999333
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
|
 |
« Добавлено: 07 Декабрь 2006, 09:23:26 » Просветите
|
|
Подскажите пожайлуста, при монтаже, растоян. от профиля к стене 15см, монтажники посадили на винты по 18см и задули пеной, дополнительный профиль не использовали , подскажите ето проблема?
|
|
|
|
Романов
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 49
|
 |
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2006, 10:33:01 » Re: Просветите
|
|
Подскажите пожайлуста, при монтаже, растоян. от профиля к стене 15см, монтажники посадили на винты по 18см и задули пеной, дополнительный профиль не использовали , подскажите ето проблема? Смотря у кого  ...
|
|
|
|
snark
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2564
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Днепропетровск, народная сеть "ОКОШКО"
|
 |
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2006, 11:02:11 » Просветите
|
|
Проблема будет когда пена рассохнется. У Вас четверть глубокая или окно сделано меньше проема?
|
|
|
|
999333
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
|
 |
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2006, 13:40:39 » Просветите
|
|
Дом кирпичный обложен плиткой, окно прижимаеться к выступам обложенных плиткой, получаеться проем, а потом он сужаеться,по бокам и сверху на роасстояние обложеное плиткой.
|
|
|
|
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
тупиков нет,есть не прорубленные тоннели
|
 |
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2006, 14:03:50 » Просветите
|
|
То, что поставили на 182 мм дюбель- нормально, для таких глубоких четвертей и доборного профиля 100 мм маловато( если он еще существует в том профиле, из которого у Вас окно), зря задули всю четверть пеной, лучше бы в образовавшуюся четверть вставить кирпичи на раствор и поштукатурить или зашить гипсокартоном с утеплителем.
|
|
|
|
snark
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2564
Поблагодарили 8 раз
Откуда (Город): Днепропетровск, народная сеть "ОКОШКО"
|
 |
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2006, 14:16:35 » Просветите
|
|
+1
|
|
|
|
999333
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
|
 |
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2006, 14:41:06 » Просветите
|
|
Вы думаете ето повлияет на теплоизоляцию, а какие предложения ето можно переделать в будущем, а претензии к монтажникам? А на, что ето может повлиять еще, или ето проблема не значительная?
|
|
|
|
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
тупиков нет,есть не прорубленные тоннели
|
 |
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2006, 14:59:47 » Просветите
|
|
Честно, как для себя, если сделаете так как я посоветовал, то ни на теплоизоляцию ни на что либо другое не повлияет.
|
|
|
|
999333
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
|
 |
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2006, 16:19:30 » Просветите
|
|
Спасибо за совет! Но к сожелению уже все заделали, а можно в будущем обрезать пену и переделать, или и так стоять будет?
|
|
|
|
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
тупиков нет,есть не прорубленные тоннели
|
 |
« Ответ #9 : 07 Декабрь 2006, 17:16:49 » Просветите
|
|
Как и чем заделали ??
|
|
|
|
999333
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
|
 |
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2006, 17:46:11 » Просветите
|
|
откосы, сендвич панелями, а они кстати пришли и еще пены добавили, но ладно наверное прийдеться жить так.
|
|
|
|
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
тупиков нет,есть не прорубленные тоннели
|
 |
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2006, 17:49:05 » Просветите
|
|
Могут регулировки створки уходить, будете чаще встречаться с монтажниками, когда по гарантии приедут регулировать фурнитуру.
|
|
|
|
999333
заскочил на минутку
 Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
|
 |
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2006, 20:52:33 » Просветите
|
|
Спасибо
|
|
|
|
Боб Козлов
Гость
|
 |
« Ответ #13 : 18 Декабрь 2006, 21:09:43 » Просветите
|
|
Если зазор 15 см, то как 182 анкер достал-то? Там и 202 мало будет, анкер на 5 см должон уходить в стену. Вообще проблема. А как вы откосы поставили? под таким углом все стартовые покорежатся.
|
|
|
|
Life
активист
    Компетенцияbeta:
Сообщений: 126
Откуда (Город): Днепропетровск
|
 |
« Ответ #14 : 18 Декабрь 2006, 21:41:13 » Re: Просветите
|
|
Подскажите пожайлуста, при монтаже, растоян. от профиля к стене 15см, монтажники посадили на винты по 18см и задули пеной, дополнительный профиль не использовали , подскажите ето проблема? Проблемы обязательно вылезут в будущем! Что за фирма устанавливала? Чтобы люди знали куда не обращяться! В идеале необходимо требовать переделки (ОЧЕВИДНАЯ ОШИБКА ЗАМЕРЩИКА), или как минимум не пеной задувать, а уменьшить этот "просвет" кладкой кирпича, пенобетона и т.д. Случись это со мной переделал бы сейчас, а не в -30 градусов (хотя и обидно и не дешево).
|
|
|
|