Если стеклопакет находится на углу здания, коэффициент краевой зоны принимают равным двум. в остальных случаях - единице.
При расчётах горизонтального импоста я использую следующую формулу
Iy=((Pxax(3L2+4a2)/(24xExfдоп)+(1,88xRGxL4)/(fдопx108);
Где Р - половина веса стекла; а - расстояние до подкладки под стеклопакет; Е - модуль упругости; fдоп - подустимый прогиб (3мм); L - длина импоста; RG - удельный вес импоста.
источник - "информация для архитекторов. Строительные конструкции- строительная физика" ШУКО