Garant
Гость
|
 |
« Ответ #30 : 09 Август 2007, 21:58:32 » Re: Фасад здания
|
|
Вот такой вот простой фасадик [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] В глухих частях стекло, в окнах с/п 6+14+4 Как посчитать стойку, и ригель соответсвенно. Данных не достаточно. 1 Высота перекрытий (между этажами) 2 Желаемая система профиля (Asas, ДЗАП, ЕТЕМ)- удельный вес ригеля, размер стекла и др. особенности. 3 Высота монтажа (крайнего верхнего ригеля)
|
|
|
|
alumil
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 34
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #31 : 14 Август 2007, 18:10:46 » Расчет фасадных систем
|
|
Фасад навесной, перекрытий нет есть стена и проёмы в местах открываний, высота верхнего ригеля 13,58 м, система талисман Т50 или фениш фасадка, стекло 6 мм, в открываниях 6+4
|
|
|
|
alumil
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 34
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #32 : 14 Август 2007, 18:15:01 » Подробней о программе
|
|
Подробней о программе [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
|
|
|
|
Garant
Гость
|
 |
« Ответ #33 : 14 Август 2007, 22:20:34 » Расчет фасадных систем
|
|
Фасад навесной, перекрытий нет есть стена и проёмы в местах открываний, высота верхнего ригеля 13,58 м, система талисман Т50 или фениш фасадка, стекло 6 мм, в открываниях 6+4 Может быть мы друг друга не поняли. Высота между этажами какая? Стойка на 13 метров, крепящаяся на двух точках крепления? Необходимы промежуточные крепления стойки.
|
|
|
|
alumil
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 34
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #34 : 15 Август 2007, 20:24:43 » Расчет фасадных систем
|
|
Да нет, дело в том что есть обычная кирпичная стена, в которой есть три - или четыре, уже не помню, проема. Тобиш крепить его можно по всё высоте - хоть 10 кронштейнов - главно не попасть в место установки открывания- к перекрытия не привязываемся - скорее всего 6+7 метров по три кронштейна стойку
|
|
|
|
Ammo
Гость
|
 |
« Ответ #35 : 22 Август 2007, 08:20:43 » Расчет фасадных систем
|
|
Ээээ я вообщем в этом вопросе не профи , но для расчета каркасных конструкций в том числе и МК , отлично подойдет Lira 9.0 и версии выше , в принципе если построить профиль и расчитать его жесткость , то можно и ручками расчитать дальше . з.ы. Ветровая нагрузка по II ветровому району с 1февраля 2007г. Принята 50 кг/м2. Насчет ударной нагрузки то это надо смотреть нормы по фасадным системам.
|
|
|
|
engineer
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 1
|
 |
« Ответ #36 : 22 Октябрь 2007, 15:20:17 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Ветровая нагрузка по II ветровому району с 1февраля 2007г. Принята 50 кг/м2.
Если не сложно, уточните, пожайлуста, откуда такая информация? Каким ГОСТом или ДБНом внесены изменения?
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #37 : 13 Февраль 2008, 17:08:53 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!! Произвёл расчёт фасадной системы по формулам ЕТЕМ. Требуется проверка расчётов. Подскажите где взять формулы расчёта на ветровые нагрузки по Украинским нормативным документам?
|
|
|
|
Jony
активист
    Компетенцияbeta:
Сообщений: 196
Поблагодарили 5 раз
Откуда (Город): Черкассы
|
 |
« Ответ #38 : 13 Февраль 2008, 17:59:50 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
...... по Украинским нормативным документам?
Я пользуюсь этим : [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] СНиП 2.01.07-85* , СНиП 2.03.06-85.
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #39 : 13 Февраль 2008, 21:55:20 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Спасибо Jony В дополнение нашел материалы здесь: [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] ДБН В.1.2-2:2006 Нагрузки и воздействия. ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогибы и перемещения. И этот материал [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] ДБН В.1.2-2:2006 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ. Нормы проектирования. Отдельное спасибо конструкторам Донецкого "Зенита", за помощь в определении правильного направления поисков. Спасибо DoN, за образец ссылок. 
|
|
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2008, 21:57:18 от Forus »
|
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #40 : 26 Февраль 2008, 14:12:12 » Re: Фасад здания
|
|
Вот такой вот простой фасадик [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ] В глухих частях стекло, в окнах с/п 6+14+4 Как посчитать стойку, и ригель соответсвенно.
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #41 : 26 Февраль 2008, 14:35:21 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Кому интересно, результаты расчётов:
Ветровая нагрузка 69,31 (При условии, что это отдельно стоящее здание в городе Горловка, рельеф местности - не склон холма, фасад монтируется под углом 90 градусов к поверхности земли, срок эксплуатации согласно госта 100 лет, высота здания не превышает 14 метров, здание железо-бетонное)
Стойка Jx = 234,6 см4 Расчётная толщина стекла в стеклопакете 6,2 мм (принимаем 4мм и 4мм = 8мм). Max вес ст/п = 36 кг Ригель Jx = 0.85 см4, Jy = 1.28 см4
|
|
|
|
Jony
активист
    Компетенцияbeta:
Сообщений: 196
Поблагодарили 5 раз
Откуда (Город): Черкассы
|
 |
« Ответ #42 : 26 Февраль 2008, 16:32:42 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
А сколько точек крепленя стойки?
|
|
|
|
Forus
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 3312
Поблагодарили 748 раз
Откуда (Город): Я с Донбасса!
Всё будет хорошо!
|
 |
« Ответ #43 : 26 Февраль 2008, 22:54:58 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Данных для расчёта не достаточно , и в свою очередь я предположил, что крепление стоек должно производится через два сегмента (не много больше трёх метров). Поскольку самое большое расстояние (между этажами) - является верхний проём равный 865+865+1800=3530 мм, соответственно и расчёты произведены для высоты стойки 3530 мм. Другие участки стойки меньше по длинне, соответственно и нагрузки меньше.
|
|
|
|
алюмінієвий гетьман
завсегдатай
   Компетенцияbeta:
Сообщений: 70
Откуда (Город): Київ
|
 |
« Ответ #44 : 29 Февраль 2008, 17:02:20 » Re: Расчет фасадных систем
|
|
Данных для расчёта не достаточно , и в свою очередь я предположил, что крепление стоек должно производится через два сегмента (не много больше трёх метров). Поскольку самое большое расстояние (между этажами) - является верхний проём равный 865+865+1800=3530 мм, соответственно и расчёты произведены для высоты стойки 3530 мм. Другие участки стойки меньше по длинне, соответственно и нагрузки меньше.
ИМХО. необходимо изначально знать на какой уровне находятся плиты перекрытия, и уже исходить из этого. Пусть автор точно укажет где плиты перекрытия. Кстати, довелось попробовать программу ЕТЕМ STATICS. По идее, нормально. Хотя думаю считает с неким запасом (т.к. кое-какие параметры по DIN). но довольно легко выдает расчет по стойке и ригелю (2 способа расчета).
|
|
|
|