Spicker
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 2
|
 |
« Добавлено: 29 Февраль 2008, 11:26:54 » Момент инерции ???
|
|
Пожайлуста помогите разрешить спор - сколько будет момент инерции Jx cm4 если шаг стоек (алюминиевая светопрозрачная фасадная система) равен 1500мм, а расстояние между опорами стойки 6000мм. Расчет должен основываться на требованиях ДБН В.1.2-2:2006. Район територии Украины - 3, тип местности - IV.
З.Ы. Результаты разняться то 580 до 2000 см4
Спасибо!
|
|
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2008, 11:41:58 от Spicker »
|
|
|
|
|
Ravil
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2390
Поблагодарили 475 раз
Откуда (Город): Lwow
|
 |
« Ответ #1 : 29 Февраль 2008, 14:13:39 » Re: Момент инерции ???
|
|
1150,4 крайние 575,2
|
|
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2008, 14:17:07 от Ravil »
|
|
|
|
|
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса
"... только тех, кто верит в себя"
|
 |
« Ответ #2 : 29 Февраль 2008, 18:06:36 » Re: Момент инерции ???
|
|
Пожайлуста помогите разрешить спор - сколько будет момент инерции Jx cm4 если шаг стоек (алюминиевая светопрозрачная фасадная система) равен 1500мм, а расстояние между опорами стойки 6000мм. Расчет должен основываться на требованиях ДБН В.1.2-2:2006. Район територии Украины - 3, тип местности - IV.
З.Ы. Результаты разняться то 580 до 2000 см4
Спасибо!
А чем спорящие стороны аргументируют свои данные?
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #3 : 29 Февраль 2008, 18:16:02 » Re: Момент инерции ???
|
|
По расчётам Jx= 1147 см4, но должна быть применена поправка в значение расчитанного момента инерции H = 600 = 2,5 300*f доп 300*0,8
Итак, Jx = 1147*2,5 = 2868 см4
|
|
|
|
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса
"... только тех, кто верит в себя"
|
 |
« Ответ #4 : 29 Февраль 2008, 18:28:32 » Re: Момент инерции ???
|
|
А поправка на что?
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #5 : 29 Февраль 2008, 18:54:59 » Re: Момент инерции ???
|
|
Если момент инерции Jx отличен от значения H/300 <=1, то в таком случае момент инерции должен быть откорректирован с помощью этого коэффициента.
|
|
|
|
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса
"... только тех, кто верит в себя"
|
 |
« Ответ #6 : 29 Февраль 2008, 19:10:38 » Re: Момент инерции ???
|
|
Ух ты. А есть умная литература на эту тему почитать, ув. Forus. А то расслабился - все за меня прога считает.
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #7 : 29 Февраль 2008, 21:23:12 » Re: Момент инерции ???
|
|
Если Вас интересует этот момент, давайте пообщаемся в личке 
|
|
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2008, 21:29:40 от Forus »
|
|
|
|
|
utomami
Гость
|
 |
« Ответ #8 : 16 Февраль 2009, 12:27:52 » Re: Момент инерции ???
|
|
Важное значение при расчёте имеет высота от уровня земли и высота максимального заполнения и вид заполнения (стекло или стеклопакет). В соответствии с ДБН B.1.2-2:2006 с изменением №1, ветровое давление на 6-и метрах от уровня земли 0,299 kПа. Так как в условии ни чего не сказано о высоте максимального пакета берём заполнение на всю высоту т.е. 6 м. Заполнение берём - стеклопакет(стекло в фасадку ставить нет смысла), допустимый прогиб для стеклопакета равен его высота/300, но не больше 8 мм. Из перечисленного делаем вывод что момент инерции стойки должен обеспечивать прогиб не более 8 мм. на 6-и метрах. Подставляем данные в формулу:
Jx(min) > 5/384 • (q • Н4) / (Е • fдоп), [см4] E = 710000 кгс/cм2 const модуль Юнга для алюминия (для стали 2100000) Н = 600 см высота стойки B = 1,5 м шаг стоек fдоп = H/300 0,8 см фактический прогиб для средней однопролетной балки Wm = γfm• W0• c = 29,9 кгc/м2 предельное расчетное значение ветровой нагрузки q = Wm• B = 0,4485 кгс/см расчетная линейная равномерная нагрузка на единицу поверхности Jx = 1332,5 см4 - минимальный момент инерции cтойки по первому предельному состоянию
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #9 : 16 Февраль 2009, 19:29:54 » Re: Момент инерции ???
|
|
Будьте так любезны, пересчитайте предельное расчетное значение ветровой нагрузки, согласно ДБН B.1.2-2:2006  Обратите внимание на Приложение В ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (в годах)
|
|
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2009, 19:39:34 от Forus »
|
|
|
|
|
utomami
Гость
|
 |
« Ответ #10 : 17 Февраль 2009, 11:19:38 » Re: Момент инерции ???
|
|
Уважаемый Forus обращаю ваше внимание что к данному ДБН-у есть изменения, считаю не нужным считать значение ветровой нагрузки согласно ДБН В.1.2-2:2006, на данный момент точно знаю об изменении №1, давно этим не интересовался (может уже ещё есть изменения), приведу расчёт ветрового согласно ДБН B.1.2-2:2006 с изменением №1. Для Район територии Украины - 3, тип местности - IV, табличное значение W0=0,5 кПа коэффициент надежности по предельному расчетному значению ветровой нагрузки γfm (определяется по табл. 9.1 ДБН 1.2-2-2006 "Нагрузки и воздействия") в зависимости от заданного среднего периода повторяемости T. Таблица 9.1 Т, лет 5 10 15 25 40 50 70 100 150 200 300 500 γfm 0,55 0,69 0,77 0,87 0,96 1,00 1,07 1,14 1,22 1,28 1,35 1,45 нормативное значение ветрового давления (принимается по рисунку 9.1 или приложению Е ДБН 1.2-2-2006 "Нагрузки и воздействия") "Ветровой район" 1 2 3 4 5 W0, Па 400 450 500 550 600
коэффициент С (определяется по формуле 9.3 ДБН 1.2-2-2006 "Нагрузки и воздействия") С = Caer• Ch• Calt• Crel• Cd 0,544 Caer - аэродинамический коэффициент, определяемый по 9.8; 0,8 Ch - коэффициент высоты сооружения, определяемый по таб. 9.02; 0,68 (до 6-и метров) Calt - коэффициент географической высоты, определяемый по 9.10; 1 Crel - коэффициент рельефа, определяемый по 9.11; 1 Cdir - коэффициент направления, определяемый по 9.12; 1 Cd - коэффициент динамичности, определяемый по 9.13. 1 подставляем данные в формулу Wm = γfm• W0• С и получаем: для 50-ти лет - 27,73652 кгc/м2 для 100-а лет - 31,6196328 кгc/м2
В своём предыдущем расчёте я брал ветровое - 29,9 кгc/м2.
Буду очень рад если вы найдёте ошибки в моих расчётах и укажите мне на них.
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #11 : 18 Февраль 2009, 00:23:49 » Re: Момент инерции ???
|
|
Уважаемый Forus обращаю ваше внимание что к данному ДБН-у есть изменения, считаю не нужным считать значение ветровой нагрузки согласно ДБН В.1.2-2:2006, на данный момент точно знаю об изменении №1, давно этим не интересовался (может уже ещё есть изменения), приведу расчёт ветрового согласно ДБН B.1.2-2:2006 с изменением №1.
Большое спасибо за дополнение к ДБН В.1.2-2:2006, я о нем не знал. Итак, сделаем расчёт заново, учитывая изменение №1 We=Y fm * Wo * C Y fm = 1.4 Wo = 500 Па С = 0,8*1*1*1*1=0,8 где, С = Caer• Ch• Calt• Crel• Cd Caer - аэродинамический коэффициент, определяемый по 9.8; Ch - коэффициент высоты сооружения, определяемый по таб. 9.02; Calt - коэффициент географической высоты, определяемый по 9.10; Crel - коэффициент рельефа, определяемый по 9.11; Cdir - коэффициент направления, определяемый по 9.12; Cd - коэффициент динамичности, определяемый по 9.13. ИТОГ We= 56 кгc/м2 Jx = 2495.6 см4
|
|
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2009, 00:54:30 от Forus »
|
|
|
|
|
utomami
Гость
|
 |
« Ответ #12 : 18 Февраль 2009, 20:24:23 » Re: Момент инерции ???
|
|
Уважаемый Forus, мне кажется вам попалось не полное изменение, сразу после таблицы которую вы приводите есть сноска, что промежуточные значения Сh следует определять линейной интерполяцией. Из сего, как я писал что расчёт производил для 6 м. -> Ch= 0,6 + (1-0,6)/(10-5) = 0,68 С(общий) = 0,8*0,68*1*1*1 = 0,544 Ваш расчёт коэффициента С сделан для высоты 10 м. Дальше, вы ошибочно (наверное по аналогии с союзным ГОСТ-ом) берёте коэффициент запаса 1,4 хотя сами в таблице обвели для 100-а лет 1,14. И ещё поправочка это расчёт Wm, а не We.
С уважением.
|
|
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2009, 20:33:09 от utomami »
|
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #13 : 18 Февраль 2009, 20:48:10 » Re: Момент инерции ???
|
|
Дальше, вы ошибочно (наверное по аналогии с союзным ГОСТ-ом) берёте коэффициент запаса 1,4 хотя сами в таблице обвели для 100-а лет 1,14. И ещё поправочка это расчёт Wm, а не We.
С уважением.
Да уж, больше не буду до пол второго расчётами заниматься, лучше уж по утру, на свежую голову  Столько опечаток, на ровном месте... Спасибо !!!
|
|
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2009, 21:15:58 от Forus »
|
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #14 : 26 Март 2009, 21:13:33 » Re: Момент инерции ???
|
|
Уважаемый Forus, мне кажется вам попалось не полное изменение, сразу после таблицы которую вы приводите есть сноска, что промежуточные значения Сh следует определять линейной интерполяцией. Из сего, как я писал что расчёт производил для 6 м. -> Ch= 0,6 + (1-0,6)/(10-5) = 0,68 С(общий) = 0,8*0,68*1*1*1 = 0,544 С уважением.
Хочу уточнить Вашу формулу интерполяции, она в общем виде должна выглядеть так: Ch=меньш.коэф+ (высота-меньш.высота)*(больш.коэф-меньш.коэф.)/(больш.выс-меньш.выс.) то есть, к примеру для высоты 18 метров и 3 класса месности: Ch= 1,20+ (18-10)*(1,55-1,2)/(20-10) =1,48 С уважением, Forus.
|
|
« Последнее редактирование: 26 Март 2009, 21:15:16 от Forus »
|
|
|
|
|