Согласен с коллегами! Внесу коррективы.
Из увиденного на фото.
1. И самое важное у Вас стоит однокамерный пакет и каким бы ни было стекло И или К или просто, мостик холода - а в данном случае рамка - между стеклами является проводником пониженной температуры на внутреннее стекло в Вашем случае обязателен! разрыв рамки между стеклами, то есть в стеклопакете должно быть три стекла! Т.К. среднее стекло будет своеобразным радиатором для холодного внешнего потока и теплого внутреннего...
2. Низкий цоколь дома! Возможное появление влажности от пола если под деревянным полом не стяжка с керамзитом а просто лаги на грунте с подсыпкой..
3. Так же влажность берется с потолка т.к. вероятность того что потолочное пространство пересыпано с чердака керамзитом - очень мало... потолок "дышит".
4. Все таки глубокий подоконник и нет конвекционного потока в нижней части окна - там как раз и мостик холода и застойный холодный воздух...
У меня тоже частный дом и подобные проблемы наблюдались даже на стеклопакете 32мм 3 стекла при ниже - 8.. -Победил проблему так...
Реальные выходы:

Не то слово вкладывать-вваливать!