получилась 800 мм. Можно и шире, но тогда надо применять более дорогую дверную створку, тогда створка 950 мм проём 1000 мм
Для меня даже 800 мм для полотна это многовато, на входе в кухню такая стоит - огромезная для балконной, думаю 730-750 мм будет оптимум.
Если я правильно понял, то с каждой стороны необходимо оставлять 25мм(+/-)?
2. В данном случаи рекомендую однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом, существенно легче фурнитуре двери работать и теплее. Минус - звукоизоляция.
К сожалению, для меня этот вариант отпадает. Живу в самом центре города, внизу главная транспортная магистраль, детская площадка, казино, ресторан, пиццерия, магазины, банки и т.д. и почти всегда много народу, кроме глухой ночи.
Часто летом гуляют до утра, кроме того салюты почти круглый год.
3. Поменяйте конфигурацию окна рядом с дверью. При Вашем рисунки при открывании створки окна на полную ручка двери упрётся в профиль (возможно и стекло) створки и открытая створка окна будет препятствовать открытию створки двери. Поменяйте хотябы открывание створки в другую сторону, а лучше левую часть окна Поворотно-откидная в левую сторону створку, а правую часть глухую.
На моей памяти, это окно (оно и сейчас открывается, как и соседнее, на полную) более, чем на 50 градусов не открывалось (и форточка в окне тоже) ибо, когда жарко всегда открыта дверь, так что с этим проблем не возникнет, поменять сторону открытия тоже не желательно, потому как тогда
вентилироваться только угол комнаты (нежилой). Левая же часть окна тоже отпадает, так как там сразу начинается довольно большой откос, а после него разу же угол комнаты, кроме того в том же углу практически всегда находятся шторы и занавеска, т.е. широко открыть окно не получится и будет неудобно им пользоваться.
4. И створку двери как минимум просчитайте не Поворотную (рисунок), а Поворотно-откидную с зимним проветриванием, микролифтом и балконной защёлкой (ручкой курильщика), как максимум сделайте себе это.
Почему именно поворотно-откидную? За микролифт - спасибо, не задумывался об этом, хотя проблема провисания известна. По поводу защёлки - в семье никто не курит и очень надеюсь, что не будет(!), разве что если пылить будут на балконе (ещё предстоит ремонт).
дверь шириной 750 мм - нормально, добавьте откидывание
стеклопакет лучше однокамерный с и-стеклом
открывающуюся створку в окне лучше к стене
ширина проема при 750 мм двери зависит от конструкции стен, нужно смотреть по месту, пусть скажет замерщик при замере
Даже при моём ответе выше, всё равно лучше, чтобы к стене открывалось окно? По поводу конструкции стен: внизу слева сразу кирпичи будут, справа - несущая стена со штукатуркой.
proof
В яку сторону хочете розширювати проєм?
Чи плануєте демонтувати або вкорочувати підвіконня?
Які обмеження, як далеко радіатор опалення?
Яку ширину світлового проєму нових дверей (або ширину дверного полотна) хочете отримати?
Планую зліва знизу зтесати сантиметрів 10 десь (+/-), тож звичайно підвіконня стане коротше (спочатку зріжу), а коли будуть встановлювати блок - буде демонтаж, я так розраховую. Радіатор також буде замінено, раніше встановлення вікна, розміщуватися буде посередині простору під підвіконням або ближче до дверей. Ширину полотна бажано 750 мм.
А лучше срубите под окном стену и сделайте конструкцию на всю ширину. Посередине наклонно-сдвижную дверь. Красота будет.
1882, nik_andreyДумал расширять комнату до границы балкона, но в связи с проблемным балконом (сильно поврежден край плиты, вследствие постоянной протечки дождевой воды от соседей сверху) - рисковать не хочу. Полностью разбивать подокнный проём тоже не буду, кроме того - там находится конвектор.
1. Наклонно-сдвижная система - отличная вещь, только стоимость конструкции умножайте, как минимум, на 2 по сравнению с обычной, поворотно-откидной.
2. Совмещение балкона с комнатой и перенос батареи требует получения разрешения,это уже попадает под разряд перепланировки.
3. Ширина проема должна быть больше на 40 мм от размера коробки (по 20 мм на сторону под монтажный шов).
4. Вариант открывания створки в окне нужно менять, на это абсолютно верно обратили Ваше внимание коллеги, при таком открывании будет неудобно пользоваться дверью.
Все вышесказанное - ИМХО.
Наклонно-сдвижную систему ставить не буду.
Какой размер коробки под полотно 750 мм?
По поводу варианта открывания уже писал выше, но буду думать раз это так критично...