PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Добавлено: 16 Март 2016, 10:40:12 » Продувание верхних петель.
|
|
Коллеги, кто как решает эту проблему ? Замена уплотнителя, добавление уплотнитель под петлю (между металической частью петли и рамой) не решает проблему.
|
|
|
|
past master
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1016
Поблагодарили 274 раза
Откуда (Город): Киев
Верните меня на Марс
|
 |
« Ответ #1 : 16 Март 2016, 14:21:03 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
Коллеги, кто как решает эту проблему ? Замена уплотнителя, добавление уплотнитель под петлю (между металической частью петли и рамой) не решает проблему.
Зачем вообще этим заморачиваться? С верхней петли дует только если где-то есть неуставная дырка, т.е. получается сквозняк... Его и нужно устранять.
|
|
|
|
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #2 : 16 Март 2016, 14:25:21 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
этой неустановной дыркой может быть другая петля в этой же комнате. И получается беда. Особенно если окна выходят на поле или на другую ветренную сторону
|
|
|
|
past master
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1016
Поблагодарили 274 раза
Откуда (Город): Киев
Верните меня на Марс
|
 |
« Ответ #3 : 16 Март 2016, 14:30:45 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
этой неустановной дыркой может быть другая петля в этой же комнате.
Две открывающиеся створки в одной комнате???  Баловство!
|
|
|
|
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #4 : 16 Март 2016, 14:41:08 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
этой неустановной дыркой может быть другая петля в этой же комнате.
Две открывающиеся створки в одной комнате???  Баловство! прихоть клиента, все створки открывающиеся. Да и по ДСТУ они все должны быть открывающимися выше первого (вроде) этажа. Так что с этим делать 
|
|
|
|
past master
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1016
Поблагодарили 274 раза
Откуда (Город): Киев
Верните меня на Марс
|
 |
« Ответ #5 : 16 Март 2016, 14:53:16 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
этой неустановной дыркой может быть другая петля в этой же комнате.
Две открывающиеся створки в одной комнате???  Баловство! прихоть клиента, все створки открывающиеся. Да и по ДСТУ они все должны быть открывающимися выше первого (вроде) этажа. Так что с этим делать  Попробуйте в этом же окне, заткнуть все водоотливные отверстия в раме, если тяга останется - то явно в этом же окне есть неуставная дырка. Ее просто нужно найти и ликвидировать. Если же дуть перестанет то вот вам и ответ - сквозняк регулируете уменьшением или увеличением водоотливных отверстий в раме. Как бы так. Верхняя петля во всех фурнитурах и ПВХ профильных системах пережимает внутренний контур уплотнения, этого нет только в деревянных евроокнах.
|
|
|
|
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #6 : 16 Март 2016, 15:47:52 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
спасибо за совет, поиграемся с отверстиями. Вот еще думаю использовать в проблемных окнах, которые сильно продувают, такой уплотнитель. Он ставится в Z створки с алюминиевым порогом.
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1385 раз
Откуда (Город): Луцк
|
 |
« Ответ #7 : 17 Март 2016, 09:18:59 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
По лінії дотику петлі ножиць і ущільнення прорізаю пелюстку притвору, збільшую притиск стулки до рами на ножицях
|
0001.jpg (95.21 Кб, 500x376 - просмотрено 712 раз.)
|
|
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #8 : 17 Март 2016, 12:44:42 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
Коллеги, кто как решает эту проблему ?
Заставляю полноценно работать внешний контур уплотнения
|
|
|
|
PVC
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2428
Поблагодарили 771 раз
Откуда (Город): Киев
|
 |
« Ответ #9 : 17 Март 2016, 14:45:26 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
Коллеги, кто как решает эту проблему ?
Заставляю полноценно работать внешний контур уплотнения И как Вы это делаете ? (заставляете)
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
 |
« Ответ #10 : 17 Март 2016, 15:57:17 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
Меняю резину - ставлю на внешний прижим уплотнитель большей толщины Но надо отметить, что в моей дилерской практике эта проблема не слишком частая.
|
|
|
|
Валентин81
Клуб Okna.ua
дока
     Компетенцияbeta:
Сообщений: 575
Поблагодарили 132 раза
Откуда (Город): Київ
Безвыходных ситуаций не бывает!
|
 |
« Ответ #11 : 18 Март 2016, 17:45:19 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
этой неустановной дыркой может быть другая петля в этой же комнате.
Две открывающиеся створки в одной комнате???  Баловство! прихоть клиента, все створки открывающиеся. Да и по ДСТУ они все должны быть открывающимися выше первого (вроде) этажа. Так что с этим делать  Если всё серьёзно и клиент согласится доплатить разницу, фурнитура со скрытыми петлями. Точно не будет продуваний. Хотя такой проблемы у себя не припомню в обычной фурнитуре. Хотя недавно ставили окна в одной комнате. Там на 4 окна 5 створок. Не дуло.
|
|
|
|
baltazor
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 38
Поблагодарили 2 раза
Откуда (Город): Москва
|
 |
« Ответ #12 : 20 Апрель 2016, 08:04:55 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
этой неустановной дыркой может быть другая петля в этой же комнате.
Две открывающиеся створки в одной комнате???  Баловство! Эт точно!
|
|
|
|
baltazor
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 38
Поблагодарили 2 раза
Откуда (Город): Москва
|
 |
« Ответ #13 : 20 Апрель 2016, 10:19:48 » Re: Продувание верхних петель.
|
|
Просто уплотнитель отошел или мал, такое бывает редко. Это может быть маленький косяк с завода, там тоже люди работают. Но вообще там есть заглушки для петель, так что они должны помогать тоже. Или же вставить более плотный уплотнитель.
|
|
|
|