Если решили усилить центральную часть, необходимо приобрести профиль Viknaland арт.11-20-000 и армирование 14х56х14x56х2,0мм.
Зачем мне покупать то что и так уже стоит?
[/quote]
Ну, да. Извините не досмотрел.
Суммарный момент инерции при проектировании армирующих профилей в элементе соединения "рама+усилитель+рама" в Вашем случае около 7,2 см4. Но это для первого этажа зданий. То есть самый минимум.
Если толщина армирования в элементах Вашего соединения "рама+усилитель+рама" к примеру 1,2 мм.(что вполне вероятно).
То выше указанный параметр будет примерно 5,0 см4. При толщине армирования всех элементов соединения 2,0 мм, возможно дотянет до 7,2 см4.
Этот самый параметр для пятого этажа уже 14,5 см4.
Устранение того, что Вас не устраивает имеет два решения:
1. При наличии всех документов (чего как правило не бывает), можно обратиться с претензией к исполнителю конструкции или подрядчику по реконструкции балкона.
2. За свой счет сделать улучшение. Рекомендаций у Вас достаточно. Вопрос только в смете.
Один из вариантов, это замена армирования усилителя. Это может быть, что угодно, что будет соответствовать прочности на прогиб, габаритным размерам (не более 14х56х14х56) под усилительный соединитель, иметь допустимую теплопроводность и антикоррозиционные свойства. На пример пластина оцинкованная или алюминиевая. Подогнать под 56 мм не проблема. Дополнительная прочность всей конструкции в плане крепежа рамных частей, самого усилительного и других элементов определяется Вашим желанием и грамотным установщиком.