« Добавлено: 14 Сентябрь 2015, 11:32:38 » Нужны нормы по монтажному шву!


Здравствуйте. Помогите найти нормы по монтажным швам для пластиковых окон. Какой зазор должен быть между откосом внутренним и пластиковой рамой. Окно с четвертью! Очень надо!
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2015, 11:38:26 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


 [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
https://forum.okna.ua/index.php?topic=12298.0


* швы.jpg (115.1 Кб, 902x445 - просмотрено 322 раз.)
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2015, 11:42:55 от Alejandro »
bely
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 42
Откуда (Город): Доброполье


« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2015, 11:55:01 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


А если рама в четверть заходит на 25 мм, и от рамы до внутреннего откоса 50 мм это допустимо?
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #3 : 14 Сентябрь 2015, 12:33:52 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Устанавливается не величина захода, а величина шва. Для оптимизации используются доборные профили
Если правильно понял, то шов у Вас получился 50 мм? Если так, то много.
Хотя происходит такое сплошь и рядом, расширитель штука не дешевая, и прятать его в откос готовы редкие заказчики
HavingWorld
Глобальный модератор
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+200

Сообщений: 3475
Поблагодарили 536 раз
Откуда (Город): Київ

вікна гуд але русня гандони..


« Ответ #4 : 14 Сентябрь 2015, 13:42:36 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Цитата: Alejandro от 14 Сентябрь 2015, 12:33:52
Устанавливается не величина захода, а величина шва. Для оптимизации используются доборные профили
Если правильно понял, то шов у Вас получился 50 мм? Если так, то много.
Хотя происходит такое сплошь и рядом, расширитель штука не дешевая, и прятать его в откос готовы редкие заказчики

Именно так.. Как "замену" доборникам зачастую используют пенопласт..именно из-за разницы в цене..хотя это и не правильно..
Валентин81
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+40

Сообщений: 575
Поблагодарили 132 раза
Откуда (Город): Київ

Безвыходных ситуаций не бывает!


« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2015, 13:52:56 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Цитата: HavingWorld от 14 Сентябрь 2015, 13:42:36
Цитата: Alejandro от 14 Сентябрь 2015, 12:33:52
Устанавливается не величина захода, а величина шва. Для оптимизации используются доборные профили
Если правильно понял, то шов у Вас получился 50 мм? Если так, то много.
Хотя происходит такое сплошь и рядом, расширитель штука не дешевая, и прятать его в откос готовы редкие заказчики

Именно так.. Как "замену" доборникам зачастую используют пенопласт..именно из-за разницы в цене..хотя это и не правильно..

А еще бывает что вверху 5 см, а внизу 2 см. И добор не поможет.
bely
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 42
Откуда (Город): Доброполье


« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2015, 13:57:46 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Все установил. Монтажный шов получился от 20 до 25 мм, а заказчик вычитал что максимум 15 мм и теперь мне мозги парит. Есть же люди...
AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+60

Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent


« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2015, 18:55:45 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


нет таких требований .
есть только рекомендации размеров . так же есть правила расчета необходимой ширины шва (это в ГОСТе 30971 2012)
 а для Украины посмотрите  норматив про монтаж здесь на форуме . [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
https://forum.okna.ua/index.php?topic=25509.0


распечатайте страницы норматива  и покажите .

видимо клиент не доволен тем что световой проём сузился .
вы объясните (покажите ) что стены  не идеально ровные .
углублять профиль в глубь четверти больше на 30 мм  не принято .
и что в итоге у вас разница от "правильной" меньше всего 10-20  мм а  это страховочные .и ничего страшного .

на будущее . старайтесь делать как минимум в размер старых а лучше  по возможности  больше .
и предупреждайте что световой проём уменьшится в виду большей высоты ПВХ профилей в сравнении со старыми деревянными.
 
Хорошо
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #8 : 14 Сентябрь 2015, 20:22:55 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Цитата: AkFaPen от 14 Сентябрь 2015, 18:55:45
есть только рекомендации размеров . так же есть правила расчета необходимой ширины шва (это в ГОСТе 30971 2012)


По этому документу вообще допускается монтажный зазор до 60мм.

Цитата: AkFaPen от 14 Сентябрь 2015, 18:55:45
углублять профиль в глубь четверти больше на 30 мм  не принято .


Если будет узкая рама и сильно углубить, так потом и москитную сетку нельзя будет поставить.


* МОНТАЖНЫЙ ЗАЗОР.png (57.4 Кб, 1654x2339 - просмотрено 280 раз.)
Alejandro
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+290

Сообщений: 4487
Поблагодарили 1761 раз
Откуда (Город): ХАРЬКОВ


« Ответ #9 : 14 Сентябрь 2015, 20:37:17 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Цитата: AkFaPen от 14 Сентябрь 2015, 18:55:45
нет таких требований .
есть только рекомендации размеров . так же есть правила расчета необходимой ширины шва (это в ГОСТе 30971 2012)
 а для Украины посмотрите  норматив про монтаж здесь на форуме . [ гиперссылка скрыта Зарегистрируйтесь или Войдите ]
https://forum.okna.ua/index.php?topic=25509.0


 В Украине требования к монтажному шву изложены в ДСТУ Б В.2.6-79:2009. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови.

Максимально допустимый размер шва для ПВХ - 30 мм

AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+60

Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent


« Ответ #10 : 14 Сентябрь 2015, 21:00:39 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Цитата: Ruslan_R от 14 Сентябрь 2015, 20:22:55
По этому документу вообще допускается монтажный зазор до 60 мм.
Если будет узкая рама и сильно углубить, так потом и москитную сетку нельзя будет поставить.


ну да . Улыбка

Цитата: Alejandro от 14 Сентябрь 2015, 20:37:17
В Украине требования к монтажному шву изложены в ДСТУ Б В.2.6-79:2009. Шви з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови.

Максимально допустимый размер шва для ПВХ - 30 мм


думал тот действует  Покраснел.

не подумайте что спорю ,а разве в том и в этом нормативе есть четкие  ограничения ширины шва ?
к примеру в первом нормативе но ссылке указанны минимальные значения шва .о в том что вы дали я не нашел .а может и не понял ( ПокраснелСнимаю шляпу



MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #11 : 14 Сентябрь 2015, 22:48:33 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


ГОСТ 30971-2012 не является обязательным к исполнению, т.к. не входит в перечень обязательных нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований ФЗ №384 "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений".  Так же не являлся и его предыдущий собрат  ГОСТ 30971-2002


То же самое касается и нашего ДСТУ ...  поэтому  перед тем как требовать , нужно это требование зафиксировать ... и проверить .  Поэтому  образно говоря и пол метра зазора может быть условием качественной работы по условию договора ... Пока на сегодня только так ... Увы.


* Управление_ооо_REHAU_.jpg (163.46 Кб, 673x600 - просмотрено 253 раз.)
MASTERR
модераторы
эксперт
*

Компетенцияbeta:
+720

Сообщений: 8425
Поблагодарили 2584 раза
Откуда (Город): Черкассы

Величие человека не в положении, а в цели.


« Ответ #12 : 15 Сентябрь 2015, 08:12:40 » Re: Нужны нормы по монтажному шву!


Цитата: AkFaPen от 14 Сентябрь 2015, 21:00:39


думал тот действует  Покраснел.

   И тот и другой во всех нормативных базах Украины имеют статус действующий В обоих прописаны условия создания швов. Но как писал выше оба имеют силу к выполнению только после заключения договора . Поэтому не важно , что там и где там прочитал клиент у топикстартёра .
kornielius Это сообщение скрыто модератором (п.7.10.1 Правил=Р=)
baltazor Это сообщение скрыто модератором (п.7.13 Правил=Р=)
Страниц: [1]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC