Вход
 
Страниц: [1]
 
Тема: 

Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт

 (Прочитано 5032 раз)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Добавлено: 15 Февраль 2014, 02:36:26 » Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


См. вложение. Вариант с приведенным сопротивлением теплопередаче R=0,42м2 °С/Вт (стандартный вариант с использованием полиамидного термомоста) и вариант с R=1,0м2 °С/Вт (с использованием термомоста из вспененного материала).

P.S. Чтобы не было рекламы, производителя системы профиля не озвучиваю. Кому интересен производитель системы профиля, обращайтесь в личку.


* R=0,42.png (92.67 Кб, 2339x1654 - просмотрено 492 раз.)

* R=1,0.png (95.41 Кб, 2339x1654 - просмотрено 495 раз.)
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #1 : 15 Февраль 2014, 10:56:04 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


Небольшое уточнение. Вариант с полиамидным термомостом, в сечении выше, не совсем стандартный вариант, там установлен рассекательный уплотнитель на термомосте, поэтому R=0,55м2 °С/Вт, без этого уплотнителя R=0,42м2 °С/Вт.
Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #2 : 17 Февраль 2014, 09:54:37 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


Ruslan_R, а что за вспененный материал?
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+230

Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев

Розробка проектів складних конструкцій: fs-bud.com


« Ответ #3 : 17 Февраль 2014, 13:26:03 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


Цитата: Gray от 17 Февраль 2014, 09:54:37
Ruslan_R, а что за вспененный материал?


Вспененный материал с коэффициентом теплопроводности 0,035W/(m2К).


Gray
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+130

Сообщений: 2838
Поблагодарили 490 раз
Откуда (Город): Одесса

"... только тех, кто верит в себя"


« Ответ #4 : 17 Февраль 2014, 13:45:15 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


Цитата: Ruslan_R от 17 Февраль 2014, 13:26:03
Цитата: Gray от 17 Февраль 2014, 09:54:37
Ruslan_R, а что за вспененный материал?


Вспененный материал с коэффициентом теплопроводности 0,035W/(m2К).





Состав материала - тайна?
Silver Dragon Это сообщение скрыто модератором (дубль=Р=)
Silver Dragon
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 9
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Warszawa


« Ответ #6 : 17 Февраль 2014, 18:51:53 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


Вспененный полиэтилен с замкнутыми порами
Silver Dragon
заскочил на минутку
*

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 9
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): Warszawa


« Ответ #7 : 17 Февраль 2014, 19:16:29 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


 Улыбка
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2014, 08:19:13 от P4el »
Igoryok313
участник
**

Компетенцияbeta:
-0

Сообщений: 23
Откуда (Город): Киев


« Ответ #8 : 15 Июнь 2015, 14:55:38 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


А саморезы, которые крутятся через каждые 300мм и создают прямой мост холода, этот разработчик в своих тепловых расчет учитывал? Или так виртуал??
AkFaPen
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+60

Сообщений: 363
Поблагодарили 221 раз
Откуда (Город): Tashkent


« Ответ #9 : 15 Июнь 2015, 17:24:48 » Re: Фасадные алюминиевые системы профиля с R более 0,75м2 °С/Вт


не знаю .
но  нормативе EN ISO 12631:2012 прописан метод калькуляции саморезов .

учитывается теплопроводность самореза ,материалов через которые проходит. и еще какого диаметра саморез .

влияние саморезов есть .но я бы волновался о влиянии дистанции так как думаю что оно намного больше .
учитывая что саморезы в фасадке из нерж. стали и соответственно  теплопроводность = 15 W/(m·K) и с шагом .
а тут 160 W/(m·K) и повсюду сплошной двойной .  Улыбка



Страниц: [1]
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC