Так и получилось. Хотя металлический каркас там надежный. У меня еще один вопрос - не зря же говорят что мин. наклон такой кровли должен быть 12-15 гр., хотя я не нашел этой информации в ГОСТах. Какие риски появляются при угле 6 гр.? Я вижу основной - снег не будет сходить и возможно будет перегруз стекла и оно может лопнуть, правильно ли я рассуждаю?
В Вашем случае "надёжный" - гипотетическое утверждение. Нужен прочностной расчёт стального каркаса. Нормативного документа, регламентирующего наклон СП кровли, видимо не существует - мне такой не известен. Угол естественного откоса мокрого снега - самый мощный аргумент)) За калёную 6ку я бы не переживал, если металлокаркас расчитан верно - никаких "перегрузов стекла" не будет.
Металлический каркас рассчитывал опытный конструктор, так что тут все надежно. А по поводу наклона, мне удалось нарыть инф-цию только в таком документе: СН 481-75. Проектирование, монтаж и эксплуатация стеклопакетов. Цитирую: Максимальная площадь стеклопакетов для зенитных фонарей — 2 м2. Стеклопакеты в зенитных фонарях должны равномерно опираться по контуру на несущие элементы фонаря через эластичные прокладки, иметь уклон не менее 5° и возвышаться над кровлей не менее чем на 250 мм.