Добрый день. Как считают специалисты, для Киева экономически целесообразно устанавливать 2-х камерный пакет (3 стекла), или достаточно однокамерного? В частном доме? Устраняется ли проблема запотевания? За сколько лет доп. затраты окупятся экономией на газе?

Спасибо.
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #1 : 05 Апрель 2005, 18:25:30 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


В частном доме желательно устанавливать 2-х камерный стеклопакет шириной от 28 мм и больше или с К-стеклом. Окна надо увести из холодной зоны, т.е. от плоскости наружного края стены минимум на 60 мм. Экономию по газу довольно сложно высчитать, т.к. много неизвестных : объем комнат, ширина стен, кпд котла и т.д. - бесплатно врядли кто то будет тратить время.
Max
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 561
Поблагодарили 15 раз
Откуда (Город): Киев


« Ответ #2 : 06 Апрель 2005, 11:15:17 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


У нас разница 50 грн. на метре и все в Киеве заказывают 2 кам. У дилеров в регионах много заказов на 1 кам.
Игорь
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 379
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): г.Киев


« Ответ #3 : 08 Апрель 2005, 14:32:05 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Для климатической зоны Украины сертификацию прошел только 2х камерный пакет.Можно конечно ставить и однокамерный.Но какой смысл тогда вообще менять окна. Если вы хотите сделать помещение теплым ставте 2х, а если это балкон,коридор или веранда в частном доме,тогда конечно дешевле буде 1 камерный.
Запотевают ВСЕ пакеты. Все зависит от температуры ,влажности и вытяжки. Просто  ВЕРОЯТНОСТЬ запотевания 2х меньше чем 1 камерного.
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #4 : 08 Апрель 2005, 15:05:59 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Игорь, не вводите народ в заблуждение - Украина разделена на несколько климатических зон, это во-первых, а во-вторых очень много фирм устанавливают в изделие 2-х камерный стеклопакет 24 мм, неужели он намного теплее чем однокамерный 24 мм
Игорь
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 379
Поблагодарили 1 раз
Откуда (Город): г.Киев


« Ответ #5 : 08 Апрель 2005, 17:50:55 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


На Украине 4 климатические зоны.1 камерный подходит только для Крыма.Для Киева(откуда собственно и задавался вопрос) проходят только 2к.Скажите мне кого я ввел в заблуждение? 2кам.24мм теплее чем 1к24мм.(хотя и незначительно) но фирмы выпускающие 2камерный 24мм просто разводят покупателей.Потому как 24мм тоже не проходят по стандарту(ДЛЯ КИЕВА)Чтобы был ощутимый эффект пакет из 3х стекол должен быть не менее 30мм.
Пишите письма...... Скромный
Dmitriy_
Гость
« Ответ #6 : 14 Июль 2005, 17:30:18 » Похожий вопрос


Нужно небольшое окно в ванную. 50х110 см. Какой лучше использовать профиль (?) и толщину пакета для такого окна ?
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #7 : 14 Июль 2005, 18:22:08 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Игорю:  Двухкамерный стеклопакет требуется только для 1-й климатической зоны >3501 градусо-суток, для остальных климатических зон достаточно однокамерного 24 мм.
KID
участник
**

Компетенцияbeta:
0

Сообщений: 15
Откуда (Город): Николаев


« Ответ #8 : 14 Июль 2005, 20:42:20 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Каждый конкретный случай необходимо рассматривать всесторонне Скромный  2к с/п тяжелее 1к в полтора раза, значит нагрузка на фурнитуру больше. На больших створках имеет смысл ставить к-стекла с 1к с/п. Но с позиции звукоизоляции 2к с/п предпочтительнее. Рекомендация по комнатам: кухня-1к с/п с К-стеклом, спальни-2к с/п. Опять же, это только мое мнение Показывает язык
Andrey K.
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 341
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев-Васильков

В каждом человеке солнце, только дайте ему светить


« Ответ #9 : 18 Июль 2005, 15:02:16 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Цитата: "kessler"
Игорю:  Двухкамерный стеклопакет требуется только для 1-й климатической зоны >3501 градусо-суток, для остальных климатических зон достаточно однокамерного 24 мм.


Однокамерный стеклопакет из "обычного" стекла имеет сопротивление теплопередачи 0,36 м2С0/Вт

для первой клим. зоны - 0,5 м2С0/Вт
для второй и третьей - 0,42 м2С0/Вт
для четвертой - 0,39 м2С0/Вт

Ну и для какой зоны он подходит скажите нам пожалуйста? Улыбка
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #10 : 18 Июль 2005, 16:21:15 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Андрею К. - если Вы хоть раз держали в руках сертификат на готовое изделие - окно, балконную дверь и т.д., то следовало бы обратить внимание, что замер сопротивления теплопередаче берется в совокупности - стеклопакет + коробка + створка + импост + штапик, затем в определенных местах окна расставляются датчики и проверяется сопротивление теплопередаче. В среднем у нормального 3-х камерного профиля коэф.= 0,6, в совокупности со стеклопакетом 4*16*4 в стандартных окнах и дверях получается от0,42 до 0,48, еще при допуске + 5%.
Изучайте мат.часть, мои менеджеры такую элементарщину знают в совершенстве.
Успехов в работе.
Andrey K.
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 341
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев-Васильков

В каждом человеке солнце, только дайте ему светить


« Ответ #11 : 18 Июль 2005, 16:52:46 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


kessler  Улыбка
Вы как руководитель фирмы должны внимательно изучать поставленные задания,  разговор шел о стеклопакетах, а не  о готовом изделии в котором  профиль бывает разный(да вы там написали про трехкамерную серию, ну и что?), здесь не ставили акцент на профиль! А вдруг это вообще какая-то однокамерная система для южной Африки к примеру:)  . И сертификат соответствия я держал в руках не раз, даже вот под рукой лежит и там черным по светло - зеленому написано - что за основу берется готовое изделие с таким-то стеклопакетом и оно соответсвует такому-то ДСТУ(если нужен номер, то подскажу  Скромный ) и указан профиль  из какого сделано окно(дверь).

Я не говорю что вы написали полную чепуху, наоборот, все написано верно, но немножко не в тему. Не стоит стороить из себя всезнайку, иногда это может сыграть против вас.

Вообщем читайте название постов и обратите вниманеи откуда челрвек открывший этот пост  и все у вас будет хорошо.
Повторюсь еще раз!!! Акцент на профиль здесь поставлен не был.
Желаю удачи вашим менеджерам, смотрите чтобы их не завалили элементарщиной  Улыбка
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #12 : 18 Июль 2005, 17:19:35 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Интересно, когда спрашивают целесообразность установки в ЧАСТНОМ ДОМЕ одно или двухкамерного стеклопакета, то у очень малого процента оконщиков возникнет мысль о том, что в проемы будут вставляться стеклопакеты без ПВХ изделий.Непонимающий
Andrey K.
Клуб Okna.ua
дока
*****

Компетенцияbeta:
+10

Сообщений: 341
Поблагодарили 30 раз
Откуда (Город): Киев-Васильков

В каждом человеке солнце, только дайте ему светить


« Ответ #13 : 18 Июль 2005, 17:27:02 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


И опять вы за свое!
Вы не как не хотите прочитать откуда человек и дом там совершенно не причем  Улыбка  не виляйте , там ведь конкретно написано  КИЕВ, вопросы еще есть?
Да и не говорил никто что окна без  ПВХ профиля, а просто стеклопакеты! на профиль ацент  не ставился  Улыбка
kessler
Клуб Okna.ua
эксперт
******

Компетенцияbeta:
+390

Сообщений: 5194
Поблагодарили 1260 раз
Откуда (Город): Днепропетровск

тупиков нет,есть не прорубленные тоннели


« Ответ #14 : 18 Июль 2005, 17:37:22 » Одно- или двухкамерный? Практический взгяд.


Это как раз Вы не можете понять, что дискуссия велась по последующим после изначального вопроса. Если покрутите колесиком мышки вверх, то увидите мои ответы, в которых для Киева я писал о 2-х камерном пакете или энергосберегающем. Пройдите всю хронологию и Вам,может быть , что то станет понятно. Больше на эту тему Вам отвечать не стану, т.к. не хочется превращать оконный форум в перепалку.
С уважением.
Страниц: [1] 2
 
« предыдущая тема следующая тема »
 
Перейти в:  

Мобильный оконный форум
mail.okna.ua - почта окна.ua
top.okna.ua - рейтинг оконных сайтов

Инженерное издание TRUBA.ua
Грамотный заказчик -
продажа в удовольствие:
установить кнопку
Мой оконный форум
© 2001—2010 OKNA.ua  
SMF © 2006, Simple Machines LLC