« Добавлено: 22 Ноябрь 2015, 18:38:27 » Проконсультируйте по окну.
Окно цельной рамой ш.2400 в.1800 на три части,середина створка,по краям глухари,профиль Rehau(3 камеры),13 этаж. Подскажите для этого окна какой должен быть импост,и армир,чтобы окно успешно противостояло ветровым нагрузкам.
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2015, 19:34:42 » Re: Проконсультируйте по окну.
Здесь есть варианты примерного расчета прочности окна [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
https://okna.ua/nagruzki-na-okna
Скорее всего, в Вашем случае стандартного решения не будет ИМХО Если не менять параметры конструкции, то единственным решением может быть использование в качестве импоста дверной Т-створки
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2015, 19:37:58 от Alejandro »
Сообщений: 2249
Поблагодарили 772 раза
Откуда (Город): Одесса
ОКОННАЯ ПРАВДА
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 2015, 09:23:49 » Re: Проконсультируйте по окну.
знакомая конструкция... Рассматривайте пятикамерный профиль с разбивкой на три изделия и соединение через армированный соелинитель. после этого подбирайте армир. в противном случае могут возникать проблемы
akkerman
Гость
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 2015, 16:22:27 » Re: Проконсультируйте по окну.
Можете использовать пилястр на готовую конструкцию, если сразу не рассчитали армирование.