« Добавлено: 25 Июль 2012, 15:11:24 » Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
Всем привет. Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов. Для пакетов такую таблицу нашел, а вот для моностекла нет. Или хотя бы рекомендации. Спс
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
|
 |
« Ответ #1 : 25 Июль 2012, 16:10:08 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
Всем привет. Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов. Для пакетов такую таблицу нашел, а вот для моностекла нет. Или хотя бы рекомендации. Спс
Интересно посмотреть на вашу найденную таблицу. А под моностеклом что вы подразумеваете?
|
|
|
|
tehnolog_dima
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #2 : 25 Июль 2012, 16:15:41 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
моностекло это просто стекло как заполнение
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
|
 |
« Ответ #3 : 25 Июль 2012, 16:25:06 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
моностекло это просто стекло как заполнение
Говорите размеры стекла, толщину стекла, ветровую нагрузку и я вам скажу какой будет максимальный прогиб стекла.
|
|
|
|
tehnolog_dima
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #4 : 25 Июль 2012, 16:26:27 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
2100*1570, внутри помещения, хотят обычную четверку
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
|
 |
« Ответ #5 : 25 Июль 2012, 16:28:13 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
2100*1570, внутри помещения, хотят обычную четверку
Стекло от пола начинается?
|
|
|
|
tehnolog_dima
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #6 : 25 Июль 2012, 16:28:54 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
одно от пола, второе над ним
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
|
 |
« Ответ #7 : 25 Июль 2012, 16:38:36 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
одно от пола, второе над ним
Если взять, например, распределенную нагрузку 30кг/м.кв., то максимальный прогиб 4мм стекла будет 30мм (желе такое представляете себе  ). Стекло должно быть безопасное (если от пола начинается). Если это будет стекло 6мм - прогиб будет в 3 раза меньше. Если это будет точечная нагрузка, например плечом кто-то упрется или рукой по центру придавить - прогиб будет намного больше (смотря как упереться и придавить  ). Место хоть не общественное?
|
|
« Последнее редактирование: 25 Июль 2012, 16:40:08 от Rosfed »
|
|
|
|
|
tehnolog_dima
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #8 : 25 Июль 2012, 16:40:47 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
я так понял заказчика прибалтывать как минимум на 6-орку, плюс на низ желательно пленку
|
|
|
|
Ruslan_R
Клуб Okna.ua
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 2728
Поблагодарили 704 раза
Откуда (Город): Киев
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д.
|
 |
« Ответ #9 : 25 Июль 2012, 16:43:41 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
я так понял заказчика прибалтывать как минимум на 6-орку, плюс на низ желательно пленку
Пленку не желательно - быстро поцарапается. Закаленное поставить. И желательно оба. По стоимости там не так у ж и дорого.
|
|
|
|
tehnolog_dima
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #10 : 25 Июль 2012, 16:44:25 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
спс за консультацию
|
|
« Последнее редактирование: 26 Июль 2012, 10:00:32 от nock »
|
|
|
|
|
nock
Администратор
эксперт
      Компетенцияbeta:
Сообщений: 1032
Поблагодарили 424 раза
|
 |
« Ответ #11 : 26 Июль 2012, 10:01:35 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
В каждом сообщении есть замечательная возможность ставить Спасибо. Не стоит игнорировать ее. И вам просто, и консультирующему приятно. 
|
|
|
|
tehnolog_dima
участник
  Компетенцияbeta: 0
Сообщений: 35
Откуда (Город): Харьков
|
 |
« Ответ #12 : 26 Июль 2012, 10:03:40 » Re: Помогите найти таблицу ограничений площади стекла для алюминиевых фасадов
|
|
да вроде и словами поблагодарил, и спасибо прикрепил 
|
|
|
|