« Добавлено: 02 Февраль 2006, 19:29:49 » Толщина стеклопакета


Посоветуйте, пожалуйста, для климатических условий Киева, какая нужна толщина двухкамерного стеклопакета.
Мне предлагают КBE (фабрика ЕСКО) с пакетом 4-8-4-8-4.
Достаточно ли его? Окна будут смонтированы в загородном доме, поэтому вопрос теплосбережения стоит очень остро.
Может все таки лучше выбрать других производителей с толщиной стеклопакета 32 - 38 мм?
На сколько окна с пакетом 28 мм лучше (желательно в цыфрах) по теплосберегающим характериситкам чем пакет 32мм?
На сколько хороша продукция указанного предприятия?
Вова
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 25
Откуда (Город): Харьков


« Ответ #1 : 02 Февраль 2006, 23:41:24 » Стеклопакет


Киев относится к 1-й климатической зоне Украины, требуемое сопротивление теплопередачи R для окон - не менее 0,5 м.кв.*град./Вт. У стеклопакетов сопротивление теплопередачи согласно ДСТУ Б В.2.7-107-2001 составляет :
4-16-4          0,32;
4-8-4-8-4      0,45;
4-10-4-10-4  0,47;
4-16-4-16-4  0,52;
4-16-4К        0,53;
4-16-4И        0,59;
4-16аргон-4И 0,66.
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #2 : 03 Февраль 2006, 09:07:26 » Толщина стеклопакета


В случае 28 пакета, наверное, лучше формула 4-10-4-6-4,10-й рамкой со стороны улицы, а еще существует зависимость сопротивления теплопередаче от размеров окон, т.к. под окном подразумевается совокупность профиля и стеклопакета и соотв. коэф. сопротивления теплопередаче окна и стеклопакета отличаются и довольно существенно. Что касается профиля КВЕ, то... выбор за Вами.
Max
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 561
Поблагодарили 15 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #3 : 03 Февраль 2006, 09:56:08 » Re: Толщина стеклопакета


Цитата: "НиколайM"
На сколько хороша продукция указанного предприятия?
Качество приемлимое.
НиколайM
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 8

« Ответ #4 : 03 Февраль 2006, 10:01:05 » Толщина стеклопакета


Странно...

А все производители и продавцы окон утверждают, что коефициент не менее 0,55.
Обманываете народ, господа производители и продаватели?
Где же ваши мнения, господа профи?
Сергей З.
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 26

« Ответ #5 : 03 Февраль 2006, 10:45:53 » Толщина стеклопакета


 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
Здесь Вы найдете все про ЭСКО.
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #6 : 03 Февраль 2006, 10:48:03 » Толщина стеклопакета


Для Николая
Для 1-й климат.зоны - 0,6 м.кв.К/Вт
для 2-й                    - 0,56
для 3-й                    - 0,54
для 4-й                    - 0,45
Для домов усадебного типа и домов до 4-х этажей показатели увеличиваются в 1,2 раза.
Но не следует забывать, что в проем ставится окно а не стеклопакет, поэтому следует брать совокупность коэф-тов сопротивления теплопередаче, так напр. у импоста- 0,75, у створки 0,81, у коробки-0,71 и т.д., в зависимости от профиля и кол-ва камер в этом профиле.
Все это достаточно доходчиво описывается в изданиях типа "Окна.Двери.Витражи". Учите мат часть.
НиколайM
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 8

« Ответ #7 : 03 Февраль 2006, 11:00:47 » Толщина стеклопакета


Хорошо. При прочих равных условиях (те же створка, коробка и т. д.) меня интересует сопротивление теплопередачи именно стеклопакета.
В одном случае приводится один стандарт (0,5 м.кв.*град./Вт) для первой климатической зоны. Во втором случае другой - 0,6 м.кв.К/Вт  (и этот показатель должен быть увеличен с коэфициентом 1,2).
Так какой все же должна быть толщина двухкамерного стеклопакета, чтобы соответствовать норме в г Киев ?
НиколайM
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 8

« Ответ #8 : 03 Февраль 2006, 12:09:50 » Толщина стеклопакета


Для kessler

Убил свое "драгоценное рабочее время" : послушался совета: " Все это достаточно доходчиво описывается в изданиях типа "Окна.Двери.Витражи". Учите мат часть"...
Просмотрел все журналы на сайте и кроме рекламы, а также двух статей об низкоэмисионных стеклах и ничего не нашел.
Может подскажете номер журнала ? Где учить эту "мат часть" ?
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #9 : 03 Февраль 2006, 13:37:28 » Толщина стеклопакета


- Бизнес-выпуск 2005 стр.77
НиколайM
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 8

« Ответ #10 : 03 Февраль 2006, 14:16:35 » Толщина стеклопакета


Для kessler

Это вы о статье "РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству фонарей для естественного освещения помещений" ?  Шокирован

PS
К сожалению я могу посмотреть журнал только на сайте, а страницы там не указаны. Можете уточнить название статьи?
А то я не нахожу ни одной подходящей статьи в этом номере, в которой бы обсуждался вопрос характиристик стеклопакетов...
НиколайM
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 8

« Ответ #11 : 03 Февраль 2006, 16:43:58 » Толщина стеклопакета


Н-дааа....
Неужели никто не может дать четкий и вразумительный ответ?
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #12 : 04 Февраль 2006, 10:37:46 » Толщина стеклопакета


Это я о статье "Державні будівельні норми України" Будівельна теплотехніка, раздел Поэлементное проектирование теплоизоляции зданий , таблица №1 Минимальные значения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций жилых и общественных зданий.
Andrey K.
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 341
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев-Васильков

В каждом человеке солнце, только дайте ему светить


« Ответ #13 : 04 Февраль 2006, 11:43:28 » Re: Толщина стеклопакета


Цитата: "НиколайM"
Посоветуйте, пожалуйста, для климатических условий Киева, какая нужна толщина двухкамерного стеклопакета.
Мне предлагают КBE (фабрика ЕСКО) с пакетом 4-8-4-8-4.
Достаточно ли его? Окна будут смонтированы в загородном доме, поэтому вопрос теплосбережения стоит очень остро.
Может все таки лучше выбрать других производителей с толщиной стеклопакета 32 - 38 мм?
На сколько окна с пакетом 28 мм лучше (желательно в цыфрах) по теплосберегающим характериситкам чем пакет 32мм?
На сколько хороша продукция указанного предприятия?



Согласно Госстандарта Украины «Окна и двери поливинилхлоридные» ДСТУ Б В.2.6.-15-99 п.4.2.18 Сопротивление теплопередаче изделий должно приниматься в соответствии с требованиями СНиП II-3, не менее:

Для 1 климатической зоны 0,5 м2 °С/ВТ
Для 2 и 3 климатической зоны 0,42 м2 °С/ВТ
Для 4 климатической зоны 0,39 м2 °С/ВТ

Карту зон можно посмотреть  на /viewtopic.php?p=819#819

Для первой климатической зоны Украины, к которой относятся Киевская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Донецкая, Тернопольская, Ровенская, Сумская, Луганская области, могут быть применены конструкции только со стеклопакетами с энергосберегающим стеклом либо с двухкамерными стеклопакетами(минимальный стеклопакет с обычными стеклами, который преодолевает поставленную для него границу в первой климатической зоне - 4M1-14-4M1-12-4M1).

Прошу обратить Ваше внимание, что сопротивление теплопередаче принимается для изделия в целом, т.е. учитывается и оконный ПВХ профиль
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #14 : 04 Февраль 2006, 12:06:01 » Толщина стеклопакета


Андрей К очень все правильно написал, но как Вы сами можете видеть, ссылка идет на ДСТУ и СНиП 1999 г.,учитывая цены на газ и заявления премьера о том, что нужно внедрять энергосберегающие технологии, требования ужесточатся, и это может произойти буквально завтра.
Страниц: [1] 2
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC