Blondinko
заскочил на минутку
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
Откуда (Город): Черкассы
|
|
« Добавлено: 28 Декабрь 2016, 13:52:45 » Толщина анкерной пластины
|
|
Подскажите пожалуйста, сейчас толщина анкерной пластины на рынке от 0,9 до 1, 2. По Госту 1,5мм. Кто-то говорит, что за счёт толщины пластины образуется мостик холода, поэтому лучше тоньше. На что влияет? Кто прав?
|
|
|
|
past master
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1016
Поблагодарили 274 раза
Откуда (Город): Киев
Верните меня на Марс
|
|
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2016, 13:57:42 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Подскажите пожалуйста, сейчас толщина анкерной пластины на рынке от 0,9 до 1, 2. По Госту 1,5мм. Кто-то говорит, что за счёт толщины пластины образуется мостик холода, поэтому лучше тоньше. На что влияет? Кто прав?
Следуя такой логике монтировать нужно только на пену?
|
|
|
|
Blondinko
заскочил на минутку
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
Откуда (Город): Черкассы
|
|
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2016, 14:02:06 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Вопрос о толщине анкерной пластины, а не о необходимости её использования
|
|
|
|
Алік
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 6890
Поблагодарили 1733 раза
Откуда (Город): Львів
З нами тепліше! :)
|
|
« Ответ #3 : 28 Декабрь 2016, 19:10:17 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Энергоэффективность любой металл ухудшает, даже армирование.
|
|
|
|
Валентин81
Клуб Okna.ua
дока
Компетенцияbeta:
Сообщений: 575
Поблагодарили 132 раза
Откуда (Город): Київ
Безвыходных ситуаций не бывает!
|
|
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2016, 22:26:27 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Подскажите пожалуйста, сейчас толщина анкерной пластины на рынке от 0,9 до 1, 2. По Госту 1,5мм. Кто-то говорит, что за счёт толщины пластины образуется мостик холода, поэтому лучше тоньше. На что влияет? Кто прав?
На рынке до 1.2. Если захотите можно найти компании, которые продают пластины 1.5 мм и выше. Толщина на мост холода никак не влияет. В соразмерности к габаритам пластины толщиной можно принебречь.
|
|
|
|
Blondinko
заскочил на минутку
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
Откуда (Город): Черкассы
|
|
« Ответ #5 : 29 Декабрь 2016, 08:13:18 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Спасибо Вам за ответ) Хотелось только уточнить на что влияет толщина анкерной пластины? Насколько строго следуют ГОСТУ застройщики?
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #6 : 29 Декабрь 2016, 09:55:25 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
товщина впливає на міцність кріплення встановленої конструкції, чим жорсткіша(товстіша) пластина - тим краще її опір навантаженням на неї, без деформацій передає навантаження з конструкції на стіновий матеріал, в цьому плані виробники пластин намагаються компенсувати зменшення товщини наявністю ребер жорсткості, принцип "чим тонша - тим краща" тут точно не працює, місток холоду напевно зменшується, але пластина існує не для теплоізоляції
|
|
|
|
Blondinko
заскочил на минутку
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
Откуда (Город): Черкассы
|
|
« Ответ #7 : 29 Декабрь 2016, 10:04:11 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
А пластиной какой толщины Вы пользуетесь и почему? Основная нагрузка разве не на ребро пластины?
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #8 : 29 Декабрь 2016, 12:02:14 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
від 0,6 до 1,5, залежить від конструкції, умов монтажу, місця розташування/навантаженості пластини, ребра мало допомагають, найслабше місце в місцях згину, де немає ребер
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #9 : 29 Декабрь 2016, 21:34:38 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Идеальное решение - отказаться от пластин и монтировать на турбовинты.
|
|
|
|
Blondinko
заскочил на минутку
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 7
Откуда (Город): Черкассы
|
|
« Ответ #10 : 27 Январь 2017, 16:39:58 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Идеальное решение - отказаться от пластин и монтировать на турбовинты.
А как же повреждение рамы?
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #11 : 27 Январь 2017, 17:08:12 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Это не повреждение рамы, это системное решение, предлагаемое разработчиками профильных систем
|
|
|
|
ceregac
Гость
|
|
« Ответ #12 : 07 Февраль 2017, 11:48:55 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Идеальное решение - отказаться от пластин и монтировать на турбовинты.
Вы и глухарики 500х500 на турбовинты ставите?)
|
|
|
|
Ekonomna-hata
заскочил на минутку
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 1
Откуда (Город): Харьков
|
|
« Ответ #13 : 20 Февраль 2017, 07:07:55 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Идеальное решение - отказаться от пластин и монтировать на турбовинты.
А мы больше придерживаемся комбинированному монтажу. Это когда и на анкерные пластины устанавливаться для компенсации ветровой нагрузки, и на так называемый жесткий монтаж - турбовинты, анкерные дюбеля, саморезы, химический анкер и т.д. в зависимости от основания стены, для достижения максимально жесткой сцепки изделия с проемом. И чем толще пластина, тем он лучше. Но как показала практика, родные анкерные пластины которые идут от заводов производителей лучше заменять на более толстые.
|
|
|
|
WOLIA
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2119
Поблагодарили 431 раз
Откуда (Город): Львов
Только окна. Только REHAU.
|
|
« Ответ #14 : 20 Февраль 2017, 21:00:05 » Re: Толщина анкерной пластины
|
|
Идеальное решение - отказаться от пластин и монтировать на турбовинты.
Вы и глухарики 500х500 на турбовинты ставите?) Такие только на пену!))
|
|
|
|