С этим соглашусь (см. вложение), но только при следующих условиях:
- использование
родной армировки с соответствующей конфигурацией - а не использование отечественной армировки с конфигурацией которой армировка болтается внутри камеры ПВХ профиля и что она есть там что ее нет разницы нет, т.е. она ни как не влияет на снижение деформации ПВХ профиля
- использование
армировки из соответствующего сплава стали - а не из отечественной стали неизвестного состава
- использование
армировки из соответствующей толщины стали (1,5-2мм), согласно папки переработчика - а не из 1-1,2мм как обычно ставят
А почему эти условия не соблюдаются? Правильно, как выше неоднократно говорилось - потому что
"мы ставим ту армировку, на которую у заказчика хватает денег" (эта цитата меня вообще убивает
)
Ну пускай будет ∆t=50С
С этим соглашусь, но только при следующих условиях:
- оконная конструкция находится в тени
- установка конструкций только в отапливаемые помещения
- ни какого монтажа окон в коттедж, если он не планируется отапливаться в зимний период
Тогда получаем: 4,2*10^-5м/°С * 50°С * 1м = 2,1мм (еще раз напоминаю - это
для белого ПВХ окна
с родной армировкой!!!)
... Правильно: 2мм на метр конструкции(всё равно какого цвета, т.к. важна только температура).
Не правильно. Не все равно какого цвета. См. вложение -
"значение для профилей с цветной внешней поверхностью должно быть удвоено".
...Что делать? Крепить.
Можно и закрепить, только на что крепить?
На те анкерные пластины которые использует 90% установщиков, та анкерная пластина (родная) которая имеет нужную жесткость стоит дорого, у заказчика на нее денег же не хватит
Да и крепеж на анкерные пластины ни как не влияет на снижение деформации профиля, анкерные пластины держат только ветровую нагрузку, но только нормальные анкерные пластины.
Значит что мы имеем:
2,1мм/м - для белого ПВХ окна
с родной армировкой!!!2.1мм/м х 2 =
4,2мм/м - для ПВХ окна с цветной внешней поверхностью
с родной армировкой!!!