« Ответ #90 : 23 Август 2010, 09:47:27 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Справа в тому, що я керувався наявними стандартами. Я не знайшов у стандартах на фасади обмеження максимального значення вигинів, тож і використав ПВХ-шний стандарт.
|
|
|
|
GWA18
участник
  Компетенцияbeta:
Сообщений: 29
Поблагодарили 12 раз
Откуда (Город): Чернівці
|
 |
« Ответ #91 : 23 Август 2010, 12:17:57 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Справа в тому, що я керувався наявними стандартами. Я не знайшов у стандартах на фасади обмеження максимального значення вигинів, ...
А як щодо СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции"? Наказу про відміну його чинності на території України я не знайшов. Чи, може, пропустив?
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #92 : 23 Август 2010, 21:53:54 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
То можливо я щось пропустив...
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #93 : 23 Август 2010, 22:23:31 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
СНиП 2.01.07-85 не действующий его отменил [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] ДБН В.1.2.-2:2006 Визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП 2.01.07-85, крім розділу 10
|
|
« Последнее редактирование: 23 Август 2010, 22:31:16 от Forus »
|
|
|
|
|
GWA18
участник
  Компетенцияbeta:
Сообщений: 29
Поблагодарили 12 раз
Откуда (Город): Чернівці
|
 |
« Ответ #94 : 23 Август 2010, 23:45:20 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
СНиП 2.01.07-85 не действующий
В Украине - да, вместо него ДБН В.1.2-2:2006 "Нагрузки и воздействия" и ДСТУ Б В.1.2-3:2006 "Прогибы и перемещения". В России и Беларуси СНиП пока еще действует. З.Ы. Пардон, слегка опоздал, пока искал ДСТУ.
|
|
« Последнее редактирование: 23 Август 2010, 23:47:36 от GWA18 »
|
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #95 : 24 Август 2010, 10:19:23 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Немає там обмежень вигинів алюмінієвих фасадів...
|
|
|
|
GWA18
участник
  Компетенцияbeta:
Сообщений: 29
Поблагодарили 12 раз
Откуда (Город): Чернівці
|
 |
« Ответ #96 : 24 Август 2010, 16:57:13 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Немає там ...
"Там" - це де? В якому документі?
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #97 : 24 Август 2010, 17:26:02 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
В діючому. А ні в ДБН В.1.2-2:2006 а ні в ДСТУ Б В.1.2-3:2006 .
|
|
|
|
GWA18
участник
  Компетенцияbeta:
Сообщений: 29
Поблагодарили 12 раз
Откуда (Город): Чернівці
|
 |
« Ответ #98 : 25 Август 2010, 00:25:50 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
В ДБН, звичайно, ці параметри відсутні. В ДСТУ - пп. 7.4 і 7.6. Правда, там мова йде про стійки фахверку і каркасу, але, якби не було люміньового СНиП'у - чим принципіально стійка навісного фасаду відрізняється від стійки фахверку? От тільки п.7.1 і табл. 4 ДСТУ наводять на роздуми. При розрахунках прогину стійки навісного фасаду ми виходимо з припущення, що будівля (каркас будівлі), до якої кріпиться стійка, абсолютно жорстка конструкція. А якщо проміжна опора згідно ДСТУ "має право" зміститися на h s/300 - то який буде при цьому прогин стійки? (скажімо, стійка кріпиться до перекриття 2, 3 і 4 поверхів на відм. +5,000, +8,300, +11,600; диск перекриття на відм. +8,300 втік на h s/300=11 мм). І ще одне. Надибав цікаву книгу - "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра. ЦНИИСК, 1978" - [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://dwg.ru/dnl/1578 Деякі речі з цієї книги, яких не було в СНиП, появились в ДБН. Є в книзі розділ 8 "Большеразмерные стекла витрин", в ньому - табл. 20 (див. скріншот), при ознайомленні з якою рука сама потягнулася до потилиці...
|
|
« Последнее редактирование: 25 Август 2010, 00:27:23 от GWA18 »
|
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #99 : 25 Август 2010, 01:06:52 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Давайте складемо окремо мухи і окремо котлети. Тут ми розраховуємо вигини профілю а не скла. До речі, що стосується розрахунків товщини скла, то дуже сподіваюся на Ваше співробітництво тут [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://forum.okna.ua/index.php?topic=15804.msg143413#new У рахівничці я заклав розрахунок вигинів згідно з ПВХ-шним ДСТУ. Якщо довжина профілю до 3000мм то 1/200, якщо довжина профілю більша за 3000мм то 1/300, але не більше 8мм. Тепер що стосується
От тільки п.7.1 і табл. 4 ДСТУ наводять на роздуми. При розрахунках прогину стійки навісного фасаду ми виходимо з припущення, що будівля (каркас будівлі), до якої кріпиться стійка, абсолютно жорстка конструкція. А якщо проміжна опора згідно ДСТУ "має право" зміститися на hs/300 - то який буде при цьому прогин стійки? (скажімо, стійка кріпиться до перекриття 2, 3 і 4 поверхів на відм. +5,000, +8,300, +11,600; диск перекриття на відм. +8,300 втік на hs/300=11 мм).
четвертий поверх також зміщуватиметься під тиском вітру. Тож точки кріплення стійки на другому, третьому та четвертому поверхах залишаться на одній прямій (або майже на одній прямій).
|
|
« Последнее редактирование: 25 Август 2010, 01:16:15 от VikVal »
|
|
|
|
|
GWA18
участник
  Компетенцияbeta:
Сообщений: 29
Поблагодарили 12 раз
Откуда (Город): Чернівці
|
 |
« Ответ #100 : 25 Август 2010, 01:18:22 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Гаразд, зрозумів: остання таблиця - то вже оффтоп. На жаль, не можу відредагувати свій пост: 15 хв. минуло.  четвертий поверх також зміщуватиметься під тиском вітру. Тож точки кріплення стійки на другому, третьому та четвертому поверхах залишаться на одній прямій (або майже на одній прямій). Я теж себе цим втішаю. Але - а якщо зміщення піде по синусоїді?
|
|
« Последнее редактирование: 25 Август 2010, 01:22:07 от GWA18 »
|
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #101 : 25 Август 2010, 01:43:19 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
З якого дива піде за синусоїдою?
Для цього вітер має дути або в різних напрямках на різній висоті або поривчасто з частотою що дорівнювала б власній частоті коливань будинку.
До речі, я переробив рахівничку з урахуванням Ваших зауважень.
Тепер доведена до ладу розмірність (усі розміри в міліметрах), є змога змінювати максимально припустиме значення вигину та враховується вигин на один склопакет за умови розміщення кількох пакетів за довжиною профілю.
Панове, в кого є вірна фірмула розрахунку вигинів стійки на трьох точках опори? Бо та формула що в мене або не вірна, або я не правильно її розумію...
Поділіться, будь-ласка, ...
|
|
« Последнее редактирование: 25 Август 2010, 09:42:59 от VikVal »
|
|
|
|
|
GWA18
участник
  Компетенцияbeta:
Сообщений: 29
Поблагодарили 12 раз
Откуда (Город): Чернівці
|
 |
« Ответ #102 : 25 Август 2010, 11:36:19 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
З якого дива піде за синусоїдою?
Для цього вітер має дути або в різних напрямках на різній висоті або поривчасто з частотою що дорівнювала б власній частоті коливань будинку. От і я про те ж... ... я переробив рахівничку з урахуванням Ваших зауважень....  На жаль, тимчасово не зможу відкрити файл. Будь ласка, переконвертуйте до формату xls (Excel-2003) Панове, в кого є вірна фірмула розрахунку вигинів стійки на трьох точках опори? Бо та формула що в мене або не вірна, або я не правильно її розумію...
Знайду - викладу. Тим часом для порівняння можете скористатися програмкою Beam-2.2.4.4 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] http://beam.ucoz.org/load/1-1-0-1 ІМХО, цілком достойна програма для розрахунку балок, в т.ч. і багатопрольотних, і статично невизначених. Можна добавляти свої сортаменти. Тільки не забудьте змінити "Марку стали" на "Польз.", R y - як для алюмінієвого сплаву, і вказати Е=70000 МПа.  Перших 5 днів після інсталяції вона повнофункціональна, а якщо Вас зацікавить - реєстрація коштує всього 500 руб. Втім, все це є за вказаним URL.
|
|
« Последнее редактирование: 25 Август 2010, 11:39:12 от GWA18 »
|
|
|
|
|
GWA18
участник
  Компетенцияbeta:
Сообщений: 29
Поблагодарили 12 раз
Откуда (Город): Чернівці
|
 |
« Ответ #103 : 25 Август 2010, 11:58:08 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Напевне, є зміст пояснити, чому мене почали мучити сумніви в правильності розрахунків. Розмовляв з одним знайомим, котрий з'їздив по "горящей" путівці в Дубаї. Розповідає, що жив у готелі висотою більше 200 м. Конструктив - монолітний з/б каркас, з усіх боків - навісний склопрозорий фасад. Так от, стійки цього фасаду, за його словами, перерізом близько 400х200 мм. Навіть якщо тільки 300х150 мм... Виникає питання: чому? Навряд тільки тому, що занадто багато вільних грошей.
|
|
|
|
VikVal
Модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 11436
Поблагодарили 2406 раз
Откуда (Город): Київ
Ничто нас не сможет вышибить из седла...
|
 |
« Ответ #104 : 25 Август 2010, 13:02:10 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Мабуть там рахують не тільки гроші а й вітрові навантаження...
Дякую за пораду, але Ви дуже гарної про мене думки, якщо вважаєте що я платитиму гроші за те щоб потім викласти рішення у вільний доступ.
Моя задача не в тому щоб розрахувати певну конструкцію, а розробити методику розрахунку для будь-яких профільних систем та навантажень і надати цю методику у форумі для вільного доступу.
Рахівничка не працює у екселі 2003.
|
|