« Добавлено: 11 Ноябрь 2015, 16:38:13 » Установка дверь + окно
|
|
Здравствуйте. Подскажите как лучше. Собираюсь устанавливать дверь с окном. Терзает 1 вопрос - как надежнее крепить дверь - на пластины или на анкера(или скомбинировать). Дверь офисная не балконная. 3 петли, высота 1,95 - ширина 1,06 У меня одна такая дверь стоит там крепили на турбовинты - 5 штук на каждой стойке двери + анкерной пластиной одной вверху. Как быть здесь - крепить также или?
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 2015, 21:04:13 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Якщо питаня про віконні анкерні пластини - то це вкрай небезпечно, не розраховані вони на вхідні двері та навантаження від них, а якщо про пластини товщиною 3-4мм - інша справа, якщо в них буде тут зміст.. Мені чомусь здається малувато товщини стіни в 1/2 цегли, щоб закріпити такі широкі двері якісно... Може надійніше наварити в проріз кутник зі сторони петельної сторони і приєднатись до нього
|
|
|
|
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ
|
|
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 2015, 21:38:07 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Крепите на турбовинты, дюбеля или их комбинацию, если верх попадает в металлическую перемычку. то там можно использовать саморезы В верхнюю часть двери 2 шт, верх и низ окна по 2 шт. На пластины можете закрепить окно к стене
|
|
|
|
sergendey
Гость
|
|
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 2015, 21:42:00 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Не бачу сенса в пластинах в даному випадку взагалі. Стіна пів цегли, тобто 12см, Якщо двері чи вікно 6 см а якщо 5 камерка то всі 7, залишається 2-3 см і куди ті пластини тулити! Візьміть краще турбошурупи, і навіщо така велика ширина дверей?
|
|
|
|
dr.Johanson
активист
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 170
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 2015, 22:56:13 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Двери 3-х камерный пакет. На счет уголка хорошая мысль...
|
|
|
|
dr.Johanson
активист
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 170
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 2015, 22:58:06 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Не бачу сенса в пластинах в даному випадку взагалі. Стіна пів цегли, тобто 12см, Якщо двері чи вікно 6 см а якщо 5 камерка то всі 7, залишається 2-3 см і куди ті пластини тулити! Візьміть краще турбошурупи, і навіщо така велика ширина дверей?
Ну так вышло с шириной - ну у меня там на снимке двери но они шириной метр - стоят четко - НО там по периметру двери металлический уголок...
|
|
|
|
dr.Johanson
активист
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 170
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 2015, 10:50:43 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Или вот на такие анкера? взять 8мм диаметр к примеру и штук 5 на стойку где петли
|
анкер.JPG (66.89 Кб, 1193x308 - просмотрено 428 раз.)
|
|
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 2015, 11:16:32 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Вони ідуть діаметром 10, якщо кладка витримає (в чому я сумніваюсь )- монтуйте, двері вони втримають, я ще шайбу даю під гвинт цього дюбеля, діаметром 30мм, щоб пластик "фіксанути" від "кручень", ну і про клини не забудьте, щоб раму не "розтягнути" з прямокутника
|
|
|
|
dr.Johanson
активист
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 170
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #8 : 12 Ноябрь 2015, 11:22:18 » Re: Установка дверь + окно
|
|
А че кладка не выдержит? Если без боя перфом - сверлится отлично(только хорошее сверло заюзать) Или вы имели ввиду что-то другое?
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #9 : 12 Ноябрь 2015, 11:50:59 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Засверлитись це одне.. експлуатаційні навантаження від дверей передаються через дюбеля на стіну, множимо їх на кількість циклів відчинення/зачинення, множимо на коефіцієнт нервового грюкання та вітровиривання стулки від рами, а "плече" у метрових дверей будь-здоровий, а + вага дверної стуллки в двокамерці.. чи витримає це 1/2 цегляний стовпчик?
|
|
|
|
dr.Johanson
активист
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 170
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #10 : 12 Ноябрь 2015, 12:11:46 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Засверлитись це одне.. експлуатаційні навантаження від дверей передаються через дюбеля на стіну, множимо їх на кількість циклів відчинення/зачинення, множимо на коефіцієнт нервового грюкання та вітровиривання стулки від рами, а "плече" у метрових дверей будь-здоровий, а + вага дверної стуллки в двокамерці.. чи витримає це 1/2 цегляний стовпчик?
Я понял о чем вы. Оно не видно - на фотке, но с левой стороны по столбу, будут петли, а там столб из связки 2-х кирпичей и я его армировал кладочной сеткой квадратами почти каждый ряд - именно столб.
|
|
|
|
past master
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 1016
Поблагодарили 274 раза
Откуда (Город): Киев
Верните меня на Марс
|
|
« Ответ #11 : 12 Ноябрь 2015, 12:28:50 » Re: Установка дверь + окно
|
|
А че кладка не выдержит?
Кладка в полкирпича, это не стена - это перегородка. Стена начинается с кладки в кирпич. Отсюда и делайте выводы. Вы собираетесь установить входную дверь в перегородку.
|
|
|
|
P4el
модератор
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 2566
Поблагодарили 1386 раз
Откуда (Город): Луцк
|
|
« Ответ #12 : 12 Ноябрь 2015, 12:39:00 » Re: Установка дверь + окно
|
|
в цегляний стовб можна пробувати, праву сторону потрібно теж кріпити мінімум в двох точках знизу, і зверху кут дверей зі сторони вікна і кут вікна зі сторони дверей потрібно добре зафіксувати, щоб вібрації на вікно при зачиненні дверей максимально зняти, бажано на пластини 3-4 мілімітрові, якщо є можливість - підварити їх до кутника перемички, щоб не сверлитись там взагалі бажано в подібних випадках з"єднувати конструкції через статичний профіль, вібрації на вікно повністю не знімає, але значно зменшує в порівнянні з "балконним" з"єднувачем
|
|
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2015, 12:40:48 от P4el »
|
|
|
|
|
dr.Johanson
активист
Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 170
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
|
|
« Ответ #13 : 12 Ноябрь 2015, 13:03:29 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Не думал что так серьезно - думал вернадочку застеклю и все Кстати взял к двери доводчик - чтобі не грюпали дверью....но да правую сторону нужно тоже бЫло столбиком выложить...но балконная дверь будет соединена через переходник с окном.
|
|
|
|
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
Компетенцияbeta:
Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск
тупиков нет,есть не прорубленные тоннели
|
|
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2015, 13:26:27 » Re: Установка дверь + окно
|
|
Если будете утеплять стены, я бы кладку в полкирпича обвязал бы металлическим уголком. Сверление без удара-это вы правильно подметили. Обязательно установить "правильные" опорные и дистанционные колодки, которые на себя будут брать нагрузки.
|
|
|
|